Better me
發帖時間:2017-08-23 11:15:29 樓主

子分部

檢驗批

檢驗批容量

單位

最小抽樣數量

規范名稱及編號

建筑地面

基土、灰土墊層、砂墊層和砂石墊層、碎石墊層和碎磚墊層、三合土墊層和四合土墊層、爐渣墊層、水泥混凝土墊層和陶?;炷翂|層、找平層、隔離層、填充層、絕熱層、水泥混凝土面層、水泥砂漿面層、水磨石面層、硬化耐磨面層、防油滲面層、不發火(防爆)面層、自流平面層、涂料面層、塑膠面層、地面輻射供暖的整體面層等面層

自然間(其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;)

隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。

《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)

抹灰

一般抹灰、裝飾抹灰、清水砌體勾縫

室外:每500~1000 m2應劃為一個檢驗批

室內:每50個自然間(大面積房間和走廊按抹灰面積30 m2為一間)應劃分為一個檢驗批

室外:m2

室內:間

室外:每個檢驗批每100m2應至少抽查一處,每處不得小于10 m2

室內:每個檢驗批應至少抽查10%,并不得少于3間;不足3間時應全數檢查。

?

《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)

門窗

木門窗制作、木門窗安裝、鋼門窗安裝、鋁合金門窗安裝、涂色鍍鋅鋼板門窗安裝、塑料門窗安裝、特種門安裝、門窗玻璃安裝

木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃每100樘應劃分為一個檢驗批。

特種門每50樘應劃分為一個檢驗批

木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃,每個檢驗批應至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘時應全數檢查;高層建筑的外窗,每個檢驗批應至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘時應全數檢查。

特種門每個檢驗批應至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘時應全數檢查。

《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)

吊頂

暗龍骨吊頂、明龍骨吊頂

每50間(大面積房間和走廊按吊頂面積30m2為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批。

抽查10%,并不得少于3間;不足3間時應全數檢查

《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)

輕質隔墻

板材隔墻、骨架隔墻

自然間

抽查10% 并不得少于3 間不足3 間時應全數檢查

《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)

活動隔墻、玻璃隔墻

抽查20% 并不得少于6 間,不足6 間時應全數檢查。

飾面板

石材安裝、陶瓷板安裝、木板安裝、金屬板安裝、塑料板安裝

室內飾面板(磚)工程:每50 間(大面積房間和走廊按施工面積30m2?為一間)應劃分為一個檢驗.

室外飾面板(磚)工程:每500~ 1000m2?應劃分為一個檢驗批。

室內:間

室外:m2

室內:抽查10% 并不得少于3 間不足3 間時應全數檢查。

室外:每100m2?應至少抽查一處,每處不得小于10m2。

《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)

飾面磚

外墻飾面磚、內墻飾面磚

幕墻

玻璃幕墻安裝、金屬幕墻安裝、石材幕墻安裝

每5001000m2應劃分為一個檢驗批,不足500 m2也應劃分為一個檢驗批。

同一單位工程的不連續的幕墻工程應單獨劃分檢驗批。

m2

每100 m2應至少抽查一處,每處不得小于10 m2。

《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)

涂飾

水性涂料涂飾、溶劑型涂料涂飾、美術涂飾

室外涂飾:每一棟樓的同類涂料涂飾的墻面每5001000m2應劃分為一個檢驗批

室內涂飾:同類涂料涂飾墻面每50間(大面積房間和走廊按涂飾面積30m2也應劃分為一個檢驗批。

室外:m2

室內:間

室外涂飾:每100 m2應至少檢查一處,每處不得小于10 m2。

室內涂飾:每個檢驗應至少抽查10%,并不得少于3間;不足3間時應全數檢查。

《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)

裱糊和軟包

裱糊檢驗批

同一品種的裱糊或軟包工程每50間(大面積房間和走廊按施工面積30m2為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批。

抽查10%,并不得少于3間,不足3間時應全數檢查。

《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)

軟包檢驗批

抽查20%,并不得少于6間,不足6間時應全數檢查。

細部

櫥柜制作與安裝、窗簾盒、窗臺板和散熱器罩制作與安裝、門窗套制作與安裝

同類制品每50間(處)應劃分為一個檢驗批,不足50間(處)也應劃分為一個檢驗批。

每部樓梯應劃分為一個檢驗批。

抽查3間(處),不足3間(處)時應全數檢查。

《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)

護欄和扶手制作與安裝

每個檢驗批的護欄和扶手應全部檢查。

花飾制作與安裝

室內:抽查3間(處),不足3間(處)時應全數檢查。

室外:全部檢查。

回帖時間:2022-10-17 10:04:43 1樓

麻煩問一下找平層中有防水地面和沒有防水地面要分開做嗎


海邊星空
回帖時間:2019-09-05 10:09:38 2樓

謝謝樓主分享

白藏
回帖時間:2018-10-25 14:10:33 3樓

室外花飾 最小/實際抽樣數量 寫全/全可以嗎


豆豆692
回帖時間:2018-08-30 11:18:14 4樓

高層建筑5至25層為標準層,此部份共兩幢,僅裝修電梯廳及樓梯間、衛生間這三個公共部位。

每層裝修的面積非常少,石膏板吊頂每層只有111平方米,地磚也差不多。

請問可以按每10層劃分一個檢驗批嗎?10層也就1110平方米,沒超過1500平方。

要不然資料做起來太厚,要用卡車拉了

一米陽光
回帖時間:2018-06-20 19:00:36 5樓

請問:地面做幾個檢驗批?地面找坡層用哪個檢驗批?

 

m]o蕶薍﹎
回帖時間:2018-05-05 15:50:02 6樓

請問樓主水電和空調的有嗎
空城丶舊夢
回帖時間:2018-03-11 10:58:05 7樓

大型展廳及車站等設施地面工程的檢驗批該如何劃分
  • Better me2018-03-12 09:00:16回復

    自然間(其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;) 自然間(其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;)

大吉大利
回帖時間:2017-10-06 09:40:11 8樓

謝謝
米諾
回帖時間:2017-09-20 19:00:41 9樓

大神,我不太明白規范中檢驗批的劃分是啥意思,是按規范中的數量折合成實際的層數來做檢驗批的嗎?例如規范規定室內抹灰每50間為一個檢驗批,我每層有8個房間,那我是不是不用每層都做檢驗批,只需要六層做一個檢驗批是這個意思嗎?如果我一層中的量就超過規范規定的檢驗批的劃分的量,是不是這一層我要做兩份一樣的檢驗批,例如砌體不超過250立方為一個檢驗批,我一層就已經超過250立方了,那么我這層就要做兩份一樣的檢驗批了是嗎?容量就一個寫250,另一個就寫實際量-250是這樣嗎?問題有點多,求指教
  • Better me2017-09-21 08:49:16回復

    每層有8個房間,可以按每三層劃分一個檢驗批; 砌體超過250m3 ,平均分下,或者一個寫250m3 另一個寫100m3、200m3....要為具體數,是你這個樓層具體用到的砌體立方量 每層有8個房間,可以按每三層劃分一個檢驗批; 砌體超過250m3 ,平均分下,或者一個寫250m3 另一個寫100m3、200m3....要為具體數,是你這個樓層具體用到的砌體立方量

  • 米諾2017-09-21 19:26:46回復

    明白了,謝謝你,感謝 明白了,謝謝你,感謝

其他類似問題

子分部 檢驗批 檢驗批容量 單位 最小抽樣數量 規范名稱及編號 建筑地面 基土、灰土墊層、砂墊層和砂石墊層、碎石墊層和碎磚墊層、三合土墊層和四合土墊層、爐渣墊層、水泥混凝土墊層和陶?;炷翂|層、找平層、隔離層、填充層、絕熱層、水泥混凝土面層、水泥砂漿面層、水磨石面層、硬化耐磨面層、防油滲面層、不發火(防爆)面層、自流平面層、涂料面層、塑膠面層、地面輻射供暖的整體面層等面層 自然間(其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;) 間 隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 抹灰 一般抹灰、裝飾抹灰、清水砌體勾縫 室外:每500~1000 m2應劃為一個檢驗批 室內:每50個自然間(大面積房間和走廊按抹灰面積30 m2為一間)應劃分為一個檢驗批 室外:m2 室內:間 室外:每個檢驗批每100m2應至少抽查一處,每處不得小于10 m2。 室內:每個檢驗批應至少抽查10%,并不得少于3間;不足3間時應全數檢查。 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 門窗 木門窗制作、木門窗安裝、鋼門窗安裝、鋁合金門窗安裝、涂色鍍鋅鋼板門窗安裝...閱讀全文

Better me 2017-08-23 22500 9

子分部 檢驗批 檢驗批容量 單位 最小抽樣數量 規范名稱及編號 圍護系統節能 墻體節能 采用相同材料、工藝和施工做法的墻面,每500~1000m2 面積劃分為一個檢驗批,不足500m2 也為一個檢驗批。 m2 全數抽查 《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 幕墻節能 相同設計、材料、工藝和施工條件的幕墻工程每500—1000m2應劃分為一個檢驗批,不足500 m2也應劃分為一個檢驗批。 同一單位工程的不連續的幕墻工程應單獨劃分檢驗批。 m2 抽查10%,并不少于5 處。 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 門窗節能 同一廠家的同一品種、類型、規格的門窗及門窗玻璃每100 樘劃分為一個檢驗批,不足100 樘也為一個檢驗批。 同一廠家的同一品種、類型和規格的特種門每50 樘劃分為一個檢驗批,不足50 樘也為一個檢驗批。 樘 建筑門窗每個檢驗批應抽查5%,并不少于3 樘,不足3樘時應全數檢查;高層建筑的外窗,每個檢驗批應抽查10%, 并不少于6 樘,不足6 樘時應全數檢查。 特種門每個檢驗批應抽查50%,并不得少于10 樘,不足10 樘時應全數檢查。 《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 屋面節能 按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為...閱讀全文

Better me 2017-08-24 12228 5

子分部 檢驗批 檢驗批容量 單位 最小抽樣數量 規范名稱及編號 基層與保護 找坡層、找平層、隔汽層、隔離層、保護層 按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批; m2 按屋面面積每10Om2抽查一處,每處應為10m2,且不得少于3處。 《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)3.0.14條、4.1.5條 保溫隔熱 板狀材料保溫層、纖維材料保溫層、噴涂硬泡聚氨酯保溫層、現澆泡沫混凝土保溫層、種植隔熱層、架空隔熱層、蓄水隔熱層 按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批 m2 按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處。 《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)3.0.14條、5.1.9條 防水與密封 卷材防水層、涂膜防水層、復合防水層、接縫密封防水 按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批 m2 按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處;接縫密封防水應按每50m抽查一處,沒處應為5m,且不得少于3處。 《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)3.0.14條、6.1.5條 瓦面與板面 燒結瓦和混凝土瓦鋪裝、瀝青瓦鋪裝、金屬板鋪裝、玻璃采光頂鋪裝 按屋面面積每500m2~10OOm...閱讀全文

Better me 2017-08-23 12141 3

一、地基與基礎分部 二、主體結構分部 三、建筑裝飾裝修分部四、建筑屋面分部 五、建筑節能分部 附:混凝土構件數量確定柱子數量:梁構件數量:板構件數量...閱讀全文

Better me 2017-08-22 101536 81

子分部 檢驗批 檢驗批容量 單位 最小抽樣數量 規范名稱及編號 混凝土結構 模板安裝、鋼筋連接、鋼筋安裝、現澆外觀質量偏差 構件數量 剪力墻:間/面 板:間 柱:件 梁:件 樓梯:間 檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。 《混凝土結構工程施工質量驗收規范 》GB 50204-2015 鋼筋原材料 進場批次(每種型號規格為1批) 批 按進場的批次和產品的抽樣檢驗方案確定。 《混凝土結構工程施工質量驗收規范 》GB 50204-2015 鋼筋加工 鋼筋加工類型(例:受力筋、箍筋、彎起筋) 類 同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。 《混凝土結構工程施工質量驗收規范 》GB 50204-2015 混凝土原材料 批次(每一強度等級為一批) 批 每批抽樣數量不應少于一次。 《混凝土結構工程施工質量驗收規范 》GB 50204-2015 混凝土拌和物 進場批次/進場混凝土方量 批/m3 同一配合比的混凝土檢查不應少于一次 《混凝土結構工程施工質量驗收規范 》GB 50204-2015 混凝土施工 進場混凝土方量 m3 同一驗收部位,同一批次 《混凝土結構工程施工...閱讀全文

Better me 2017-08-22 22036 6

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉