現場原材料見證取樣規定
1、水泥?GB50204-2002《混凝土結構工程質量驗收規范》第7.2條、GB175-2007《通用硅酸鹽水泥》
⑴檢測參數:
????強度、凝結時間、安定性、細度(選擇性指標)
⑵頻率:
按同一生產廠家、同一等級、同一品種、同一批號且連續進場的水泥,袋裝不超過?200t 為一批,散裝不超過?500t 為一批,每批抽樣不少于一次。當在使用中對水泥質量有懷疑或水泥出廠超過三個月(快硬硅酸鹽水泥超過一個月)時,應進行復驗,并按復驗結果使用。
⑶取樣方法:
可連續取,亦可從20個以上不同部位取等量樣品,采用取樣管,插入水泥適當深度,用大拇指按住氣孔,小心抽出取樣管,將所取樣品放入潔凈、干燥、不易受污染的容器中,總量不少于12kg。
2、鋼筋混凝土用鋼材
2.1 鋼筋原材料
⑴頻率:
????一般每批由同一牌號、同一爐罐號、同一規格的鋼筋組成,每批重量不大于60t。
⑵取樣方法:
①熱軋帶肋、熱軋光圓鋼筋GB1499-2008《鋼筋混凝土用鋼》第一、第二部分。
序號
|
檢測項目
|
取樣數量
|
取樣方法
|
1
|
拉伸
|
2
|
任選2根鋼筋切取,長度約450mm
|
2
|
冷彎
|
2
|
任選2根鋼筋切取,長度約350mm
|
3
|
尺寸偏差
|
逐支
|
一般就用力學性能試件做
|
4
|
重量偏差
|
不少于5
|
從不同根鋼筋上截取,長度不小于500mm
|
②冷軋帶肋鋼筋GB13788-2000《冷軋帶肋鋼筋》
序號
|
檢測項目
|
取樣數量
|
取樣方法
|
1
|
拉伸
|
1
|
在每(任)盤中隨機切取,拉伸長約450mm,彎曲長約350mm
|
2
|
彎曲(反復)
|
2
|
③冷軋扭鋼筋JG190-2006《冷軋扭鋼筋》
每批由同一型號、同一強度等級、同一規格尺寸、同一臺(套)軋機生產的鋼筋組成,且每批不大于20t.
序號
|
檢測項目
|
取樣數量
|
取樣方法
|
1
|
拉伸
|
2
|
隨機抽取,每根鋼筋只能截取1根拉伸,1根彎曲試樣。先去掉鋼筋端部500mm后,再截取試樣。試樣長度:取偶數倍節距,且不應小于4倍節距,同時不小于500mm。
|
2
|
冷彎
|
1
|
?
2.2 鋼筋焊接 JGJ18-2003《鋼筋焊接及驗收規程》
2.2.1閃光對焊
⑴頻率:
同一臺班內由同一焊工完成的300個同級別、同直徑鋼筋焊接接頭為一批,當同一臺班內焊接的接頭數量較少,可在一周內累計計算,如累計仍不足300個接頭,也應按一批計算。
⑵取樣方法:
每批隨機抽取3個長約450mm接頭做拉伸,抽取3個長約350mm接頭做冷彎。
2.2.2 電弧焊、電渣壓力焊、氣壓焊、
⑴頻率:
????在一般構筑物中,以300個同牌鋼筋、同型式接頭作為一批,在現澆鋼筋混凝土結構中,在同一樓層中300個同牌號、同型式接頭作為一批,不足300個接頭,按一批計算。
⑵取樣方法:
①電弧焊:每批隨機抽取3個長約450mm的接頭做拉伸
②電渣壓力焊:每批隨機抽取3個長約450mm的接頭做拉伸
??③氣壓焊:在柱、墻豎向鋼筋連接及梁、板水平鋼筋連接中,隨機抽取3個接頭做拉伸,在梁、板水平鋼筋連接中,隨機抽取3個接頭做冷彎。
2.2.3預埋件鋼筋T型接頭
⑴頻率:
???以300件同類型預埋件為一批,一周內連續焊接時可累計計算。
⑵取樣方法:
???每批接頭隨機抽取3個做拉伸試驗,試件的鋼筋長度大于等于200mm,鋼板長度和寬度均應大于等于60mm。
2.3 鋼筋機械連接 GJ107-2003《鋼筋機械連接通用技術規程》
⑴頻率:
???工藝檢驗:鋼筋連接工程開始前及施工過程中,應對每批進場鋼筋進行接頭工藝檢驗
現場檢驗:同一施工條件下采用同一批材料的同等級、同型式、同規格接頭,以500個為一批
⑵取樣方法:
??工藝檢驗:每種規格鋼筋接頭的試件不應少于3個,鋼筋母材抗拉強度試件不應少于3根,且應取自接頭試件的同一根鋼筋。
??現場檢驗:在工程結構中隨機截取3個接頭做拉伸試件。
2.4 鋼筋焊接骨架及焊接網
⑴頻率:
???鋼筋牌號、直徑及尺寸相同的焊接骨架和焊接網應視為同一類型制品,且每300件作為一批,一周內不足300件也按一批計。由幾種直徑鋼筋組合的焊接骨架或焊接網,應對每種組合的焊點作力學性能檢驗。
⑵取樣方法:
熱軋鋼筋的焊點應作剪切試驗,試件為3件,冷軋帶肋鋼筋焊點除作剪切試驗外,尚應對縱向和橫向冷軋帶肋鋼筋作拉伸試驗,試件各為1件。
①剪切試件縱筋長度應大于或等于<290mm>,橫筋長度應大于或等于<50mm>
②拉伸件縱筋長度應大于或等于<300mm>
③焊接網剪切試件應沿同一橫向鋼筋隨機切取,切取剪切試件時,應使制品中的縱向鋼筋成為試件的受拉鋼筋
3、砂、石 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準》
⑴頻率:
按同產地同規格分批驗收,采用大型工具(如火車、貨船或汽車)運輸?,?00m3或600t為一批,采用小型工具(如拖拉機等)運輸的?00m3或300t為一批,不足上述量者,按一驗收批進行驗收。當砂石質量比較穩定、進料量較大時,可1000t為一驗收批。
⑵取樣方法:
①從料堆上取樣時,取樣部位應均勻分布,取樣前應先將取樣部位表層鏟除,然后由各部分抽取大致相等的砂8份,石子16份,組成各自一組樣品
②從皮帶運輸機上取樣時,應在皮帶運輸機機尾的出料處用接料器定時抽取砂4份,石子8份組成各自一組樣品
③從火車、汽車、貨船上取樣時,應從不同部位和深度抽取大致相等的砂8份,石16份組成各自一組樣品
④數量:每一試驗項目所需砂最少取樣質量
試驗項目
|
最少取樣質量(g)
|
⑴篩分析
|
4400
|
⑵含泥量
|
4400
|
⑶泥塊含量
|
20000
|
⑷表觀密度
|
2600
|
⑸堆積密度
|
5000
|
⑹吸水率
|
4000
|
⑺含水率
|
1000
|
⑻石粉含量
|
1600
|
每一試驗項目所需碎石或卵石最少取樣質量(kg)
試驗項目
|
最大公稱粒徑(mm)
|
10.0
|
16.0
|
20.0
|
25.0
|
31.5
|
40.0
|
63.0
|
80.0
|
⑴篩分析
|
8
|
15
|
16
|
20
|
25
|
32
|
50
|
64
|
⑵含泥量
|
8
|
8
|
24
|
24
|
40
|
40
|
80
|
80
|
⑶泥塊含量
|
8
|
8
|
24
|
24
|
40
|
40
|
80
|
80
|
⑷表觀密度
|
8
|
8
|
8
|
8
|
12
|
16
|
24
|
24
|
⑸堆積密度
|
40
|
40
|
40
|
40
|
80
|
80
|
120
|
120
|
⑹針片狀
|
1.2
|
4
|
8
|
12
|
20
|
40
|
—
|
—
|
⑺壓碎值
|
按試驗要求的粒級及質量取樣
|
⑻含水率
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
4
|
6
|
⑼吸水率
|
8
|
8
|
16
|
16
|
16
|
24
|
24
|
32
|
每驗收批砂石至少應進行顆粒級配、含泥量、泥塊含量檢驗,對于碎石或卵石,還應檢驗針片狀顆粒含量。對于人工砂及混合砂,還應檢驗石粉含量,對于重要工程或特殊工程,應根據工程要求增加檢測項目.
4、混凝土、砂漿性能?
4.1 混凝土抗壓強度 GB50204-2002《混凝土結構工程施工質量驗收規范》7.4.1
⑴頻率:
1 每拌制 100 盤且不超過100m3的同配合比的混凝土,取樣不得少于一次;
2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100 盤時,取樣不得少于一次;
???3 當一次連續澆筑超過1000m3時,同一配合比的混凝土每200m3取樣不得少于一次;
???4 每一樓層、同一配合比的混凝土,取樣不得少于一次;
5 每次取樣應至少留置一組標養試件,同條件養護試件留置組數應根據實際需要確定。
⑵取樣方法:
在澆筑地點隨機抽取,從同一盤或同一車混凝土中取樣,制作150mm×150mm×150mm試件,每組3個.標養試塊制作后應在溫度為20±5℃的環境下靜置一晝夜至二晝夜,然后編號、拆模。拆模后立即進行標準養護(工地無條件的可送至試驗室)。同條件養護試塊的拆模時間可與實際構件拆模時間相同,拆模后,試塊仍需同條件養護.
試塊完成終凝后,在見證人員見證下及時在試塊表面刻制試樣制作日期、部位、強度等級、刻制的文字應清晰可見,否則檢測單位將不得在出具報告上加蓋“有見證檢測”章.
4.2 混凝土抗滲GB50204-2002《混凝土結構工程施工質量驗收規范》7.4.2 ???GB50208-2002《地下防水工程質量驗收規范》4.1.5
⑴頻率:
???同一工程、同一配合比的混凝土,取樣不應少于一次,連續澆筑混凝土每500m3應留置一組抗滲試件,且每項工程不得少于兩組,留置組數應視結構的規模和要求而定.
⑵取樣方法:
??在澆筑地點隨機取樣,且與強度試件必須是同一次拌合物,從同一盤或同一車混凝土中取樣,每組制作6個試件.
4.3 混凝土抗折強度 CJJ1-2008《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》10.8.1
⑴頻率:
??每100m3的同配合比混凝土,取樣1次,不足100m3按1次計。每次取樣應至少留置1組標養試件,同條件養護試件的留置組數應根據實際需要確定,最少1組.
⑵取樣方法:
??在澆筑地點隨機取樣,制作尺寸150mm×150mm×550mm,每組3塊.
4.4 混凝土配合比 GB50204-2002《混凝土結構工程施工質量驗收規范》
⑴頻率:
???同一工程、同一施工工藝、同種材料、同一強度的混凝土應通過試配確定配合比,當原材料發生變化時,應重新進行試配.
⑵取樣方法:
??按水泥、砂、石、外加劑等取樣規定抽取各種原材料試樣,每種配合比取樣數量一般為:砂60kg,水泥50kg,石120kg,外加劑1kg
4.5 砌筑砂漿抗壓強度JGJ/T70-2009《建筑砂漿基本性能試驗方法標準》GB50203-2002《砌體工程施工質量驗收規范》
⑴頻率:
??每一樓層或每250m3砌體中各種強度等級的砂漿,每臺攪拌機至少制作抗壓試件一組,當強度等級或配合比變更時,另做試件,基礎砌體可按一個樓層計.
⑵取樣方法:
???在砂漿攪拌機出料口隨機取樣制作砂漿試塊(同盤砂漿只應制作一組試塊),采用70.7mm×70.7mm×70.7mm立方體試件,每組3個,試件制作后應在溫度為20±5℃的環境下靜置24±2h,對試件進行編號、拆模。當氣溫較低時或者凝結時間大于24h的砂漿,可適當延長時間,但不應超過2d,試件拆模后立即進行標準養護(工地無條件的可送至試驗室).
??試塊完成終凝后,在見證人員見證下及時在試塊表面刻制試樣制作日期、部位、強度等級、刻制的文字應清晰可見,否則檢測單位將不得在出具報告上加蓋“有見證檢測”章.
4.6 砂漿配合比?GB50203-2002《砌體工程施工質量驗收規范》
⑴頻率:
??砌筑砂漿應通過試配確定配合比,當砂漿組成材料有變更時,其配合比應重新確定.
⑵取樣方法:
??按水泥、砂、外加劑等取樣規定抽取各種原材料試樣.
每種配合比取樣數量一般為:水泥20kg、砂50kg、外加劑1kg
5、簡易土工
⑴檢測參數:
含水率、密度、擊實試驗、壓實度
⑵頻率、方法:
?1、整片墊層
①面積≤300m2時;環刀法為30-50m2布置一個;貫入法為10-15m2布置一個.
②面積>300m2時;環刀法為50-100m2布置一個;貫入法為20-30m2布置一個.
2、條形基礎下墊層
①參照整片墊層要求.
②環刀法每20m至少布置一個;貫入法每5m至少布置一個。
3、單獨基礎下墊層
①參照整片墊層要求.
②每個單獨基礎下墊層不少于兩個測點.
4、填方和柱基、基坑、基槽、管溝的回填(環刀法)
柱基回填,抽柱基總數的10%,但不少于5個;
基槽和管溝回填按長度20~50m取樣一組,但不少于1組;
基坑和室內填土,每層按100~500m2取樣一組,但不少1組;
坑地平整填方,每層按400~900m2取樣一組,但不少于1組。
灌砂法:適用于粗粒土。取樣數量可較環刀法適當減少。
?
6、混凝土摻加劑
6.1 混凝土外加劑 GB 8076-1997《混凝土外加劑》
⑴頻率:
摻量≥1%的同品種外加劑100t為一批,摻量<1%的同品種外加劑50t為一批。
⑵取樣方法:
可連續取,也可從20個以上不同部位取等量樣品混合均勻(液體分上、中、下三層分別取樣、混合均勻),取樣量不少于0.2t水泥所需用的外加劑量。
6.2 粉煤灰 GB/T1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》
⑴檢測參數:
??細度、需水量比、燒失量、含水量、三氧化硫、游離氧化鈣、安定性(F類粉煤灰無要求)
⑵頻率:
???連續供應的200t相同等級、相同種類的粉煤灰為一批,不足200t也為一批。
⑶取樣方法:
???取樣應有代表性,可連續取,也可從10個以上不同部位取等量樣品,總量至少3kg。
7、瀝青、瀝青混合料
7.1 瀝青 GB11147-89《石油瀝青取樣法》CJJ1-2008《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》
⑴檢測參數:
??針入度、軟化點、延度
⑵頻率:
??同一生產廠家、同一品種、同一標號、同一批號連續進場的瀝青(石油瀝青每100t為一批,改性瀝青每50t為一批),每批次抽檢一次。
⑶取樣方法:
??固體或半固體樣品取樣量為1-1.5kg,液體瀝青為1L,乳化石油瀝青為4L。
從槽車、罐車、瀝青灑布車中取樣、卸料過程中取樣時,要按時間間隔均勻地取至少3個規定數量樣品,然后將這些樣品充分混合后取規定數量樣品作為試樣。
??固體瀝青取樣:應在表面以下及容器側面以內5cm處采取。
7.2 瀝青混合料 CJJ1-2008《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》8.5.1 ???????JTJ052-2000《公路工程瀝青與瀝青混合料試驗規程》
⑴檢測參數:
??瀝青含量、馬歇爾試驗、礦料級配、密度
⑵頻率:
??每臺攪拌機每日取樣檢查至少一次。
⑶取樣方法:
??在施工現場取樣,攤鋪后碾壓前在攤鋪寬度1/2~1/3位置處全層取樣,每鋪一車取一次,連取3次,混合均勻后四分法取20kg。熱拌熱鋪的瀝青混合料試樣宜在取樣后裝在保溫桶內立即送檢,當不具備立即送檢條件時,在試樣冷卻到60℃以下后,裝在塑料編織袋或盛樣桶中,注意防潮防雨淋,且時間不宜太長。取樣后,應對所取樣品加以適當標識,注明工程名稱、路段樁號、瀝青混合料種類、取樣時樣品溫度、取樣日期、取樣人等必要的信息。
8、預應力鋼材、錨夾具
8.1 預應力混凝土用鋼材 ?GB/T5224-2003《預應力混凝土用鋼絞線》
⑴檢測參數
??拉伸試驗(包括最大力、規定非比例延伸力和最大力總伸長率)
⑵頻率:
??每批由同一牌號、同一規格、同一生產工藝捻制的鋼絞線組成,每批質量不大于60t。
⑶取樣方法:
??在每(任一)盤卷中任意一端截取,表面不能有磨痕或機械損傷、裂紋以及肉眼可見的冶金缺陷,由于它們的最終交貨狀態是經消除應力回火處理的,試樣的切取應采用無齒鋸(砂輪片)切割、不應用燒割,以免試樣過熱影響其理學性能,長度約800mm。
8.2 預應力錨、夾具 GB/T14370—2000《預應力筋用錨具、夾具和連接器》
⑴檢測參數
??硬度、靜載試驗(對錨具用量較少的一般工程,如供貨方提供有效的試驗報告,可不作靜載錨固性能試驗。)
⑵頻率:
??同一批原材料,同一生產工藝,一次投料生產的產品,每批不得超過1000套。
⑶取樣方法:
對硬度有嚴格要求的錨具零件,從每個驗收批中任意抽取5%的樣品,進行硬度檢測,當用量較少時,不應少于5套。
靜載錨固性能試驗從從外觀檢查和硬度檢驗合格的錨具中抽取6套樣品,與符合試驗要求的和檢驗合格的預應力筋組裝成3個預應力筋-錨具組裝件,由國家或省級質量技術監督部門授權的專業質量檢測機構進行試驗。
9、鋼結構工程用鋼材、連接件
9.1 鋼結構工程用鋼材??GB/T700-2006《碳素結構鋼》GB/T699-1999《優質碳素結構鋼》 ???GB/T1591-2008《低合金高強度結構鋼》
⑴檢測參數:
??碳素結構鋼、低合金高強度結構鋼:1根拉伸、1根冷彎
??優質碳素結構鋼:2根拉伸
⑵頻率:
??同一牌號、同一爐罐號、同一等級、同一品種、同一尺寸、同一交貨狀態,60t為一批。
⑶取樣方法:GB/T2975-1998
??型鋼(角鋼、I字型、槽鋼、Z行鋼、T行鋼等)在腿長1/3處切??;鋼板在板寬1/4處切取,試樣加工應采用冷加工方法,不能直接高溫切割加工,矩形試樣,厚度2.5-4.5mm時,試樣寬30mm,厚度4.5-6.5mm時,試樣寬20mm,長度拉伸試件450mm,冷彎試件350mm
??碳素結構鋼:型鋼和鋼棒取縱向試樣,鋼板、鋼帶取橫向試樣,窄鋼帶取橫向試樣受寬度限制時,可以取縱向試樣。
優質碳素結構鋼:2根拉伸試件應從不同根鋼材上切取。
??低合金高強度結構鋼:寬度不小于600mm的扁平材,拉伸試驗取橫向試樣,寬度小于600mm的扁平材、型材及棒材取縱向試樣。
9.2 網架節點承載力 GB50205-2001《鋼結構工程施工質量驗收規范》
⑴檢測參數:
??節點承載力
⑵取樣頻率、方法:
鋼管與焊接球焊接成試件,螺栓球與高強度螺栓配合,檢查數量為每個工程可取受力最不利的球節點以600只為一批,不足600只仍按一批,每批取3只為一組隨機抽檢。
鋼管與封板或錐頭焊接成試件,檢查數量為每個工程可取受力最不利的桿件以300根為一批,不足300根仍按一批,每批取3根為一組隨機抽檢。
9.3 高強螺栓連接副
⑴頻率:
??高強度大六角頭螺栓、扭剪型高強度螺栓:分別由同批螺栓、螺母、墊圈組成的連接副為同批連接副。每3000套為一批,不足3000套視為一批。
??鋼網架用高強度螺栓同一性能等級、材料牌號、爐號、規格、機械加工、熱處理及表面處理工藝的螺栓為同批。最大批量:對小于等于M36為5000件,對大于M36為2000件。
??抗滑移系數:制造廠和安裝單位應分別以鋼結構制造批為單位進行抗滑移系數試驗,制造批按分部(子分部)工程劃分規定的工程量每2000t為一批。選用兩種及兩種以上表面處理工藝時,每種處理工藝應該單獨檢驗。
⑵取樣方法:
高強度大六角頭螺栓每批扭矩系數檢驗時,抽取8套連接副。
扭剪型高強度螺栓每批緊固軸力檢驗時,抽取8套連接副。
??鋼網架用高強度螺栓每批抽取3件。
??抗滑移系數試驗應采用雙摩擦面的二栓拼接的拉力試件,試件應由制造廠加工,與所代表的鋼結構構件應為同一材質、同批制作、采用同一摩擦面處理工藝和具有相同的表面狀態,并應用同批、同一性能等級的高強度螺栓連接副,在同一環境條件下存放。
10、建筑節能工程檢測
10.1膠粉聚苯顆粒保溫系統 ?GB50411-2007《建筑節能工程施工質量驗收規范》4.2.3
??組成材料
|
取樣數量
|
批量
|
備注
|
膠粉保溫漿料
|
顆粒3kg,膠粉10kg
|
按同一廠家同一品種的產品,當單位工程建筑面積在20000平米以下時各抽查不少于3組,當單位面積20000平米以上各抽查不少于6次。
|
必須提供配置比例、質保書等
|
抗裂砂漿
|
5 kg
|
面磚粘結砂漿
|
3 kg
|
面磚勾縫料
|
3 kg
|
耐堿網格布
|
去除最外層最少1m后,取2 m2
|
熱鍍鋅電焊網
|
界面砂漿
|
5 kg
|
10.2 聚苯板薄抹灰外墻外保溫系統 GB50411-2007《建筑節能工程施工質量驗收規范》4.2.3
組成材料
|
取樣數量
|
批量
|
備注
|
保溫板
|
2 m2
|
按同一廠家同一品種的產品,當單位工程建筑面積在20000平米以下時各抽查不少于3組,當單位面積20000平米以上各抽查不少于6次。
|
提供質保書、水灰比等
|
抹面膠漿
|
5 kg
|
膠粘劑
|
5 kg
|
耐堿網格布
|
去除最外層最少1m后,取2 m2
|
熱鍍鋅電焊網
|
界面砂漿
|
5 kg
|
10.3 硬質泡沫聚氨酯系統 GB50411-2007《建筑節能工程施工質量驗收規范》4.2.3
⑴頻率:
??按同一廠家同一品種的產品,當單位工程建筑面積在20000平米以下時各抽查不少于3組,當單位面積20000平米以上各抽查不少于6次。
⑵取樣方法:
??工地現場發泡制樣,導熱系數、干密度制作成:300mm×300mm×30mm一組3個試件。
??強度:100mm×100mm×厚度(可按設計厚度,最好做到50mm)一組5個試件。
10.4保溫砂漿同條件試塊 GB50411-2007《建筑節能工程施工質量驗收規范》4.2.9
⑴頻率:
??當外墻采用保溫漿料做保溫層時,應在施工中制作同條件養護試件,檢測其導熱系數、干密度和壓縮強度。每個檢驗批應抽樣制作同條件養護試塊不少于3組
⑵取樣方法:
??①檢測導熱系數、干密度:制作成:300mm×300mm×30mm一組3個試件。
??②檢測壓縮強度制作成:100mm×100mm×100mm一組5個試件。
10.5?門窗 GB50411-2007《建筑節能工程施工質量驗收規范》6.1.4 ,6.2.3
⑴檢測參數:氣密性、傳熱系數、玻璃遮陽系數、可見光透射比、中空玻璃露點
⑵頻率:
??建筑外窗進入施工現場,以同一品種、類型和規格的門窗及門窗玻璃每100樘為一批,不足100樘按一批計。
⑶取樣方法:
每批應至少抽查5%并不得少于3樘;高層建筑的外窗每批應至少抽查10%并不得少于6樘。
11、室內環境監測 ?GB50325-2001《民用建筑工程室內環境污染控制規范》
11.1 室內環境污染物濃度
⑴檢測參數:
??室內氡濃度、游離甲醛濃度、苯濃度、氨濃度、TVOC濃度
⑵頻率:
??民用建筑工程驗收時,應抽檢有代表性的房間室內環境污染物濃度,抽檢數量不得少于5%,并不得少于3間;房間總數少于3間時,應全數檢測。
??民用建筑工程驗收時,凡進行了樣板間室內環境污染物濃度檢測且檢測結果合格的,抽檢數量減半,并不得少于3間。
⑶取樣方法:
??檢測點應按房間面積設置:
??①房間使用面積小于50m2時,設1個檢測點;
??②房間使用面積50-100m2時,設2個檢測點;
??③房間使用面積大于100m2時,設3-5個檢測點;
11.2 人造木板
⑴檢測參數:游離甲醛釋放量(含量)
⑵頻率:當某一種人造木板或飾面人造木板面積大于500m2時,應對不同產品、不同批次材料進行檢驗。
⑶取樣方法:隨機抽取0.5m2
11.3 民用建筑工程室內用涂料
⑴檢測參數:水性涂料:揮發性有機化合物(TVOC)和游離甲醛的含量
溶劑型涂料:揮發性有機化合物(TVOC)和苯的含量
聚氨酯漆:游離甲苯二異氨酸酯(TDI)
⑵頻率:相同產品、同一編號為一批
⑶取樣方法:隨機抽取2kg
11.4 膠粘劑
⑴檢測參數:揮發性有機化合物(TVOC)和游離甲醛的含量
⑵頻率:相同產品、同一編號為一批
⑶取樣方法:隨機抽取2kg
11.5 天然花崗巖石材、瓷質磚
⑴檢測參數:放射性
⑵頻率:使用面積大于200m2時,應對不同產品、不同批次材料進行檢驗。
⑶取樣方法:隨機抽取樣品,不少于3kg。
12、建筑水電
12.1冷熱水用聚丙烯(PP-R)管材、管件 GB/T 18742.2~18742.3-2002
⑴檢測參數:
??管材:縱向回縮率、簡支梁沖擊、靜液壓試驗
??管件:靜液壓試驗
⑵頻率:
管材:同一原料、配方和工藝連續生產的同一規格管材作為一批,每批數量不超過50t,如果連續生產7天仍不足50t,則以7天產量為一批。
管件:用同一原料和工藝連續生產的同一規格管件為一批,dn≤32mm規格的管件每批不超過1萬件,dn>32mm規格的管件每批不超過5000件,如果連續生產7天仍不足上述數量,則以7天產量為一批。
⑶取樣方法:
??管材:單位工程每種規格隨機抽取6根,每根長1m。
??管件:單位工程每種規格隨機抽取8件。
12.2建筑排水用硬聚氯乙烯(U-PVC)管材、管件 GB/T5836-2006
⑴檢測參數:
??管材:密度、維卡軟化溫度、縱向回縮率、二氯甲烷浸漬試驗、拉伸屈服強度、落錘沖擊試驗
??管件:密度、維卡軟化溫度、烘箱試驗、墜落試驗
⑵頻率:
管材:同一原料配方、同一工藝和同一規格連續生產的管材作為一批,每批數量不超過50t,如果生產7天尚不足50t,則以7天產量為一批。
管件:同一原料、配方和工藝生產的同一規格的管件作為一批 當dn<75mm時,每批數量不超過1萬件;當dn≥75mm時,每批數量不超過5000件。如果生產7天仍不足一批,以7天生產量為一批。
⑶取樣方法:
??管材:單位工程每種規格隨機抽取6根,每根長1m。
??管件:單位工程每種規格隨機抽取8件。
12.3 給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、管件 GB/T10002.1-2006 ?GB/T10002.2-2003
⑴檢測參數:
??管材:密度、維卡軟化溫度、縱向回縮率、二氯甲烷浸漬試驗、落錘沖擊試驗、液壓試驗
??管件:維卡軟化溫度、烘箱試驗、墜落試驗、液壓試驗
⑵頻率: