寂寞的惡魔
發帖時間:2017-05-31 08:58:08 樓主

住宅樓給水系統做完試壓和沖洗以后,是必須要做給水通水試驗的嗎?如果必須做,那么是每戶衛生間配水點都要做還是只做給水井道立管就行了?有沒有大神懂的回復下,謝謝。

大勇
回帖時間:2017-05-31 12:23:50 1樓

不麻煩的話按單元做一個
  • 青池2017-06-02 15:22:19回復

    你好 我是水電資料新手 能否發一份給排水資料看一下 qq2425719746

大勇
回帖時間:2017-05-31 11:10:51 2樓

我是一直按系統按單元做的,沒有每個點都做,消防工程也和這個一樣
  • 寂寞的惡魔2017-05-31 12:17:06回復

    謝謝,我們這做法有不同,有寫每單元按系統做的,一個系統一個。也有寫每單元系統里再分每五層一個做的,弄的很不明白。質監站也沒強制要求做,我認識的幾個資料員做安裝就干脆不做通水,只做試壓沖洗的。弄得我到底要不要做也有點猶豫。

大勇
回帖時間:2017-05-31 10:09:17 3樓

資料中做給水系統的通水試驗


  • 寂寞的惡魔2017-05-31 10:58:15回復

    住宅通水試驗是做每單元每戶衛生間的給水配水點嗎?是做給水系統的1/3配水點嗎?填寫的配水點名稱是寫系統立管名稱就行了吧?另外問一句,消防管是每層每個消防栓配水點都要做,還是和生活水一樣,填寫系統立管就行?望答疑,謝謝!

Better me
回帖時間:2017-05-31 09:08:33 4樓

只有排水管道需要做通球試驗。
  • 寂寞的惡魔2017-05-31 09:17:57回復

    我說的是給水通水試驗,不是排水通球。

  • Better me2017-05-31 10:52:11回復

    給水系統必須做通水試驗,通水試驗是給水系統整個系統做通水試驗,而不是只是其中一部分做通水試驗

  • 寂寞的惡魔2017-05-31 11:01:30回復

    規范上是寫了必須做,但是沒寫要全數做還是抽多少做,我看品茗資料樣表上有寫給水系統的1/3配水點同時開放,加壓供水,也有些1/4配水點同時開發,加壓供水。這個數量怎么確定?

其他類似問題

住宅樓給水系統做完試壓和沖洗以后,是必須要做給水通水試驗的嗎?如果必須做,那么是每戶衛生間配水點都要做還是只做給水井道立管就行了?有沒有大神懂的回復下,謝謝。 ...閱讀全文

寂寞的惡魔 2017-05-31 4251 4

如果要做,是全做還是抽檢?還是主管道上的閥門做,入戶閥門不做? ...閱讀全文

hnfxj 2020-02-02 3560 5

室內給水系統中給水管道及配件安裝表格和管道沖洗消毒、試驗與調試表格要分開座嗎 ...閱讀全文

五星紅旗 2017-12-13 1548 1

給水管道系統通水試驗記錄日期怎么填 ...閱讀全文

豆豆253 2023-02-11 451 1