電氣符號大全

BVR 2.5(聚氯乙烯絕緣皮軟銅芯2.5電線

?

SR:沿鋼線槽敷設;?BE:沿屋架或跨屋架敷設;??CLE:沿柱或跨柱敷設;?WE:沿墻面敷設;CE:沿天棚面或頂棚面敷設;?ACE:在能進入人的吊頂內敷設;BC:暗敷設在梁內;CLC:暗敷設在柱內;WC:暗敷設在墻內;CC:暗敷設在頂棚內;ACC:暗敷設在不能進入的頂棚內;FC:暗敷設在地面內

SCE:吊頂內敷設,要穿金屬管

一,導線穿管表示

SC-焊接鋼管;?MT-電線管;PC-PVC塑料硬管;?FPC-阻燃塑料硬管;?CT-橋架;?MR-金屬線槽;M-鋼索

CP-金屬軟管;?PR-塑料線槽;?RC-鍍鋅鋼管

二,導線敷設方式的表示

DB-直埋;TC-電纜溝;BC-暗敷在梁內;?CLC-暗敷在柱內;WC-暗敷在墻內;CE-沿天棚頂敷設

CC-暗敷在天棚頂內;SCE-吊頂內敷設;F-地板及地坪下;SR-沿鋼索;BE-沿屋架,梁;WE-沿墻明敷

三,燈具安裝方式的表示

CS-鏈吊;DS-管吊;W-墻壁安裝;C-吸頂;R-嵌入;S-支架;CL-柱上

?

沿鋼線槽:SR;沿屋架或跨屋架:BE;沿柱或跨柱:CLE;穿焊接鋼管敷設:SC;穿電線管敷設:MT

穿硬塑料管敷設:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷設:FPC;電纜橋架敷設:CT;金屬線槽敷設:MR

塑料線槽敷設:PR;用鋼索敷設:M;穿聚氯乙烯塑料波紋電線管敷設:KPC;穿金屬軟管敷設:CP

直接埋設:DB;電纜溝敷設:TC;導線敷設部位的標注;沿或跨梁(屋架)敷設:AB;暗敷在梁內:BC

沿或跨柱敷設:AC;暗敷設在柱內:CLC;沿墻面敷設:WS;暗敷設在墻內:WC;沿天棚或頂板面敷設:CE

暗敷設在屋面或頂板內:CC;吊頂內敷設:SCE;地板或地面下敷設:FC

?

HSM8-63C/3P

DTQ30-32/2P這兩個應該是兩種塑殼斷路器的型號,

HSM8-63C/3P適用于照明回路中,為3極開關,額定電流為63A(3聯開關)

DTQ30-32/2P也是塑殼斷路器的一種,額定電流32A,2極開關

其他那些符號都是關于導線穿管和敷設方式的一些表示方法,你對照著查一下

礦用鎧裝控制電纜;MKVV22,MKVV32??2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm

鎧裝控制電纜;KVV22,KVV32,KVVR22??2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm

鎧裝屏蔽控制電纜KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22

2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm

鎧裝阻燃控制電纜;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22

2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm

鎧裝阻燃屏蔽控制電纜;

ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22

2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm

鎧裝通信電纜;HYA22,HYA23,HYA53,HYV22,HYV23??5對,10對------2400

對,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9線徑

鎧裝充油通信電纜;HYAT22,HYAT23,NYAT53??5對,10對------800對

0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9線徑

鎧裝阻燃通信電纜;

ZR-HYA22,ZR-HYA23,ZR-HYA53,WDZ-HYA23,WDZ-HYA53

5對,10對------2400對,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9線徑

礦用鎧裝阻燃通信電纜;MHYA22,MHYV22,MHYA32,MHYV32

5對,10對------200對,0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0線徑

鎧裝計算機電纜;

DJYVP22,ZR-DJYVP22,DJYVRP22,DJYPV22,ZR-DJYPV22DJYPVR22

DJYPVP22,DJYPVRP22,ZR-DJYPVP22,ZR-DJYPVPR22

1*2*0.75?? 2*2*1.0??3*2*1.5?? ------30*2*1.5mm

鎧裝鐵路信號電纜;PZY23,PTY23,PZY22,PTY22,PZYH23,PTYH23

PZYA23,PZYA22,PZYAH22,PTYAH22,PTYAH32,PZY32

4芯-6芯-8芯-9芯------6

型號含義:

R-連接用軟電纜(電線),軟結構。

V-絕緣聚氯乙烯。V-聚氯乙烯絕緣V-聚氯乙烯護套

B-平型(扁形)。

S-雙絞型。A-鍍錫或鍍銀。

F-耐高溫

P-編織屏蔽P2-銅帶屏蔽P22-鋼帶鎧裝

Y—預制型、一般省略,或聚烯烴護套

FD—產品類別代號,指分支電纜。將要頒布的建設部標準用FZ表示,其實質相同

YJ—交聯聚乙烯絕緣

V—聚氯乙烯絕緣或護套

ZR—阻燃型

NH—耐火型

WDZ—無鹵低煙阻燃型

WDN—無鹵低煙耐火型

例如:SYV 75-5-1(A、B、C)

S:射頻Y:聚乙烯絕緣V:聚氯乙烯護套A:64編B:96編C:128編

75:75歐姆5:線徑為5MM 1:代表單芯

SYWV 75-5-1

S:射頻Y:聚乙烯絕緣W:物理發泡V:聚氯乙烯護套

75:75歐姆5:線纜外徑為5MM 1:代表單芯

例如:RVVP2*32/0.2RVV2*1.0 BVR

R:軟線VV:雙層護套線P屏蔽

2:2芯多股線32:每芯有32根銅絲0.2:每根銅絲直徑為0.2MM

ZR-RVS2*24/0.12

ZR:阻燃R:軟線S:雙絞線

2:2芯多股線24:每芯有24根銅絲0.12:每根銅絲直徑為0.12MM

型號、名稱

RV銅芯氯乙烯絕緣連接電纜(電線)

AVR鍍錫銅芯聚乙烯絕緣平型連接軟電纜(電線)

RVB銅芯聚氯乙烯平型連接電線

RVS銅芯聚氯乙烯絞型連接電線

RVV銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓形連接軟電纜

ARVV鍍錫銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套平形連接軟電纜

RVVB銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套平形連接軟電纜

RV-105銅芯耐熱105oC聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯絕緣連接軟電纜

AF-205AFS-250AFP-250鍍銀聚氯乙氟塑料絕緣耐高溫-60oC~250oC連接軟電線

2、規格表示法的含義

規格采用芯數、標稱截面和電壓等級表示

①單芯分支電纜規格表示法:同一回路電纜根數*(1*標稱截面),0.6/1KV,

如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV

②多芯絞合型分支電纜規格表示法:同一回路電纜根數*標稱截面,0.6/1KV,

如:4**185+1*95 0.6/1KV

③多芯同護套型分支電纜規格表示法:電纜芯數×標稱截面-T,如:4×25-T

舉例,從電源引入端開始向配出端順序看:
1、SCB10-200010/0.4 D/Yn11
干式變壓器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高壓側三角形接法,低壓側為星形接法,連接組別為D/Yn11(星三角11點接法);
2、TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10)
低壓進線柜主母線或低壓水平母線規格,125*10硬銅排,3條相線為雙排,PEN為單排;
3、MT40H1/3P?MIC5.0? I=3200A
低壓總進線自動(萬能)斷路器,施耐德品牌,電流規格4000A,整定電流(長延時)3200A,性能要求查廠家樣本;
4、4000/5A
進線側電流互感器變比,4000/5
5、NS100H/3P?I=100A? GPU3-60II
浪涌保護輔助回路,配施耐德NS100H/3P開關、GPU3-60II浪涌吸收保護器;
6、D1:MNS1000*1000*2200
低壓柜編號、型號,MNS系列,進線柜尺寸為1000寬、1000深、2200高;
7、D2、D3:無功功率補償
電容補償柜
8、GLR-1250/3P,ZWKARC-12/J
帶熔斷器隔離開關1250A/3P,無功功率自動補償控制器(安科瑞品牌)12路;
9、FYS-0.22
浪涌吸收保護(避雷器);
10、NT100-100A
熔斷器,100A;
11、LC1-DPK12M7C
施耐德產接觸器,需要查產品樣本(略),用于自動切換電容器組;
12、FK-Dr30/440/7
電容器組回路串接電抗器,防止瞬間切換過電流;
13、10*MKPg0.44-30-3
10組電容器,MKPg0.44型號,30KVar、三相;
14、D7,含4套NS系列斷路器
低壓出線柜,NS400N/3P200A表示施耐德NS400N斷路器,400A框架,整定電流為200A;
15、112KWWDZA-YJY-4*185+E95
該出線回路為112KW負荷,出線電纜為無鹵低煙A級阻燃(交聯聚乙烯絕緣、交聯聚乙烯護套),規格為4*185+E95,E95表示PE線規格95;
16、ACR220E、300/5
安科瑞品牌儀表(出線回路電流表),配300/5電流互感器;
17、D9,含MT25H1/3P MIC5.0 I=1600A及2000/5A
低壓母聯柜,斷路器為MT25H1/3PMIC5.0,整定電流1600A,配2000/5A電流互感器。
18、標注:3-7-N3之類
不同的設計人員有不同的習慣,這里表示第3套變配電系統(對應變壓器T3)、第7面低壓柜、第3條出線回路(該柜內的第3個抽屜);
19、補充
MNS系列低壓配電柜標準垂直母線的規格是1000A,即每個柜可以提供1000A以內的配電負荷能力,超出1000A時(如需要1600A)要采用雙垂直母線,可以做到2000A,這些參數要查不同系列低壓柜的樣本。


三十夜
回帖時間:2017-06-08 10:09:20 1樓

學習了··收藏了··謝謝樓主


其他類似問題

電氣符號大全BVR 2.5(聚氯乙烯絕緣皮軟銅芯2.5電線 SR:沿鋼線槽敷設; BE:沿屋架或跨屋架敷設; CLE:沿柱或跨柱敷設; WE:沿墻面敷設;CE:沿天棚面或頂棚面敷設; ACE:在能進入人的吊頂內敷設;BC:暗敷設在梁內;CLC:暗敷設在柱內;WC:暗敷設在墻內;CC:暗敷設在頂棚內;ACC:暗敷設在不能進入的頂棚內;FC:暗敷 ...閱讀全文

思緒飄了好遠 2017-06-03 2053 1

鋼結構焊接符號大全 ...閱讀全文

揍性! 2018-07-11 3222 3

鋼筋符號怎么輸入啊?我不會,能教我一下嗎?或者分享一份“鋼符號大全”就更加感激了 ...閱讀全文

豆豆45 2018-08-16 2150 4

工程圖紙符號大全具體有哪些? ...閱讀全文

煩惱 2018-07-10 2305 1

要做平面圖,找的鋼筋符號都不全,找來找去也麻煩,試著求一份鋼筋符號大全,哈哈,如果有的話,跪謝了! ...閱讀全文

只為你生 2018-08-02 1080 1

售前客服