發帖時間:2017-07-06 17:12:18 樓主

各位大神請問下消防的導管敷設用的報審表的標題不能寫梯架、托盤、槽盒和導管安裝這個名字嗎

思緒飄了好遠
回帖時間:2017-07-09 16:27:07 1樓

可以這樣寫的
  • 。。。。2017-07-11 10:53:36回復

    我們資料是交給總包的 總包說這個不對 叫我們換其他的 我們是明裝的導管 那我們應該用哪個檢驗批啊大神 我們資料是交給總包的 總包說這個不對 叫我們換其他的 我們是明裝的導管 那我們應該用哪個檢驗批啊大神

其他類似問題

各位大神請問下消防的導管敷設用的報審表的標題不能寫梯架、托盤、槽盒和導管安裝這個名字嗎...閱讀全文

。。。。 2017-07-06 1946 1

火災梯架、托盤、槽盒和導管安裝檢驗批你這么算容量的?...閱讀全文

大娜 2020-03-23 4945 2

梯架、托盤和槽盒安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 梯架、托盤和槽盒安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 梯架、托盤和槽盒安裝檢驗批質量驗收記錄 11.1主控項目 11.1.1 金屬梯架、托盤或槽盒本體之間的連接應牢固可靠,與保護導體的連接應符合下列規定: 1 梯架、托盤和槽盒全長不大于30m時,不應少于2處與保護導體可靠連接:全長大于30m時,每隔20m~30m應增加一個連接點,起始端和終點端均應可靠接地。 2 非鍍鋅梯架、托盤和槽盒本體之間連接板的兩端應跨接保護聯結導體,保護聯結導體的截面積應符合設計要求。 3 鍍鋅梯架、托盤和槽盒本體之間不跨接保護聯結導體時,連接板每端不應少于2個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓。 檢查數量:第1款全數檢查,第2款和第3款按每個檢驗批的梯架或托盤或槽盒的連接點數量各抽查10%,且各不得少于2個點。 檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查。 11.1.2電纜梯架、托盤和槽盒轉彎、分支處宜采廂專用連接配件,其彎曲半徑不應小于梯架、托盤和槽盒內電纜最小允許彎曲半徑,電纜最小允許彎曲半徑應符合表11.1.2的規定。 檢查數量:按每個檢驗批的梯架、托盤或槽盒的彎頭數量各抽查10%,且各不得少于1個彎頭。 ...閱讀全文