1613
1
其他類似問題
模板支架計算:為什么同樣的立桿間距350的板厚可以計算通過,120的板卻計算通不過,所以參數一致就板厚不同。...閱讀全文
浙耀建設 2017-05-18 2526 1
一般性樓蓋驗算界面參數表 一、基本參數新澆樓板單元名稱M軸、P軸/1軸、2軸單/雙向板單向板單向板計算跨度L0(m)2.9單向板計算跨數5二、當前施工層支架參數當前施工層數2施工層樓蓋厚度(mm)130施工層下設支架層數2三、層間支架參數第1層層高(m)10.05第1層立桿橫向間距La(m)0.8第1層立桿縱向間距Lb(m)0.8第1層支座周長(m)0.8第-1層層高(m)5第-1層立桿橫向間距La(m)0.8第-1層立桿縱向間距Lb(m)0.8第-1層支座周長(m)0.8四、樓蓋板單元結構參數第1層正筋鋼筋等級HRB335第1層正筋鋼筋直徑(mm)10第1層正筋鋼筋間距(mm)200第1層負筋鋼筋等級HRB335第1層負筋鋼筋直徑(mm)10第1層負筋鋼筋間距(mm)200第1層砼的齡期(天)21第1層砼的實測抗壓強度(MPa)12.87第1層砼的實測抗拉強度(MPa)1.287第1層鋼筋彈性模量(MPa)200000第1層砼彈性模量實測值(MPa)29400第1層砼樓蓋厚度(mm)130第1層砼強度等級C30第1層單/雙層配筋雙層配筋第-1層正筋鋼筋等級HRB335第-1層正筋鋼筋直徑(mm)14第-1層正筋鋼筋間距(mm)150第-1層負筋鋼筋等級HRB335第-1層負筋鋼筋直徑(mm)14第-1層負筋鋼筋間距(mm)150第-1層砼的齡期(天)28第-1層砼的實測抗壓強度...閱讀全文
ljix 2018-12-02 2437 1