新甬通表廁浴間、廚房間燈地面蓄水試驗記錄需做幾次,以前老甬通表我知道是2次的

明朗的天
回帖時間:2017-06-07 09:55:50 1樓

3遍呀


  • 天上飛人2017-06-07 09:59:20回復

    嗯,好的,謝謝提供意見 嗯,好的,謝謝提供意見

明朗的天
回帖時間:2017-06-07 08:02:43 2樓

嚴格說應該是三次:1、局部堵洞完成后進行蓄水試驗;2、防水完成后進行蓄水試驗;3、面層鋪貼完成后進行蓄水試驗。
  • 天上飛人2017-06-07 09:26:52回復

    那資料中我們記錄幾遍呢,我知道老甬通表是明確要記錄2遍的 那資料中我們記錄幾遍呢,我知道老甬通表是明確要記錄2遍的

思緒飄了好遠
回帖時間:2017-06-06 17:17:52 3樓

衛生間、陽臺等蓄水試驗只做一次呀,蓄水最淺水位為20mm,經24h,無滲漏現象,合格
  • 天上飛人2017-06-06 17:20:56回復

    好的,我知道了,謝謝 好的,我知道了,謝謝

三十夜
回帖時間:2017-06-06 17:17:13 4樓