模板分項工程施工質量控制
1、梁底模板
為防止梁底模板變形,方木順著梁底加固,減少波浪形狀的出現。
2、梁側模板
外圍梁邊模控制:梁外圍側模應加固牢靠,截面尺寸必須符合設計要求,不得出現外側面不在同一平面的情況。
建議:在邊梁內側埋設拉杠,控制外圍梁側模,梁柱內空尺寸用砼預制塊做內撐,不會使模板有炸模和鼓起現象,可良好的控制 截面尺寸。
3、剪力墻、柱模板定位
剪力墻、柱模板根部定位(或內撐)可在放完線后,在樓地面鉆孔插Φ6或Φ8鋼筋頭定位(或內撐),嚴禁在剪力墻、柱縱筋 上燒焊鋼筋頭做內撐。模板外側根部釘壓腳板,可防止剪力墻、柱根部模板移位。
4、剪力墻、柱模板腳坐漿處理
為防止剪力墻、柱腳爛根,在澆搗砼前一天用砂漿封堵剪力墻、柱腳模,可有效防止?jié)仓炷習r漏漿,減少爛根現象。
5、外圍柱、剪力墻模板(上下層交接部位)
為防止外圍剪力墻、柱上下層交接部位爛根、漏漿。
建議:在邊梁內側埋設拉杠,控制外圍梁側模,梁柱內空尺寸用砼預制塊做 內撐,不會使模板有炸模和鼓起現象,良好的控制截面尺寸。剪力墻、柱配模時模板高度多配50-100,支模時下掛,在下層砼預 埋螺栓或者預留鋼筋作為模板底部加固。可避免上下層交接部位砼錯位,漏漿等現象。
6、砼反坎模板
衛生間、廚房、陽臺、外墻大線條上部等砼反坎模板安裝加固時采用定型U形卡,模板里面可在混凝土樓地面上安裝鋼筋頭,形 成“內撐外頂”,可有效控制模板剛度,避免采用鐵絲加固或用磚塊做內撐產生滲漏隱患。
7、模板拼縫
剪力墻、柱、梁、板模板拼縫應嚴密,陰、陽角部位應方正(異型除外),若無法避免縫隙,可在縫隙部位貼膠條,防止漏漿。
8、模板支架
模板支架必須有相對獨立的支撐體系,禁止與外腳手架相連或用外腳手架作支撐。
9、樓面高低差部位、結構降板部位的吊模的支撐、固定
樓面高低差部位、結構降板位置的吊模下部安裝鋼筋馬凳支撐,禁止用模板條做支撐。陽臺等高低差部位宜采用槽鋼做定型模板,方便支、拆,并利于重復周轉利用。
10、沉箱芯模的支撐、固定
沉箱芯模應用鋼筋馬凳支撐,嚴禁用木枋支撐在沉箱底模上。芯模嚴禁用鐵絲穿板固定在沉箱底模上。
建議用定型鋼模。
11、樓梯施工縫留置模板
樓梯施工縫留置時,應留置直縫,不得留置斜施工縫,應在最后一階部位(即施工縫部位)在鋼筋位置將模板鋸縫后垂直于樓 梯底模板固定。
12、后澆帶部位模板支撐
后澆帶部位應搭設相對獨立的模板支撐體系,額外增加水平桿和其他模板支撐體系水平連接形成整體,但在后澆帶部位混凝土沒有澆筑前,拆除其他部位模板支成體系時,將額外增加和其他模板支撐體系水平連接的水平桿可拆除,后澆帶支撐體系的模板在 后澆帶混凝土澆筑前嚴禁私自拆除。
13、剪力墻、柱的拆模時間控制
合理控制剪力墻、柱、梁側模的模板的拆除時間,不得過早拆除模板,防止將混凝土表皮拉裂或脫落。
其他類似問題
模板分項工程施工質量控制 1、梁底模板 為防止梁底模板變形,方木順著梁底加固,減少波浪形狀的出現。 2、梁側模板 外圍梁邊??刂疲毫和鈬鷤?cè)模應加固牢靠,截面尺寸必須符合設計要求,不得出現外側面不在同一平面的情況。 建議:在邊梁內側埋設拉杠,控制外圍梁側模,梁柱內空尺寸用砼預制塊做內撐,不會使模板有炸模和鼓起現象,可良好的控制 截面尺寸。 3、剪力墻、柱模板定位 剪力墻、柱模板根部定位(或內撐)可在放完線后,在樓地面鉆孔插Φ6或Φ8鋼筋頭定位(或內撐),嚴禁在剪力墻、柱縱筋 上燒焊鋼筋頭做內撐。模板外側根部釘壓腳板,可防止剪力墻、柱根部模板移位。 4、剪力墻、柱模板腳坐漿處理 為防止剪力墻、柱腳爛根,在澆搗砼前一天用砂漿封堵剪力墻、柱腳模,可有效防止?jié)仓炷習r漏漿,減少爛根現象。 5、外圍柱、剪力墻模板(上下層交接部位) 為防止外圍剪力墻、柱上下層交接部位爛根、漏漿。 建議:在邊梁內側埋設拉杠,控制外圍梁側模,梁柱內空尺寸用砼預制塊做 內撐,不會使模板有炸模和鼓起現象,良好的控制截面尺寸。剪力墻、柱配模時模板高度多配50-100,支模時下掛,在下層砼預 埋螺栓或者預留鋼筋作為模板底部加固??杀苊馍舷聦咏唤硬课豁佩e(cuò)位,漏漿等現象。 6、砼反坎模板 衛生間、廚房、陽臺...閱讀全文