我用軟件計算后,導線載流量460A,為什么選鋁線時是3*240的,而用銅線反而是3*300的。是怎么一回事啊,暈了。

dahai
回帖時間:2019-06-14 16:06:32 1樓

我也遇到同樣的問題,至今沒解決
明朗的天
回帖時間:2017-08-29 22:51:12 2樓

三相五線制你傻傻分不請么

  • 楊飛2017-08-29 23:32:27回復

    導線都是五芯的,blv是3×240,而vv3×300,解釋下

  • 逆流2018-09-22 19:17:27回復

    問題解決了嗎?

其他類似問題

我用軟件計算后,導線載流量460A,為什么選鋁線時是3*240的,而用銅線反而是3*300的。是怎么一回事啊,暈了。 ...閱讀全文

楊飛 2017-08-29 3728 2

臨時用電中,為什么鋁改成銅后,線徑反而變大了,鋁的3*70+2*35變成了銅3*95+2*50 ...閱讀全文

青帝 2021-01-25 630 1

計算書中為什么Q3k沒有參與計算,這是怎么一回事。 ...閱讀全文

致遠 2017-09-27 1576 1

臨時用電計算時的系統簡圖顯示不全 ...閱讀全文

不夠勇敢 2014-03-13 3191 1

hn/3指的什么區域? ...閱讀全文