(小沈)英雄
發帖時間:2017-07-21 13:39:35 樓主

天溝做了檐溝和天溝檢驗批還要單獨做防水和隱蔽檢驗批嗎?

明朗的天
回帖時間:2017-07-22 10:12:40 1樓

必須要做的呀            

其他類似問題

天溝做了檐溝和天溝檢驗批還要單獨做防水和隱蔽檢驗批嗎?...閱讀全文

(小沈)英雄 2017-07-21 1901 1

檐溝和天溝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 檐溝和天溝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 8.1.2 細部構造工程各分項工程每個檢驗批應全數進行檢驗。 摘錄三: 8.3 檐溝和天溝 I 主控項目 8.3.1 檐溝、天溝的防水構造應符合設計要求。 檢驗方法:觀察檢查。 8.3.2 檐溝、天淘的排水坡度應符合設計要求;溝內不得有滲漏和積水現象。 檢驗方法:坡度尺檢查和雨后觀察或淋水、蓄水試驗。 Ⅱ 一般項目 8.3.3 檐溝、天溝附加層鋪設應符合設計要求。 檢驗方法:觀察和尺量檢查。 8.3.4 檐溝防水層應由溝底翻上至外側頂部,卷材收頭應用金屬壓條釘壓固定,并應用密封材料封嚴;涂膜收頭應用防水涂料多遍涂刷。 檢驗方法:觀察檢查。 8.3.5 檐溝外側頂部及側面均應抹聚合物水泥砂漿,其下端應做成鷹嘴或滴水槽。 檢驗方法:觀察檢查。...閱讀全文

Better me 2018-08-03 5456 0

求地下室頂板防水檢驗批和隱蔽資料樣板...閱讀全文

她說她愛我,我信 2015-01-16 2979 1

最近報鋁合金門窗的隱蔽和檢驗批給監理,監理不簽,說要先報窗框的資料,不是只有鋁合金門窗安裝和門窗玻璃兩個檢驗批嗎?還有隱蔽和檢驗批的時間可以一樣嗎,規范上有沒有依據,因為監理說兩個時間不能一樣?資料都卡兩個星期了,就是不給簽!...閱讀全文

lily 2017-09-20 11652 6

天溝如何建模...閱讀全文

無心 2017-03-01 1838 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉