思緒飄了好遠
發帖時間:2017-06-02 08:12:18 樓主

人防工程隱蔽驗收程序

一、底板隱蔽驗收
?????? 在人防工程底板鋼筋綁扎完畢,施工、監理單位自檢自驗合格后,人防質監站進行現場抽查,監理單位出示《杭州市人防工程監理檢查工作記錄表》底板隱蔽前監理檢查記錄,隱蔽驗收檢查的主要內容如下:
?????? 1、根據底板荷載主要由下向上承受土中壓縮波、地基土反力,是否按反梁要求施工;
?????? 2、底板上下層鋼筋間距是否達到設計要求,板厚是否均勻,鋼筋排距符合允許偏差范圍,拉結筋是否按規范設置;
?????? 3、鋼筋迎水面保護層厚度、梁內鋼筋間距和鋼筋保護層厚度是否按規范控制;
?????? 4、外墻翻邊處止水鋼板設置是否符合規范;
?????? 5、人防門門框接地裝置預埋是否符合規范要求;
?????? 6、鋼筋搭接長度、焊接質量和同截面接頭百分率是否符合規范;
?????? 7、人防門門檻鋼筋有無上翻至設計標高、設置是否符合對應型號的人防門,加強筋設置是否符合規范;
?????? 8、臨戰封堵地梁鋼筋有無上翻至設計標高、預埋件設置是否符合對應型號的封堵;
?????? 9、集水井、防爆地漏和水管材料等是否符合規范;
?????? 10、審查《人防工程質量檢驗評定表》和《杭州市人防工程監理檢查工作記錄表》填寫是否與進度同步,且應符合評定標準和其他規范要求的內容。
?????? 二、側墻、頂板隱蔽驗收
?????? 在人防工程側墻、頂板鋼筋綁扎完畢、施工監理單位自檢自驗合格后,人防質監站進行現場抽查,監理單位出示《杭州市人防工程監理檢查工作記錄表》墻板隱蔽前監理檢查記錄和頂板隱蔽前監理檢查記錄,隱蔽驗收檢查的主要內容如下:
?????? 1、監理單位需對進場預埋的人防設備按人防質量檢驗評定標準進行查驗,杜絕不合格產品;
?????? 2、鋼筋的搭接錨固長度、焊接質量、排距和拉結筋設置等是否符合規范,同截面接頭百分率是否符合規范要求;
?????? 3、板厚、鋼筋保護層厚度設置是否符合規范要求;
?????? 4、防護墻、密閉墻和一框兩門處墻體厚度是否按規范控制,門框墻是否按規范加強;
?????? 5、支門框模板校核。根據《人民防空工程質量檢驗評定標準》(RFJ01-2002)第6.1.9條,門框墻制作允許偏差為2.5‰,即一般2米高門框墻,垂直偏差應控制在5mm以內。人防門廠家一般在安裝門框時已將門框垂直、水平調正,支??赡軙?huì)引起門框偏移,所以門框模板支好后施工單位應作復核,若有偏差則需由施工單位會同防護門安裝廠家及時對門框墻垂直、水平作調正,無誤后再澆筑砼;
?????? 6、人防門預埋門框應固定牢固,臨時支護方式是否到位;
?????? 7、臨戰封堵角鋼框是否符合規范,是否預埋;
?????? 8、人防門及臨戰封堵處的吊鉤設置是否符合規范;
?????? 9、臨空墻、防護密閉墻、密閉墻和臨戰封堵上部梁是否使用止水螺桿;
?????? 10、暖通、給排水和電氣管線的預埋套管制作和設置是否符合規范要求;
?????? 11、人防墻上的消防、配電箱必須明裝,嚴禁暗裝。電線密閉盒必須采用2.5mm以上鋼板焊接,不得使用木頭或者泡沫盒預埋;
?????? 12、防爆呼喚銨鈕、測壓管等需一次性預埋到位的設備是否預埋;
?????? 13、人防頂板的電氣穿線管應采用熱鍍鋅鋼管或者鋼塑復合管,嚴禁采用PVC管,跨越人防圍護結構的電氣線路應設置防爆過路盒;
?????? 14、審查《人防工程質量檢驗評定表》和《杭州市人防工程監理檢查工作記錄表》填寫是否與進度同步,且應符合評定標準和其他規范要求的內容。


其他類似問題

人防工程隱蔽驗收程序一、底板隱蔽驗收在人防工程底板鋼筋綁扎完畢,施工、監理單位自檢自驗合格后,人防質監站進行現場抽查,監理單位出示《杭州市人防工程監理檢查工作記錄表》底板隱蔽前監理檢查記錄,隱蔽驗收檢查的主要內容如下:1、根據底板荷載主要由下向上承受土中壓縮波、地基土反力,是否按反梁要求施工;2、底板上下層鋼筋間距是否達到設計要求,板厚是否均勻,鋼筋排距符合允許偏差范圍,拉結筋是否按規范設置;3、鋼筋迎水面保護層厚度、梁內鋼筋間距和鋼筋保護層厚度是否按規范控制;4、外墻翻邊處止水鋼板設置是否符合規范;5、人防門門框接地裝置預埋是否符合規范要求;6、鋼筋搭接長度、焊接質量和同截面接頭百分率是否符合規范;7、人防門門檻鋼筋有無上翻至設計標高、設置是否符合對應型號的人防門,加強筋設置是否符合規范;8、臨戰封堵地梁鋼筋有無上翻至設計標高、預埋件設置是否符合對應型號的封堵;9、集水井、防爆地漏和水管材料等是否符合規范;10、審查《人防工程質量檢驗評定表》和《杭州市人防工程監理檢查工作記錄表》填寫是否與進度同步,且應符合評定標準和其他規范要求的內容。二、側墻、頂板隱蔽驗收在人防工程側墻、頂板鋼筋綁扎完畢、施工監理單位自檢自驗合格后,人防質監站進行現場抽查,監理單位出示《杭州市人防工程監理檢查工作記錄表》墻板隱蔽前監理檢查記錄和頂板隱蔽前監理檢查記錄,隱蔽驗收檢查的主要內容如下:1、監理單位需對...閱讀全文

思緒飄了好遠 2017-06-02 2198 0

杭州市園林綠化隱蔽資料誰有?...閱讀全文

陽光男孩 2019-01-19 1058 2

杭州市對方案論證有什么要求...閱讀全文

鵬哥哥 2020-11-18 624 1

機...閱讀全文

YZZ 2016-12-03 1826 0

有市政的新規范和資料范例嗎?...閱讀全文

古月 2010-09-09 3909 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉