子分部
|
檢驗批
|
檢驗批容量
|
單位
|
最小抽樣數量
|
規范名稱及編號
|
地基
|
灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、強夯地基、注漿地基、預壓地基
|
面積
?
|
M2
?
|
每單位工程不應少于3點,1000m2以上工程,每100m2至少應有1點,3000m2以上工程,每300m2至少應有1點。每一獨立基礎下至少應有1點,基槽每20延米應有1點(地基強度或承載力)。其他主控項目及一般項目可隨意抽查
|
《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002)4.1.5條、4.1.6條、4.1.7條
|
水泥土攪拌樁復合地基、高壓噴射注漿樁復合地基、砂樁地基、振沖樁復合地基、土和灰土擠密樁復合地基、水泥粉煤灰碎石樁復合地基及夯實水泥土樁復合地基
|
樁的數量
|
根
|
承載力檢驗,數量為總數的0.5%~1%,但不應少于3處。有單樁強度檢驗要求時,數量為總數的0.5%~1%,但不應少于3根。其他主控項目及一般項目可隨意抽查,但復合地基中的水泥土攪拌樁、高壓噴射注漿樁、振沖樁、土和灰土擠密樁、水泥粉煤灰碎石樁及夯實水泥土樁至少應抽查20%。
|
土方
|
土方開挖、土方回填
|
面積(長度、寬度和邊坡)
|
M2
?
|
每100~400m2取1點,但不應少于10點;長度、寬度和邊坡均為每20m取1點,每邊不應少于1點。
|
《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002)6.1.4條
|
基礎
|
磚砌體、混凝土小型空心砌塊砌體、石砌體、配筋砌體
|
填充墻砌體量
不超過250m3砌體
|
m3
|
每檢驗批抽查不應少于5處。
|
《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011)3.0.20條
|
模板安裝、鋼筋連接、鋼筋安裝、現澆外觀質量偏差
|
構件數量
|
剪力墻:間/面
板:間
柱:件
梁:件
樓梯:間
|
在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。
|
《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015)
|
鋼筋原材料
|
進場批次(每種型號規格為1批)
|
批
|
按進場的批次和產品的抽樣檢驗方案確定。
|
鋼筋加工
|
鋼筋加工類型(例:受力筋、箍筋、彎起筋)
|
類
|
同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。
|
混凝土原材料
|
批次(每一強度等級為一批)
|
批
|
每批抽樣數量不應少于一次。
|
混凝土拌和物
|
進場批次/進場混凝土方量
|
批/m3
|
同一配合比的混凝土檢查不應少于一次
|
混凝土施工
|
進場混凝土方量
|
m3
|
同一驗收部位,同一批次
|
基礎/基坑支護
|
樁基、基坑支護
|
樁的數量
|
根
|
工程樁應進行承載力檢驗。對于地基基礎設計等級為甲級或地質條件復雜,成樁質量可靠性低的灌注樁,應采用靜載荷試驗的方法進行檢驗,檢驗樁數不應少于總數的1%,且不應少于3根,當總樁數少于50根時,不應少于2根。
樁身質量應進行檢驗。對設計等級為甲級或地質條件復雜,成檢質量可靠性低的灌注樁,抽檢數量不應少于總數的30%,且不應少于20根;其他樁基工程的抽檢數量不應少于總數的20%,且不應少于10根;對混凝土預制樁及地下水位以上且終孔后經過核驗的灌注樁,檢驗數量不應少于總樁數的10%,且不得少于10根。每個柱子承臺下不得少于1根。
除承載力檢驗及樁身質量檢驗,其他主控項目應全部檢查,對一般項目,除已明確規定外,其他可按20%抽查,但混凝土灌注樁應全部檢查。
|
《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002)
|
地下防水
|
防水混凝土
|
混凝土外露面積
|
M2
|
按混凝土外露面積每100m2 抽查1 處,每處10m2,且不得少于3 處。
|
《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
水泥砂漿防水層
|
施工面積
|
M2
|
按施工面積每100m2 抽查1 處,每處10m2,且不得少于3 處。
|
卷材防水層
|
鋪貼面積
|
M2
|
按鋪貼面積每100m2 抽查1 處,每處10m2,且不得少于3 處。
|
涂料防水層
|
膨潤土防水材料防水層
|
塑料防水板防水層
|
鋪設面積、焊縫條數
|
m2 、處
|
按鋪設面積每100m2 抽查1 處,每處10m2,但不得少于3 處。焊縫檢驗應按焊縫條數抽查5%,每條焊縫為1 處,且不得少于3 處。
|
金屬板防水層
|
鋪設面積、焊縫條數
|
m2 、處
|
鋪設面積每10m2 抽查1 處,每處1m2,且不得少于3 處。焊縫表面缺陷檢驗應按焊縫的條數抽查5%,且不得少于1條焊縫;每條焊縫檢查1 處,總抽查數不得少于10處。
|
施工縫
|
數量
|
處
|
全數抽查
|
變形縫
|
后澆帶
|
穿墻管
|
埋設件
|
預留通道接頭
|
孔口
|
樁頭
|
數量
|
根
|
全數抽查
|
坑、池
|
數量
|
個
|
全數抽查
|
錨噴支護
|
區間或小于區間斷面的結構
|
m
|
按區間或小于區間斷面的結構每20 延米檢查1 處,車站每10 延米檢查1 處,每處10m2,且不得少于3 處。
|
地下連續墻
|
槽段
|
段
|
按第連續墻5個槽段抽查1個槽段,且不得少于3 個槽段。
|
盾構隧道
|
隧道
|
環
|
按每連續5環抽查1環,且不得少于3 環。
|
沉井
|
混凝土外露面積
|
m2
|
按混凝土外露面積每100m2抽查1處,每處10m2,且不得少于3處。
|
逆筑結構
|
滲排水、盲溝排水
|
兩軸線間
|
m
|
按10%抽查,其中按兩軸線間或10延米為1 處,且不得少于3 處。
|
隧道排水、坑道排水
|
塑料排水板排水
|
鋪設面積
|
m2
|
按鋪設面積每100m2抽查1處,每處10m2,且不得少于3處。
|
預注漿、后注漿
|
加固或堵漏面積
|
m 2
|
按加固或堵漏面積每100m 2 ?抽查1處,每處10m 2 ,且不得少于3 處。
|
結構裂縫注漿
|
裂縫的條數
|
處
|
按裂縫的條數抽查10%,每條裂縫檢查1處,且不得少于3 處。
|