使用功能的重要分部工程應進行抽樣檢驗。則坡屋面是鋪好屋面瓦后做。卷材應進行隱蔽工程驗收。
9. 0. 8 檢查屋面有無滲漏、積水和排水系統是否通暢,應在雨后或持續淋水 2h 后進行,并應填寫淋水試驗記錄。具備蓄水條件的檐溝、天溝應進行蓄水試驗,蓄水時間不得少于 24h ,并應填寫蓄水試驗記錄。
9. 0. 9 對安全與功能有特殊要求的建筑屋面,工程質量驗收除應符合本規范的規定外,尚應按合同約定和設計要求進行專項檢驗(檢測〉和專項驗收。
9.0.10 屋面工程驗收后,應填寫分部工程質量驗收記錄,并應交建設單位和施工單位存檔。
條文說明
9.0.8 按《建筑工程施工質量驗收統一標準>> GB 50300 的規定,建筑工程施工質量驗收時,對涉及結構安全、節能、環境保護和主要使用功能的重要分部工程應進行抽樣檢驗。因此,屋面工程驗收時,應檢查屋面有無滲漏、積水和排水系統是否暢通,可在雨后或持續淋水 2h 后進行。有可能作蓄水檢驗的屋面,其蓄水時間不應小于 24h 。檢驗后應填寫安全和功能檢驗(檢測)記錄,作為屋面工程驗收資料和記錄之一。
參考資料:《屋面工程質量驗收規范》GB 50207-2012