fofo
發帖時間:2017-06-27 11:20:05 樓主

幕墻工程中,后置埋件需要做拉拔試驗,請問拉拔試驗的抽樣數量是多少?

思緒飄了好遠
回帖時間:2017-06-27 16:10:51 1樓

和前面的有出入,以此為準。JGJ 145-2013《混凝土結構后錨固技術規程》-完整

思緒飄了好遠
回帖時間:2017-06-27 11:47:54 2樓

1 幕墻后置埋件應提供現場拉拔試驗報告,后置埋件的抗拔承載力應符合設計要求。

2 同一工程幕墻后置埋件有多種類型的,應按不同類型分別提供現場拉拔試驗報告。

3 后置埋件應以同一類型、同一規格、同一工藝、同一施工班組為一批,每批應按0.5%取樣,且不應少于5根。

4 試驗應在后置埋件隱蔽前進行,試驗合格后方可隱蔽;若有不合格,應雙倍取樣復檢,若仍有不合格的,則應全數檢查。

  • fofo2017-06-27 12:00:26回復

    你好,能否告訴我參照什么規范嗎 你好,能否告訴我參照什么規范嗎

明朗的天
回帖時間:2017-06-27 11:27:08 3樓

規范中后置埋件拉拔試驗的抽樣數量目前只有在砌體規范中有