發帖時間:2017-06-25 09:27:53 樓主

人防地下室、地下室照明有沒有明文規定不得用PVC線管,(設計為PVC線管)

思緒飄了好遠
回帖時間:2017-06-25 10:20:11 1樓

?《民規》 8.3.2中明敷于潮濕場所或埋地敷設的金屬導管,應采用管壁厚度不小于2.0mm的鋼導管。明敷或暗敷于干燥場所的金屬導管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的電線管。
條文解釋8.3.2金屬導管明敷于潮濕場所或埋地敷設時,會受到不同程度的銹蝕,為保障線路安全,應采用厚壁鋼導管。
《民規》 8.6.2中暗敷于墻內或混凝土內的剛性塑料導管,應選用中型及以上管材。
條文解釋8.6.2剛性塑料導管暗敷于墻體或混凝土內,在安裝過程中將受到不同程度的外力作用,需要足夠的抗壓及抗沖擊能力。IEC 614標準將塑料導管按其抗壓、抗沖擊及彎曲等性能分為重型、中型及輕型三種類型。暗敷線路應選用中型以上的導管是根據國家標準建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303的規定。
思緒飄了好遠
回帖時間:2017-06-25 09:49:43 2樓

1、防空地下室電氣中的電力線路設計要點
1.1 防空地下室中的強弱電力線路
對于進出防空地下室中的強弱電力線路,應使用光纜及電纜,當從防空地下室進行引入時,要在室外設置相應強電及弱電防爆波的電纜井,對于光纜及電纜引接到防爆波的電纜井時,應該沿著電纜溝進行敷設或者埋地。進行防爆波電纜井的設置,主要是為了引到防空地下室中的電氣管線能夠方便進行防護密閉的處理,并有效避免沖擊波會沿著電纜進到防空地下室。同時為了方便戰時能夠及時引接到其他電源及線路,可以在防爆波電纜井及工程之間預留管徑為SC50的4-6根備用穿線管,在室外進行強弱電線路的埋地或者電纜溝的敷設,要比架空敷設更為隱蔽及可靠些。當強弱電線路進行圍護結構及密閉墻穿越的時候,其穿線管應該選擇厚壁在2.5mm以上的熱鍍鋅鋼管,同時應該符合相關防護密閉要求。但是在實際的建設過程中,一些施工建筑單位由于施工水平有限,或者為了縮短工期,偷工減料,往往不會按照合同的條款進行逐一落實,對一些管口和線路沒有預留,這就使得防空地下室在戰時不能得到有效的利用。設計人員必須在進行圖紙設計時,對應該預留的環節和空間進行重點標注,并在建設施工的過程中進行嚴格的監控和管理,發現不符合規定的建設必須立即叫停整改。在進行設計時,要盡量將上部建筑所使用的電氣豎井及設備房間等設置在地下室中的非防護區里,以防多根管線穿越圍護結構時,會對防空地下室整體強度和密閉性產生影響。
  • 2017-06-25 09:56:03回復

    這只是針對穿越密閉墻時用鋼管,非密閉里照明沒有規定一定要鋼管吧 這只是針對穿越密閉墻時用鋼管,非密閉里照明沒有規定一定要鋼管吧

其他類似問題

人防地下室、地下室照明有沒有明文規定不得用PVC線管,(設計為PVC線管)...閱讀全文

2017-06-25 23797 2

地下室有夾層的資料怎么做啊...閱讀全文

豆豆428 2022-07-13 449 0

豆豆431 2020-07-15 728 1

我這里有一個CAD圖紙,我想請教一下,做地下室的時候,柱子,梁都做好了,接下來做板,從這個CAD圖上看不出來,板的標注層在哪里,所以不知道如何轉化,還有板厚都看不出來,大家幫忙看一?,知道的請給我回復,謝謝?。。?..閱讀全文

心的背磊 2011-03-14 3529 1

我這里有一個CAD圖紙,我想請教一下,做地下室的時候,柱子,梁都做好了,接下來做板,從這個CAD圖上看不出來,板的標注層在哪里,所以不知道如何轉化,還有板厚都看不出來,大家幫忙看一下，知道的請給我回復,謝謝?。。?..閱讀全文

心的背磊 2011-03-14 3430 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉