jichuan29
發帖時間:2017-08-16 20:49:34 樓主

一、鋁模體系與進場驗收
鋁合金模板按材料可分鋁板系統和型材系統兩種主要形式。
T1o3WTBCJT1RCvBVdK.jpg

T14sATB4Kv1RCvBVdK.jpg
T1PqATBmdv1RCvBVdK.jpg
1.鋁模體系簡介與試拼裝
T1fqLTBgYT1RCvBVdK.jpg
T1wBWTBCWT1RCvBVdK.jpg
鋁合金模板安裝系統國內主要使用高拉力螺栓連接。該系統是采用鋁合金型材作為原材,在模板的中間開20mm的孔(間距800mm),然后將內墻和外墻板用高接力螺栓對拉起來,在模板的外邊再將背楞系統一起連接起來。該系統由于受力強度大,目前主要在高層及超高層建筑物上使用。

T1wsLTBbhT1RCvBVdK.gif

鋁模首次施工前必須按施工圖紙進行預拼裝
T1psLTBy_v1RCvBVdK.jpg
墻身模板插銷的要求:

T1Q3ATBsET1RCvBVdK.png
T1oBWTBCJT1RCvBVdK.jpg
樓面板及其它板的插銷要求:


T1KBATB4Zv1RCvBVdK.jpg
注意事項:

T1KBATB4Zv1RCvBVdK.jpg
T17sATB4Lv1RCvBVdK.png

T1z3LTBgxT1RCvBVdK.jpg
T1wqWTBCWT1RCvBVdK.jpg
2.鋁模施工流水時間表<4天一層>
T1GqLTBbET1RCvBVdK.jpg

T1R3LTByKv1RCvBVdK.jpg
T1wsLTBbhT1RCvBVdK.gif
二、鋁模施工前的準備工作

1.鋁模二次施工前的準備工作
T1p3LTBsdT1RCvBVdK.jpg
首先要對舊鋁模板進分類,將標準構件有規律的分成墻身標準構件、樓面標準構件,并清點每種構件的數量。
T19BWTB4JT1RCvBVdK.jpg
將清點好的標準鋁模板進行清潔,除去模板所有表面的混凝土。特別嚴重的部位可以用藥水泡洗。
T173ATBXDv1RCvBVdK.jpg
T1T3ATB4bv1RCvBVdK.png
2.新工程的鋁模板深化設計
T1zBLTBgJT1RCvBVdK.jpg
T1aBWTBCJT1RCvBVdK.jpg

3.模板的編號


以不同顏色的字體區分各個戶型的模板;以不同編號區分柱、梁、板的模板;以不同的書寫方式的區分不同樓棟的模板,提高工人的安裝效率,同時避免材料混用
T1BBLTBsDT1RCvBVdK.jpg
4.模板的變形控制

鋁模在使用過程中,因邊框在操作過程中的微小變形,或者拆模后砼漿的粘結,都會造成鋁模安裝后整體尺寸有3-5cm的擴大,故在部分新模板的邊框上加入1-2mm厚的膠片,在后續拼裝中根據實際情況慢慢拆除,確保不出現累積誤差
T12BLTBbWT1RCvBVdK.jpg

T1wsLTBbhT1RCvBVdK.gif
三、鋁模支撐系統的技術要求

建筑的墻體按平面形狀我們將它分成直線墻、7字墻、T字墻和U字墻。
T1FsLTByZv1RCvBVdK.png
各種墻的支撐系統是不一樣的,現分別介紹如下:
一:直線墻體
T1x3WTBX_T1RCvBVdK.jpg
兩條支撐的間距不能超過3000mm (如圖一所示);直線墻體采用兩邊對撐且上下成三角形的支撐系統 (如圖二所示);
支撐下端連接在樓面預埋件上,上端連接在模板加筋上(如圖四、五所示)。
二:7 字墻體
T15sATBCZv1RCvBVdK.png
T1vqATB4dv1RCvBVdK.jpg
7 字墻體采用兩邊對撐且上下成三角形的支撐系統 (如圖二所示);
第一條支撐與墻角的間距不能超過3000mm,如果超過需要增加第二條支撐,短邊墻的長度小于1000mm不需要支撐(如圖六所示);
支撐下端連接在樓面預埋件上,上端連接在模板加筋上(如圖四、五所示)。
三:T 字墻體
T163WTBCWT1RCvBVdK.png

T 字墻體采用兩邊對撐且上下成三角形的支撐系統 (如圖二所示);
第一條支撐與墻角的間距不能超過3000mm,如果超過需要增加第二條支撐,短邊墻的長度超過1000mm需要增加支撐(如圖七所示);
支撐下端連接在樓面預埋件上,上端連接在模板加筋上(如圖四、五所示)。
四:U 字墻體
T1IsWTB4JT1RCvBVdK.png
U 字墻體采用兩邊對撐且上下成三角形的支撐系統 (如圖二所示);
U 字墻體的里面中間部份長度如果小于3000mm不需要支撐,墻體兩端部份長度小于1000mm不需要支撐,超過上述尺寸按圖八所示施工 ;
支撐下端連接在樓面預埋件上,上端連接在模板加筋上(如圖四、五所示)。
五:外墻體

T1rBLTBsYT1RCvBVdK.png
外墻體采用單邊且上下成三角形的支撐系統 (如圖十所示);
外墻體的支撐除按標準的設計施工外,另需增加鋼絲繩拉接,以防止墻體移位

T163LTBbCT1RCvBVdK.jpg
六:剪力墻底部水平撐
T1d3LTBQWT1RCvBVdK.jpg
剪力墻底部水平撐間距不小于兩米一道,沿剪力墻外包線全數布置
支撐系統實景

T133WTBX_T1RCvBVdK.jpg

T1wsLTBbhT1RCvBVdK.gif
四、鋁模重要節點的處理

1.剪力墻下口
T1bsATBXLv1RCvBVdK.jpg
在墻柱模板周邊種上限位鋼筋,鋼筋上焊接墻厚定位鋼筋;在對拉螺桿的地方安裝定位膠塞和硬質成品PVC管
T1ssATBbVT1RCvBVdK.jpg
2.洞口加固。
門洞口容易出現偏差的地方,在門洞口上下部位應各加一條背楞加固
T1GsWTB4LT1RCvBVdK.jpg
3.沉降縫處理
T1xqWTBX_T1RCvBVdK.png
T1rsLTBjWT1RCvBVdK.jpg
T1M3LTBbCT1RCvBVdK.jpg

4.陰角處理
垂直度偏差多見于陰角部位,該部位的主要子彈銷和固定螺栓嚴格要求每單件模板的單邊不少于2個且間距不超過300mm。
T1.sLTBbbT1RCvBVdK.jpg
5.外墻起步板的安裝要求
T1VqWTBXYT1RCvBVdK.jpg
T1s3ATBXCv1RCvBVdK.jpg

T1jsATBXCv1RCvBVdK.jpg

6.脫模劑的涂刷要求
T18qWTBXLT1RCvBVdK.jpg
T13BWTBX_T1RCvBVdK.jpg


T1wsLTBbhT1RCvBVdK.gif
五、鋁模的混凝土澆筑與保養

1.澆筑機械的布置

T1EBLTBsxT1RCvBVdK.jpg
T1MBLTBbZT1RCvBVdK.jpg
2.混凝土的澆筑要求
T1.qLTBsLT1RCvBVdK.jpg
T18qATBvWv1RCvBVdK.jpg

3.拆模前的清潔要求
鋁模板清節按施工時間先后可分為:拆板前的高壓水清節和拆板后的鐵鏟清節;
1、拆板前的高壓水清節必須控制好時間,一般在混凝土初凝前,對模板的背面進行清 節,防止模板漏漿產生的砼積壓,導致拆模困難。
2、拆模后的清節工作只是對模板表面及邊框進行清理,達到模板表光滑和防止安裝尺寸誤差產生。
T1Z3LTBy_v1RCvBVdK.jpg

4.拆模及堆放的要求
鋁模板的拆模順序:

T1RBLTBy_v1RCvBVdK.png

拆模后的堆放要求:
1、墻身模板拆模后必須按順序排放在相應的位置,并做清節工作,以便傳遞到下層施工;
2、拆除后的樓面模板需按行數分開,并以號碼的先后順序排放。
T1N3WTBXLT1RCvBVdK.jpg

愛瑞瑞
回帖時間:2017-08-17 10:04:30 1樓

文章總的內容總體不錯,就是選圖混凝土表觀質量不怎么樣

其他類似問題

一、鋁模體系與進場驗收鋁合金模板按材料可分鋁板系統和型材系統兩種主要形式。1.鋁模體系簡介與試拼裝鋁合金模板安裝系統國內主要使用高拉力螺栓連接。該系統是采用鋁合金型材作為原材,在模板的中間開20mm的孔(間距800mm),然后將內墻和外墻板用高接力螺栓對拉起來,在模板的外邊再將背楞系統一起連接起來。該系統由于受力強度大,目前主要在高層及超高層建筑物上使用。鋁模首次施工前必須按施工圖紙進行預拼裝墻身模板插銷的要求:樓面板及其它板的插銷要求:注意事項:2.鋁模施工流水時間表二、鋁模施工前的準備工作1.鋁模二次施工前的準備工作首先要對舊鋁模板進分類,將標準構件有規律的分成墻身標準構件、樓面標準構件,并清點每種構件的數量。將清點好的標準鋁模板進行清潔,除去模板所有表面的混凝土。特別嚴重的部位可以用藥水泡洗。2.新工程的鋁模板深化設計3.模板的編號以不同顏色的字體區分各個戶型的模板;以不同編號區分柱、梁、板的模板;以不同的書寫方式的區分不同樓棟的模板,提高工人的安裝效率,同時避免材料混用4.模板的變形控制鋁模在使用過程中,因邊框在操作過程中的微小變形,或者拆模后砼漿的粘結,都會造成鋁模安裝后整體尺寸有3-5cm的擴大,故在部分新模板的邊框上加入1-2mm厚的膠片,在后續拼裝中根據實際情況慢慢拆除,確保不出現累積誤差三、鋁模支撐系統的技術要求建筑的墻體按平面形狀我們將它分成直線墻、7字墻、T字...閱讀全文

jichuan29 2017-08-16 2914 1

在質量控制資料統計的時候,為什么要把強度試驗、嚴密性試驗等單獨統計,不放在施工記錄中一起統計問題補充:規范表格為什么要這樣設計...閱讀全文

甲乙丙 2013-07-16 3203 1

如何查找分部工程的質量控制資料、安全的功能檢驗、觀感質量檢驗...閱讀全文

榕榕 2020-06-09 702 0

質量控制資料檢查結論及安全和功能檢驗報告檢查結論及觀感質量驗收結論怎么填寫,依據什么來填寫?求詳解...閱讀全文

倔強的魚 2018-05-29 2062 2

專家們。第二、三、四,分別都需要檢查什么呢...閱讀全文

新手 2018-05-01 1791 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉