為什么圖集上梁鋼筋的錨固大于0.4labe
因為9.3.4是
按受拉鋼筋基本錨固長度lab考慮的。且當水平段投影長度不小于0. 4lab?,彎弧-垂直段投影長度為 15d 時,已能可靠保證梁筋的錨固強度和抗滑移剛度。當抗震設計時,受拉鋼筋錨固長度成了ζaElab=labE了(見《混凝土結構設計規范》GB 50010-2010(2015版)?第11章混凝土結構構件抗震設計第184頁:labE=ζaElab ? ? ? ? ? ?(11.6.7)),所以
當抗震設計時,圖集上就成了梁鋼筋的錨固大于0.4labe。
《混凝土結構設計規范》GB 50010-2010(2015版)?
(Ⅱ)?梁柱節點
9.3.4 梁縱向鋼筋在框架中間層端節點的錨固應符合下列要求:
1 梁上部縱向鋼筋伸入節點的錨固:
1) 當采用直線錨固形式時,錨固長度不應小于 la ,且應伸過柱中心線,伸過的長度不宜小于 5d, d為梁上部縱向鋼筋的直徑。
2)當柱截面尺寸不滿足直線錨固要求時,梁上部縱向鋼筋可采用本規范第 8. 3. 條鋼筋端部加機械錨頭的錨固方式。梁上部縱向鋼筋宜伸至柱外側縱向鋼筋內邊,包括機械錨頭在內的水平投影錨固長度不應小于0. 4lab (圖 9. 3. 4a )。
3)梁上部縱向鋼筋也可采用 90°彎折錨固的方式,此時梁上部縱向鋼筋應伸至柱外側縱向鋼筋內邊并向節點內彎折,其包含彎弧在內的水平技影長度不應小于0. 4lab?,彎折鋼筋在彎折平面內包含彎弧段的投影長度不應小于 15d (圖 9. 3.4b)。
2 框架梁下部縱向鋼筋伸入端節點的錨固:
1) 當計算中充分利用該鋼筋的抗拉強度時,鋼筋的錨固方式及長度應與上部鋼筋的規定相同。
2)當計算中不利用該鋼筋的強度或僅利用該鋼筋的抗壓強度時,伸入節點的錨固長度應分別符合本規范第9.3.5 條中間節點梁下部縱向鋼筋錨固的規定。
條文說明:
(Ⅱ)梁柱節點
9.3.4 本條為框架中間層端節點的配筋構造要求。
在框架中間層端節點處,根據柱截面高度和鋼筋直徑,梁上部縱向鋼筋可以采用直線的錨固方式。
試驗研究表明,當柱截面高度不足以容納直線錨固段時,可采用帶 90° 彎折段的錨固方式。這種錨固端的錨固力由水平段的粘結錨固和彎弧-垂直段的擠壓錨固作用組成。規范強調此時梁筋應伸到柱對邊再向下彎折。在承受靜力荷載為主的情況下,水平段的粘結能力起主導作用。當水平段投影長度不小于0. 4lab?,彎弧-垂直段投影長度為 15d 時,已能可靠保證梁筋的錨固強度和抗滑移剛度。
本次修訂還增加了采用筋端加錨頭的機械錨固方法,以提高錨固效果,減少錨固長度。但要求錨固鋼筋在伸到柱對邊柱縱向鋼筋的內側,以增大錨固力。有關的試驗研究表明,這種做法有效,而且施工比較方便。
規范還規定了框架梁下部縱向鋼筋在端節點處的錨固要求。
因為9.3.4是按受拉鋼筋基本錨固長度lab考慮的。當抗震設計時,受拉鋼筋錨固長度成了ζaElab=labE了(見《混凝土結構設計規范》GB 50010-2010(2015版)?第11章混凝土結構構件抗震設計第184頁:labE=ζaElab ? ? ? ? ? ?(11.6.7)),所以當抗震設計時,圖集上就成了梁鋼筋的錨固大于0.4labe。
參考資料:《混凝土結構設計規范》GB 50010-2010(2015版)?