型鋼懸挑防護棚,同一組數據,兩次計算就出現不同的結果。這是為什么?

第一次計算:結果不符合要求

Lc為主梁之間添加的橫向次梁的間距,Lc=La/(n+1)=4/(1+1)=2m

承載能力極限狀態:

q=1.2×(gk1+gk3)×Lb +1.2×gk=1.2×(0.35+0.01)×2+1.2×0.241=1.153kN/m

橫向次梁的集中力:

R=1.2×Lb×gk =1.2×2×0.241=0.578kN

Pk=1.4pk=1.4×1=1.4kN

正常使用極限狀態:

q'=(gk1+gk3)×Lb+gk=(0.35+0.01)×2+0.241=0.961kN/m

橫向次梁的集中力:

R'=Lb×gk =2×0.241=0.482kN

Pk'=1kN

計算簡圖

彎矩圖(kN·m)

最大彎矩:M=194.332kN.m

剪力圖(kN)

最大剪力:V=0kN

變形圖(mm)

最大撓度:ν=263.906mm

計算簡圖

彎矩圖(kN·m)

最大彎矩:M=194.332kN.m

剪力圖(kN)

最大剪力:V=0kN

變形圖(mm)

最大撓度:ν=263.906mm

1、抗彎驗算

Mmax=Max(194.332,194.332)=194.332kN.m

σ=Mmax/WX=194.332×106/(185×103)=1050.445N/mm2> [f]=215N/mm2

次梁強度不滿足要求!建議次梁采用更大截面抵抗矩的材料,或減少防護棚次梁間距或主梁間距。

2、抗剪驗算

Vmax=Max(0,0)=0kN

τmaxVmax/(8Izδ)[bh02-(b-δ)h2]=0×1000×[94×1802-(94-6.5)×158.62]/(8×16600000×6.5)=0N/mm2≤[τ]=125N/mm2

滿足要求!

3、撓度驗算

νmax=Max(263.906263.906)=263.906mm> [ν]=La/250=4000/250=16mm

次梁撓度不滿足要求!建議次梁采用更大截面抵抗矩的材料,或減少防護棚次梁間距或主梁間距

第二次計算:結果符合要求

最大彎矩:M=0.578kN.m

剪力圖(kN)

最大剪力:V=0kN

變形圖(mm)

最大撓度:ν=0.494mm

計算簡圖

彎矩圖(kN·m)

最大彎矩:M=0.578kN.m

剪力圖(kN)

最大剪力:V=0kN

變形圖(mm)

最大撓度:ν=0.494mm

1、抗彎驗算

Mmax=Max(0.5780.578)=0.578kN.m

σ=Mmax/WX=0.578×106/(185×103)=3.124N/mm2≤[f]=215N/mm2

次梁強度滿足!

2、抗剪驗算

Vmax=Max(0,0)=0kN

τmaxVmax/(8Izδ)[bh02-(b-δ)h2]=0×1000×[94×1802-(94-6.5)×158.62]/(8×16600000×6.5)=0N/mm2≤[τ]=125N/mm2

滿足要求!

3、撓度驗算

νmax=Max(0.494,0.494)=0.494mm≤[ν]=La/250=4000/250=16mm

次梁撓度滿足要求!

4、支座反力計算

極限狀態下支座反力:

R次梁=Rmax=Max(1.224,1.224)=1.224kN

正常使用狀態下支座反力:

R'次梁=R'max=Max(1.0211.021)=1.021kN

請問品茗公司這是為什么?

月落
回帖時間:2017-06-16 15:10:03 1樓

計算書也是參數輸入后出來的,況且只是截取的中間一部分,怎么查看是不是軟件問題還是輸入錯誤?模型文件能提供么?模型重新計算如果能復現這個問題,才能判斷啊,否則基本上就是輸入錯誤了。
  • shiyoujun2017-06-16 15:15:56回復

    剛才兩次完整的計算書已經傳上去了。

  • shiyoujun2017-06-16 15:18:31回復

    今天重新發的新貼子。

月落
回帖時間:2017-06-16 15:03:19 2樓

能提供下模型文件么?

  • shiyoujun2017-06-16 15:04:07回復

    已提供兩次計算書了!

月落
回帖時間:2017-06-16 10:24:39 3樓

兩次計算的結果差距很大,沒有看到模型,無法判斷,估計是兩次輸入參數有誤,比如mm的按照m來輸入了

  • shiyoujun2017-06-16 14:54:46回復

    取值均相同??!為什么會出現呢!兩個計算書如下。

其他類似問題

型鋼懸挑防護棚,同一組數據,兩次計算就出現不同的結果。這是為什么?第一次計算:結果不符合要求 Lc為主梁之間添加的橫向次梁的間距,Lc=La/(n+1)=4/(1+1)=2m 承載能力極限狀態: q=1.2(gk1+gk3)Lb +1.2gk=1.2(0.35+0.01)2+1.20.241=1.153kN/m 橫向次梁的集中力: R=1.2Lbgk =1.220.241=0.578kN Pk=1.4pk=1.41=1.4kN 正常 ...閱讀全文

shiyoujun 2017-06-16 2712 3

CA 2022-10-02 495 1

我要建筑周邊25m高,用鋼管搭設4m寬的懸挑防護棚,安全軟件中沒有計算項目,安全軟件還是不全面,不知有辦法解決沒有, ...閱讀全文

寶哥 2012-10-12 5695 2

高層施工時需搭設水平防護大棚,現在只有主梁采用鋼管的計算,沒有主梁采用工字鋼或槽鋼的計算 ...閱讀全文

涌哥 2015-12-21 2588 2

為什么我下的版本腳手架中沒有懸挑防護棚呢? ...閱讀全文