加氣塊砌體抹灰施工,混凝土墻面不抹灰。砌塊和混凝土墻面交接出如何施工?

在路上
回帖時間:2017-09-24 14:58:51 1樓

一般都要抹灰,沒見過這種做法。都要抹灰的,不同材料的交接處放置網格布或者釘鋼絲網。
健與美
回帖時間:2017-09-22 16:51:37 2樓

加氣塊砌體抹灰施工,混凝土墻面不抹灰?稀奇!哪就是清水混凝土墻面了?加氣塊砌體抹灰,這樣不同塊體的墻面成形成高差!設計腦子進水了?加氣塊砌體抹灰夲身就容易空鼓、裂縫。

不同材料的基體接出處夲是施工中產生垂直裂縫頭疼的事。所以裝飾裝修規(guī)范、抹灰砂技術規(guī)程都有條文規(guī)定:材料接出應設加強網,與各的搭接寬度不應小于100mm(各邊100mm)。

要求施工,砌塊和混凝土墻面交接,加氣塊砌混凝土墻面條3~5mm抹灰施工,3~5mm直縫材料膠帶,撕掉膠帶使直縫,另一個,墻體裂縫處理。