無錫旭峰門業
發帖時間:2017-07-04 08:53:39 樓主

快速卷簾門,是指每秒運行速度超過0.6米的門,是快速升降的無障礙隔離門,主要作用是快速隔離,從而保證車間空氣質量無塵等級。具有保溫、保冷、防蟲、防風、防塵、隔音、防火、防異味、采光等多項功能,并廣泛用于食品、化學、紡織、電子、超市、冷凍、物流、倉儲等多種場所。而快速卷簾門在日常使用中也會遭遇各種各樣的問題,下面簡單介紹一下快速卷簾門的一些常見問題及解決方法:

一、快速卷簾門的制動打滑問題

1、原因:壓縮彈簧力減小。解決方法:更換彈簧。

2、原因:快速卷簾門的制動摩剎片有油污。解決方法:用汽油清洗。

3、原因:電磁鐵安裝不正。解決方法:重新安裝。

二、快速卷簾門的電機不起動的排查,

1原因:電線斷路。解決方法:查找接通電線。

2、原因:制動器粘住。解決方法:手動鏈條拉動轉幾下。

3、原因:繼電器線圈壞或氧化,沾污。解決方法:更換繼電器或打磨觸點。

4、原因:限位開關常閉觸點不通。解決方法:打磨觸點或更換限位開關。

5、原因:橋式整流器壞或電磁線圈壞,制動器卡死。解決方法:更換橋式整流器或電磁線圈。

6原因:過熱保護失效。解決方法:更換過熱保護器。

7、原因:運轉電容損壞。解決方法:更換運轉電容。

8、原因:連續運行時間太長,熱保護斷開。解決方法:降低電機溫度。

三、快速卷簾門的自重下落失效

1、原因:齒輪箱電機潤滑失效。解決方法:更換油脂。

2、原因:手動拉桿與墊圈的間隙大。解決方法:減小間隙。

3、原因:快速卷簾門的手動拉桿變形。解決方法:更換手動拉桿。

四、快速卷簾門的手拉鏈條拉不動

1原因:電磁鐵緊固件松動。解決方法:重新緊固。

2、原因:環形鏈條堵住十字槽。解決方法:將鏈條理順。

其他類似問題

快速卷簾門,是指每秒運行速度超過0.6米的門,是快速升降的無障礙隔離門,主要作用是快速隔離,從而保證車間空氣質量無塵等級。具有保溫、保冷、防蟲、防風、防塵、隔音、防火、防異味、采光等多項功能,并廣泛用于食品、化學、紡織、電子、超市、冷凍、物流、倉儲等多種場所。而快速卷簾門在日常使用中也會遭遇各種各樣的問題,下面簡單介紹一下快速卷簾門的一些常見問題及解決方法:一、快速卷簾門的制動打滑問題 1、原因:壓縮彈簧力減小。解決方法:更換彈簧。2、原因:快速卷簾門的制動摩剎片有油污。解決方法:用汽油清洗。3、原因:電磁鐵安裝不正。解決方法:重新安裝。 二、快速卷簾門的電機不起動的排查,1、原因:電線斷路。解決方法:查找接通電線。2、原因:制動器粘住。解決方法:手動鏈條拉動轉幾下。3、原因:繼電器線圈壞或氧化,沾污。解決方法:更換繼電器或打磨觸點。4、原因:限位開關常閉觸點不通。解決方法:打磨觸點或更換限位開關。5、原因:橋式整流器壞或電磁線圈壞,制動器卡死。解決方法:更換橋式整流器或電磁線圈。6、原因:過熱保護失效。解決方法:更換過熱保護器。7、原因:運轉電容損壞。解決方法:更換運轉電容。8、原因:連續運行時間太長,熱保護斷開。解決方法:降低電機溫度。 三、快速卷簾門的自重下落失效 1、原因:齒輪箱電機潤滑失效。解決方法:更換油脂。2、原因:手動拉桿與墊圈的間隙大。解決方法:減小間隙。3、原因...閱讀全文

無錫旭峰門業 2017-07-04 2509 0

由于2016版沒有了經典模式,界面較前幾版也有了較大的變化,因此剛開始用時很不熟悉,這邊匯總了使用過程中遇到的幾個問題及解決方法。(解決方法我也都是百度來的,有些和2016版無關,只是覺得還不錯的技能所以也分享了)1、如何修改快捷鍵?管理→編輯別名→編輯別名,打開txt修改,改完之后重啟軟件,或者reinit初始化即可。 2、界面顯示范圍太小怎么辦?快捷鍵先Z后A。 3、黑白打印方法:打印樣式表選擇“monochrome.ctb”打印。 4、選中后不顯示快捷特性怎么辦?shift+ctrl+p就可以打開或關閉。 5、怎么修改背景顏色?右鍵→選項→顯示。6、單行文字快捷鍵T,多行文字快捷鍵MT,多行文字要復制出來時比較快。7、怎么更改自動保存時間間隔?右鍵→選項→打開和關閉。8、CAD無法顯示天正畫的軸線等怎么解決?安裝一個天正插件,在天正官網就能下載。9、部分字體沒有怎么辦?最好是找原單位要字體,要不到的話將要替代的國標字體重命名成沒有的字體,這樣下次打開就不會再提示了。10、每打開一張圖紙就會跳出一個網頁怎么辦?這是中毒了,下載一個CAD病毒專殺工具。 11、怎么調出命令欄?ctrl+912、 CAD進行圖案填充時出現“無法對實體進行填充”的提示?使多段線閉合,pedit—c即可。...閱讀全文

匿名用戶 2017-06-08 7404 0

藍天白云的女孩 2017-08-22 2688 1

第一部分 結構設計容易出現的設計問題 1.因施工原因造成問題【15大問題】 部門、專業間配合類 存在問題1:女兒墻、沉廁管井側墻、屋面天窗壁等,大多是在鋼筋砼板上為砌筑的磚或砌塊墻體,砌體和砼兩種不同材料界面處易形成裂縫,造成漏水。 解決措施:所有建筑要求做泛水處,均采用現澆砼泛水,泛水高度如建筑無特定要求的,按200高。 存在問題2:梁與板砼強度等級不同,施工不便。 解決措施:同時澆筑的梁、板砼強度等級應一致。 存在問題3:地下室后澆帶要在至少60天后方可澆筑,但地下室外墻的防水及基坑回填工程卻需要先行施工,如何處理。 解決措施:地下室外墻后澆帶處,在外側設一通高預制鋼筋砼板,該板置于地下室外墻防水層內側,建筑設計需考慮該處的防水做法,結構設計需考慮該板在后澆帶尚未澆筑前用于攔擋回填土。 存在問題4:有些墻垛的尺寸太小,不便于砌筑且質量不宜保證。 解決措施:與砼墻、柱相連的墻垛尺寸≤120×120或某一邊長小于120時,采用現澆砼墻垛。 解決現澆砼樓板裂縫類 存在問題5:屋面板砼強度等級偏高,易產生裂縫而漏水。 解決措施:屋面結構砼強度等級盡可能≤C25級。 存在問題6:地下室底板砼強度等級偏高,易產生裂縫而漏水。 解決措施:施工周期較長的大體積砼(如地下室底板、外墻等),設計時宜考慮砼的后期強度,可采用不少于60天齡期的砼強度。 存在問題...閱讀全文

豆豆666 2018-08-21 1054 2

品茗表格上是有說卷簾門防火門都屬于特種門可以用特種門的檢驗批,可是特種門的驗收項目里面沒有卷簾門啊 有個推拉門和旋轉門 卷簾門屬于哪種啊?...閱讀全文

從前慢 2017-02-27 10162 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉