其他類似問題

一、地基與基礎分部 二、主體結構分部 三、建筑裝飾裝修分部四、建筑屋面分部 五、建筑節能分部 附:混凝土構件數量確定柱子數量:梁構件數量:板構件數量...閱讀全文

Better me 2017-08-22 101540 81

專業 分項名稱 單位 容量 最小抽檢數量 建筑工程 土方工程 M2 基坑平面面積 每100 M2一個點,不少于10個處 建筑工程 鋼筋原材 批(噸) 每種規格為一批 全數檢查 建筑工程 鋼筋加工 件(噸) 每跨梁、每根柱子、每跨板為一件 每構件類型不少于三件 建筑工程 鋼筋連接 件 每個機械、焊接、綁扎接頭為1件 抽查構件的10%,不少于3件 建筑工程 鋼筋安裝 件 每跨梁、每根柱子、每跨板為一件 抽查構件的10%,不少于3件 建筑工程 模板安裝 件(M2) 每跨梁、每根柱子、每跨板為一件 抽查構件的10%,不少于3件 建筑工程 模板拆除 件(M2) 每跨梁、每根柱子、每跨板為一件 全數檢查 建筑工程 混凝土施工 M3 本檢驗批澆筑混凝土的方量 全數檢查 建筑工程 混凝土外觀 M2 構件的的展模面積 抽查構件的10%,不少于3件 建筑工程 地下卷材防水 M2 卷材的鋪貼面積 每100 M2一個點,不少于3個處 建筑工程 砌體工程 M3 檢驗批:多層每層1批高層三層1批,檢驗批含量不大于250 M3. 每個檢驗批不少于5處 裝飾工程 樓地面墊層 間(M2) 檢驗批:多層每層1批高層三層1批,檢驗批含量不大于1000 M2. 每個檢驗批不少于3間 防水要求的不少于4間 裝飾工程 塊料面層 間(M2) 檢驗批:多層每層1批高層三層1批,檢驗批含量不大于1000 M2. 每個檢驗批不少于3...閱讀全文

小米粥 2017-05-25 9256 1

子分部 檢驗批 檢驗批容量 單位 最小抽樣數量 規范名稱及編號 圍護系統節能 墻體節能 采用相同材料、工藝和施工做法的墻面,每500~1000m2 面積劃分為一個檢驗批,不足500m2 也為一個檢驗批。 m2 全數抽查 《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 幕墻節能 相同設計、材料、工藝和施工條件的幕墻工程每500—1000m2應劃分為一個檢驗批,不足500 m2也應劃分為一個檢驗批。 同一單位工程的不連續的幕墻工程應單獨劃分檢驗批。 m2 抽查10%,并不少于5 處。 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 門窗節能 同一廠家的同一品種、類型、規格的門窗及門窗玻璃每100 樘劃分為一個檢驗批,不足100 樘也為一個檢驗批。 同一廠家的同一品種、類型和規格的特種門每50 樘劃分為一個檢驗批,不足50 樘也為一個檢驗批。 樘 建筑門窗每個檢驗批應抽查5%,并不少于3 樘,不足3樘時應全數檢查;高層建筑的外窗,每個檢驗批應抽查10%, 并不少于6 樘,不足6 樘時應全數檢查。 特種門每個檢驗批應抽查50%,并不得少于10 樘,不足10 樘時應全數檢查。 《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 屋面節能 按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為...閱讀全文

Better me 2017-08-24 12230 5

子分部 檢驗批 檢驗批容量 單位 最小抽樣數量 規范名稱及編號 基層與保護 找坡層、找平層、隔汽層、隔離層、保護層 按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批; m2 按屋面面積每10Om2抽查一處,每處應為10m2,且不得少于3處。 《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)3.0.14條、4.1.5條 保溫隔熱 板狀材料保溫層、纖維材料保溫層、噴涂硬泡聚氨酯保溫層、現澆泡沫混凝土保溫層、種植隔熱層、架空隔熱層、蓄水隔熱層 按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批 m2 按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處。 《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)3.0.14條、5.1.9條 防水與密封 卷材防水層、涂膜防水層、復合防水層、接縫密封防水 按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批 m2 按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處;接縫密封防水應按每50m抽查一處,沒處應為5m,且不得少于3處。 《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)3.0.14條、6.1.5條 瓦面與板面 燒結瓦和混凝土瓦鋪裝、瀝青瓦鋪裝、金屬板鋪裝、玻璃采光頂鋪裝 按屋面面積每500m2~10OOm...閱讀全文

Better me 2017-08-23 12142 3

子分部 檢驗批 檢驗批容量 單位 最小抽樣數量 規范名稱及編號 建筑地面 基土、灰土墊層、砂墊層和砂石墊層、碎石墊層和碎磚墊層、三合土墊層和四合土墊層、爐渣墊層、水泥混凝土墊層和陶?;炷翂|層、找平層、隔離層、填充層、絕熱層、水泥混凝土面層、水泥砂漿面層、水磨石面層、硬化耐磨面層、防油滲面層、不發火(防爆)面層、自流平面層、涂料面層、塑膠面層、地面輻射供暖的整體面層等面層 自然間(其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;) 間 隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 抹灰 一般抹灰、裝飾抹灰、清水砌體勾縫 室外:每500~1000 m2應劃為一個檢驗批 室內:每50個自然間(大面積房間和走廊按抹灰面積30 m2為一間)應劃分為一個檢驗批 室外:m2 室內:間 室外:每個檢驗批每100m2應至少抽查一處,每處不得小于10 m2。 室內:每個檢驗批應至少抽查10%,并不得少于3間;不足3間時應全數檢查。 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 門窗 木門窗制作、木門窗安裝、鋼門窗安裝、鋁合金門窗安裝、涂色鍍鋅鋼板門窗安裝...閱讀全文