在品茗安全計算軟件---塔吊基礎模塊---格構式鋼板平臺子模塊:

鋼平臺計算部分中,計算鋼板的彎矩時,引用了一個雙向板彎矩系數為0.0479,該系數是錯誤,據查建筑施工手冊第五版,正確的系數應該是0.0368。

實際的軟件引用過程中,不能完全的相信軟件,得明白軟件中計算思路和辨別才可以。

其他類似問題

在品茗安全計算軟件---塔吊基礎模塊---格構式鋼板平臺子模塊:鋼平臺計算部分中,計算鋼板的彎矩時,引用了一個雙向板彎矩系數為0.0479,該系數是錯誤,據查建筑施工手冊第五版,正確的系數應該是0.0368。實際的軟件引用過程中,不能完全的相信軟件,得明白軟件中計算思路和辨別才可以。 ...閱讀全文

愛瑞瑞 2017-09-20 1896 0

請問有誰知道品茗軟件-塔吊基礎-格構式鋼板平臺-鋼板強度驗算-截面抵抗矩是怎么計算的嗎?軟件給出的hc的計算公式是怎么推到出來的? ...閱讀全文

愛瑞瑞 2017-09-20 2383 0

地下室層內還是地下室頂板以上,方便以后拆除,承臺后期直接破除嗎,有無規范等強制要求? ...閱讀全文

文奇酒劉 2021-07-29 657 1

安全軟件中分為I 和二,這兩個在計算過程中,有什么區別嗎 ...閱讀全文

鏡湖微雨 2014-03-07 2847 1

鋼平臺計算1、鋼板強度驗算W計算中,均加了基礎節加固桿件。如果不加40MM厚的平臺板計算結果相差很多。而省建工的方案中采用平板彎曲理論計算就夠了。請問那種計算方法符合要求。2、現在現場在用平臺板一般均采用40MM厚平臺板+塔機廠方過渡節的做法施工,那鋼板平臺板如何計算。3、塔機與平臺板的螺栓驗算是不是不需要。 ...閱讀全文

致遠 2013-09-13 3764 2