dejjivf@sohu.com
發帖時間:2011-02-28 16:13:37 樓主

這兩梁中間的板支撐門架縱距由于受空間取不到計算時的600,取500行嗎?不過這樣側向的交叉支撐(1800的模數)就不裝不了,只能用鋼管加固了。

逗逗二號
回帖時間:2011-03-02 11:35:56 1樓

JGJ162-2008 6.2.5規定,門架支撐可沿梁軸線垂直和平行布置。當垂直布置時,在兩門架間的兩側應設置交叉支撐;當平行布置時,在兩門架間的兩側亦應設置交叉支撐,交叉支撐應與立桿上的鎖銷鎖牢,上下門架的組裝連接必須設置連接棒及鎖臂。
JGJ128-2010 6.2.2的規定與此類似。
由于門架支撐受配件限制,所以不能像扣件鋼管架那樣隨意。要綜合考慮。
如果實在沒有條件調配距離,可能需要用扣件鋼管架進行加固。
dejjivf@sohu.com
回帖時間:2011-02-28 17:42:53 2樓

不過這樣側向的交叉支撐(1800的模數)就不裝不了,只能用鋼管加固了。
2008模板規范是不是規定門式架之間要用交叉支撐連接?
逗逗二號
回帖時間:2011-02-28 17:22:03 3樓

取500也是可以的

其他類似問題

這兩梁中間的板支撐門架縱距由于受空間取不到計算時的600,取500行嗎?不過這樣側向的交叉支撐(1800的模數)就不裝不了,只能用鋼管加固了。...閱讀全文

dejjivf@sohu.com 2011-02-28 4163 3

你好,在板模板計算時,取整塊板還是取典型板?...閱讀全文

豆豆262 2015-10-18 2219 1

梁模板安全計算中,每縱距內附加梁底支撐主梁根數的數值無法輸入...閱讀全文

幕后建造師 2017-03-06 3460 1

步距1.8m,立桿間距0.6*0.6時,μ1值如何取...閱讀全文

高12 2020-05-26 792 2

梁側模板計算中多跨混凝土梁的計算跨度是取最大一跨的值進行計算嗎?比如三跨梁,三跨分別為6.6M、7.8M、6.6M,計算時是取7.8M嗎?...閱讀全文

jebiy 2018-03-06 4797 4