確如沙發愛瑞瑞所說:樓主的問題沒有明確:作業腳手架還是支撐腳手架。
2.1.2 作業腳手架 operation scaffold
由桿件或結構單元、配件通過可靠連接而組成,支承于地面、建筑物上或附著于工程結構上,為建筑施工提供作業平臺和安全防護的腳手架;包括以各類不同桿件(構件)和節點形式構成的落地作業腳手架、懸挑腳手架、附著式升降腳手架等。簡稱作業架。
2.1.3 支撐腳手架 shoring scaffold
由桿件或結構單元、配件通過可靠連接而組成,支承于地面或結構上,可承受各種荷載,具有安全保護功能,為建筑施工提供支撐和作業平臺的腳手架;包括以各類不同桿件(構件)和節點形式構成的結構安裝支撐腳手架、混凝土施工用模板支撐腳手架等。簡稱支撐架。
8.2.1 作業腳手架的寬度不應小于 0.8m,且不宜大于 1.2m。作業層高度不應小于 1.7m,且不宜大于 2.0m。
(作業腳手架的寬度如果小于 0.8m,可能存在不安全因素,不能滿足操作人員下蹲、彎腰操作活動空間的要求;作業層高如果大于 2.0m,也同樣存在不安全因素,人員操作時,腳下可能要墊起,不利于操作安全。)
8.3.1 支撐腳手架的立桿間距和步距應按設計計算確定,且間距不宜大于 1.5m,步距不應大于 2.0m。
對立桿的間距和架體步距提出限制,是由于支撐腳手架的立桿縱向和橫向間距過大時,會明顯降低桿端約束作用而使支撐腳手架的承載能力降低。條文中提出的立桿間距、步距的數據是根據實踐經驗提出的。
那么對立桿的間距取1.5m,步距取1.8m吧!
參考資料:《建筑施工腳手架安全技術統一標準》 GB51210-2016