大到暴峰
發帖時間:2017-07-31 17:09:30 樓主

550*1000鋼筋混凝土梁集中線荷載怎么計算?

壽壽
回帖時間:2017-09-03 18:04:13 1樓

梁截面大于0.5㎡就要評審了,板大于0.35m厚
凡人
回帖時間:2017-08-09 16:57:36 2樓

按照樓上那位答題磚家的意思  根本沒有超重梁支架論證一說,反正無限分層澆筑咯
回帖時間:2017-08-02 10:15:54 3樓


回帖時間:2017-08-02 10:14:40 4樓

荷載包括素混凝土自重,鋼筋自重,模板自重(立方荷載,乘體積),施工活載,振搗產生的水平荷載(面荷載,乘底面積),大致是1.2*0.55*1*1*(24+1.5+0.5)+1.4*0.55*1*(4+0.9*2)=22.76<25,也是不用論證
  • 51272020-04-27 16:53:47回復

    需專家論證的標準什么時候提到25KN/M了?是小于20KN/M 需專家論證的標準什么時候提到25KN/M了?是小于20KN/M

明朗的天
回帖時間:2017-08-01 10:52:03 5樓

我上次請專家論證了一條400*2450的梁,論證完后專家給了一條建議:你完全可以把這條梁分兩次澆筑,這樣不就不需要專家進行論證了
明朗的天
回帖時間:2017-08-01 10:50:22 6樓

這玩意本身就不需要專家論證呀
明朗的天
回帖時間:2017-08-01 10:39:17 7樓

550*1000*1*2.4T的結果不就是線荷載值么
  • 大到暴峰2017-08-01 10:44:50回復

    照你這樣計算就不用專家論證了是不是? 照你這樣計算就不用專家論證了是不是?

其他類似問題

550*1000鋼筋混凝土梁集中線荷載怎么計算?...閱讀全文

大到暴峰 2017-07-31 24202 7

請問,品茗安全計算軟件,模板模塊中,同樣規格梁:400x600 危險性分析中的線荷載計算、梁模板中的線荷載計算兩者存在區別,如何理解 集中線荷載:(危險性分析內容) 寬度b=梁寬=0.4 活載控制時荷載組合S1=0.9b[1.2(G1k+ G2k+ G3k)+1.4Q2k] =0.9×0.4×[1.2×(0.9+24×0.6+1.5×0.6)+1.4×2] =8.006 kN/m 恒載控制時荷載組合S2=0.9b[1.35(G1k+ G2k+ G3k)+1.4×0.7Q2k] =0.9×0.4×[1.35×(0.9+24×0.6+1.5×0.6)+1.4×0.7×2] =8.579 kN/m 兩者取大值,即集中線荷載S=max[S1,S2]=8.579 kN/m < 20 kN/m 集中線荷載(梁模板計算中) b=1m取值 q1=0.9max[1.2(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4Q2k,1.35(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4×0.7Q2k]×b=0.9max[1.2×(0.1+(24+...閱讀全文

豆豆818 2015-03-07 6785 2

模板計算中梁、板的施工總荷載、集中線荷載在計算書中看哪項數據的?...閱讀全文

難得清閑 2012-09-05 11259 1

請問梁集中線荷載計算公式?...閱讀全文

張311 2017-08-14 22827 3

如果梁500*1000,按照S=b[1.3×(G1k+ G2k×h+ G3k×h)+1.5×γL×Q1k]計算就是危大,但是如果按1.3*[0.5*(h+h+b)+(G2k+G3k)*h]+1.5*b*γL*Q1k就是超危,那么模板木方自重? 這個應該是按0.5*(h+h+b)還是按軟件的0.75*b才算準確。...閱讀全文

豆豆657 2024-05-10 264 1