講的還是不夠詳細,強答一波。
1、塔吊基礎坐在沉降后澆帶上是指塔吊基礎頂面標高大于底板面嗎?還是塔吊基礎底面同底板面?
如果是前者的話,建議降低塔基;如果是后者的話是不可行的。
假設你的塔吊基礎頂面標高同地下室底板標高,我覺得是可行的,后澆帶是否可以順著塔基外邊緣變下,這個你要和設計溝通,通常是沒問題。
2、你提到的附著會較長?現在20m內的附著都還是可以做的,就是超長附著費用會相對高一些且方案需要經過專家論證。第一條要是不可行的話可以考慮第二條,第二條還是不可行的話看下塔吊定位可以更改?
可以補充下情況我們再一起討論下。