建筑管道工程的一般施工程序為：“施?zhǔn)備→配合土建預留、預埋→管道測繪放線→管道元件檢驗→管道支架制作安裝→管道加工預制→管道安裝→系統試驗及清洗→防腐絕熱→試運行→竣工驗收”。其中,管道系統試驗是竣工驗收之前必不可少的步驟,根據規范要求有五大試驗要做。
① 壓力試驗
管道壓力試驗應在管道系統安裝結束,經外觀檢查合格、管道固定牢固、無損檢測和熱處理合格、確保管道不再進行開孔、焊接作業的基礎上進行。
1)試驗壓力應按設計要求進行,當設計未注明試驗壓力時,應按規范要求進行。各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MP;金屬及復合管給水管道系統在試驗壓力下觀測10min,壓力降不應大于0.02MP,然后降到工作壓力進行檢查,應不滲不漏;塑料給水系統應在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MP,然后在工作壓力的1.15 倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MP,同時檢查各連接處不得滲漏。
2)壓力試驗宜采用液壓試驗并應編制專項方案,當需要進行氣壓試驗時應有設計人員的批準。
3)高層、超高層建筑管道應先按分區、分段進行試驗,合格后再按系統進行整體試驗。
② 灌水試驗
1)室內隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。灌水到滿水15min,水面下降后再灌滿觀察5min,液面不降,管道及接口無滲漏為合格。
2)室外排水管網按排水檢查井分段試驗,試驗水頭應以試驗段上游管頂加1m,時間不少于30min,逐段觀察,管接口無滲漏為合格。
3)室內雨水管應根據管材和建筑物高度選擇整段方式或分段方式進行灌水試驗。整段試驗的灌水高度應達到立管上部的雨水斗,當灌水達到穩定水面后觀察1h,管道無滲漏為合格。
③ 通球試驗
排水管道主立管及水平干管安裝結束后均應做通球試驗,通球球徑不小于排水管徑的2/3,通球率必須達到100%。
④ 消火栓試射試驗
1)室內消火栓系統在安裝完成后必須做試射試驗。試射試驗一般取有代表性的三處:屋頂(或水箱間內)取一處和首層取兩處。
2)屋頂試驗用消火栓試射可測得消火栓的出水流量和壓力(充實水柱);首層取兩處消火栓試射,可檢驗兩股充實水柱同時噴射到達最遠點的能力。
⑤ 通水試驗
排水系統安裝完畢,排水管道、雨水管道應分系統進行通水試驗,以流水通暢、不滲不漏為合格。
【注】針對排水管道的灌水試驗、通球試驗、通水試驗的目的分別是:檢查有無滲漏、檢查是否堵塞、檢查通暢程度。