一、幕墻隱蔽工程檢查內容
依據施工圖紙、有關施工驗收規范要求和施工方案、技術交底,檢查以下內容:
1.預埋件(或后置埋件)、連接件、緊固件連接:各種埋件、連接件、緊固件的數量、規格、位置、錨固深度和防腐處理等。
2.連接節點處理:幕墻頂部(女兒墻部位)、幕墻底部、立柱、梁柱等的連接情況。
3.變形縫及墻面轉角處的構造節點處理:幕墻的抗震縫、伸縮縫、沉降縫等部位的處理(宜采用詳圖示意),墻角的連接節點(宜采用詳圖示意)應符合設計要求和技術標準的規定;變形縫罩面與兩側幕墻結合處不得滲透。
4.幕墻防雷裝置設置:幕墻應形成自身的防雷體系,并與主體結構的防雷體系可靠地連接,嚴禁串聯;女兒墻部位的連接節點(宜采用詳圖示意)應符合設計規定等。
5.幕墻防火、保溫及防潮層構造處理。
(1)防火材料鋪設:防火材料品種、材質、耐火等級、鋪設厚度、防腐處理應符合設計和標準規定;鋪設應飽滿、均勻、無遺漏,厚度一致且不宜小于70mm;防火材料不得與幕墻玻璃直接接觸。防火層的密封材料應采用防火密封膠,防火層與玻璃的間距應大于40mm。
(2)防火節點安裝:防火節點構造必須符合設計要求;安裝應牢固,無遺漏,并應嚴密無縫隙;防火層與幕墻和主體結構間的縫隙必須用防火密封膠嚴密封閉。
(3)玻璃幕墻四周與主體結構之間的縫隙,應采用防火保溫材料填塞,填塞應飽滿、平整、接縫應嚴密不滲漏。保溫材料密度、厚度應符合設計要求。
二、幕墻隱蔽工程填寫要點
幕墻工程隱檢記錄中要注明施工圖紙編號,幕墻類型,主要材料的規格型號、預埋件、連接件、緊固件的具體位置、連接方法和防腐處理;主體結構與立柱、立柱與橫梁的連接情況;玻璃與玻璃、玻璃與玻璃肋間縫隙的填充情況;防雷節點的位置,防火、防水、保溫情況等,將檢查內容描述清楚。