結合在深圳和泉州的兩個項目的經驗,和大家分享下周轉材料強度的幾條經驗,不足之處歡迎補充和指正。
1、膠合板:
通常施工現場選用的木膠合板模板都是15mm的,因此以15mm為例。
參考GB/T 17656-2008的3.6.1條:順紋強度不小于45MPa,橫紋強度不小于30MPa,順紋彈性模量不小于6000MPa,橫紋彈性模量不小于4500MPa;附錄A.2:順紋強度修正系數0.6,橫紋強度修正系數0.9,順紋彈性模量修正系數0.7,橫紋彈性模量修正系數0.7。
綜上:15mm木膠合板抗彎強度設計值max[45*0.6,,3*0.9]=27;
15mm木膠合板彈性模量max[6000*0.7,,4500*0.7]=3150;
?
2、木枋:
通常施工現場的次楞選用50*100,主楞選用100*100,但是都是縮尺,因此通常實際上次楞是45*90,主楞是90*90。
根據JGJ162-2008附錄A表A.3.1-3,通常選擇TC11B類(便于采購,且為最低等級,所以不管現場使用的是什么木材,其強度等級都不會比計算采用的低,這是偏于安全的),抗彎強度11,抗剪1.2,彈性模量9000;表A.3.1-4:考慮施工和維修時的短暫情況,強度設計值調整系數1.2,彈性模量調整系數1。
綜上:木枋抗彎強度11*1.2=13.2,抗剪強度1.2*1.2=1.44,彈性模量9000*1=9000。
?
3、鋼管:根據JGJ130-2011要求應選用48.3*3.6的鋼管,鋼管壁厚允許偏差為±0.36,直徑允許誤差±0.5。但是大部分城市的還未能達到標準【廈門基本滿足要求】,因此應在現場實測計算確定,再加上銹蝕情況,通常為48*3.0。
?