fan
發(fā)帖時間:2017-08-24 09:04:00 樓主

請教一下,在做?混凝土試塊抗壓強度匯總及評定時,比方說車庫4個區(qū)的基礎墊層混凝土標號都是一樣的,但是由于不是一起澆筑的,是分4個時間段澆筑的,那么我做混凝土試塊抗壓強度匯總及評定表時,基礎墊層是不是要寫4個,還是就寫一個

匿名用戶
回帖時間:2017-08-27 18:01:28 1樓

1、墊層不用做評定;

2、寫4個;

3、假設你澆筑的部位方量比較大,如150方,那就留2組試塊,那其實就不是4個,而是幾組幾個。

Better me
回帖時間:2017-08-24 09:39:36 2樓

匯總在一起評定
(小沈)英雄
回帖時間:2017-08-24 09:08:04 3樓

肯定要做4個檢驗批,分開驗收的的。
  • fan2017-08-24 09:12:52回復

    基礎墊層檢驗批我做了四個,我想知道做 混凝土試塊抗壓強度匯總及評定表基礎墊層是不是也要寫4個 基礎墊層檢驗批我做了四個,我想知道做 混凝土試塊抗壓強度匯總及評定表基礎墊層是不是也要寫4個

  • (小沈)英雄2017-08-24 10:52:28回復

    不需要,比如說C15的墊層一起匯總評定好了。 不需要,比如說C15的墊層一起匯總評定好了。

其他類似問題

請教一下,在做?混凝土試塊抗壓強度匯總及評定時,比方說車庫4個區(qū)的基礎墊層混凝土標號都是一樣的,但是由于不是一起澆筑的,是分4個時間段澆筑的,那么我做混凝土試塊抗壓強度匯總及評定表時,基礎墊層是不是要寫4個,還是就寫一個...閱讀全文

fan 2017-08-24 4334 3

混凝土試塊抗壓強度匯總及評定表為啥只能評13組?要想評定更多的組數(shù)怎么評?...閱讀全文

陳陳 2019-03-16 1245 2

混凝土試塊抗壓強度匯總及評定表能否一次評定30組以上?混凝土試塊抗壓強度匯總表匯總以后能否導入混凝土試塊抗壓強度匯總及評定表里?...閱讀全文

鄭州品茗 2011-05-06 6055 1

混凝土抗壓強度評定表這么填寫...閱讀全文

豆豆406 2015-11-27 2616 3

混凝土抗壓強度怎樣評定...閱讀全文

liyucheng 2018-12-08 1179 1