送你一抹,微笑
發帖時間:2017-09-01 16:23:27 樓主

單向板與雙向板鋼筋綁扎是否滿綁,出處在哪里?

健與美
回帖時間:2017-09-09 11:34:16 1樓

板上部鋼筋網的交叉點應全數綁扎,底部鋼筋網除邊緣部分外可間隔交錯綁扎

5.4.7鋼筋綁扎應符合下列規定:

1 鋼筋的綁扎搭接接頭應在接頭中心和兩端用鐵絲扎牢;
2 墻、柱、梁鋼筋骨架中各豎向面鋼筋網交叉點應全數綁扎;板上部鋼筋網的交叉點應全數綁扎,底部鋼筋網除邊緣部分外可間隔交錯綁扎
3 梁、柱的箍筋彎鉤及焊接封閉箍筋的對焊點應沿縱向受力鋼筋方向錯開
設置;

4 構造柱縱向鋼筋宜與承重結構同步綁扎;

5 梁及柱中箍筋、墻中水平分布鋼筋、板中鋼筋距構件邊緣的起始距離宜為 50mm。
出處
:《混凝土結構工程施工規范》GB50666-20114
愛瑞瑞
回帖時間:2017-09-01 17:14:58 2樓

GB50666,5.4.7

其他類似問題

單向板與雙向板鋼筋綁扎是否滿綁,出處在哪里? ...閱讀全文

送你一抹,微笑 2017-09-01 3990 2

GB50666中已說明面筋全數綁扎,底筋周邊滿綁,中間跳綁 ...閱讀全文

送你一抹,微笑 2017-09-01 8212 2

我取最大板長是11米,短是3.5.配比不了~提示錯誤!然后我把長11改為10,能配比了!驗算又通過不了~~蛋疼?。? ...閱讀全文

巴扎黑 2019-04-29 2372 4

我再做腳手架方案。車庫頂板都是不規則板! ...閱讀全文

巴扎黑 2019-04-29 1327 2

模板工程樓蓋板驗算中雙向板單層雙向鋼筋怎么布置?圖紙設計時單層雙向底筋加支座負筋,在進行驗算時,樓板鋼筋怎么布置》? ...閱讀全文

豆豆64 2021-01-05 1526 1