思緒飄了好遠
發帖時間:2017-05-22 11:20:34 樓主

一、地基與基礎分部需要做的隱蔽資料

1、樁基

鉆孔樁,鋼筋籠就位前,做鋼筋籠隱蔽,內容包含數量、規格、型號、主筋間距、長度、鋼筋連接情況符合設計要求。

2、混凝土基礎

混凝土澆筑前,做鋼筋隱蔽,內容包括鋼筋數量、規格、型號、主筋間距、鋼筋連接情況符合設計要求。

3、地下防水

鋪貼完畢,進入防水層保護層工序前,做防水隱蔽,內容包含卷材防水層及細部做法。

4、鋼結構

施焊完畢,做鋼結構隱蔽,內容包含焊接工藝、焊縫、外觀質量;

防腐結束,做防腐隱蔽,隱蔽內容包含防腐使用材料、遍數、厚度符合設計要求。

5、土方回填

土方回填前,做混凝土隱蔽,內容包含混凝土標號,基底清理、標高情況。


二、主體結構分部需要做的隱蔽資料

1、混凝土結構

砼澆灌前,做鋼筋隱蔽,隱蔽內容包括鋼筋數量、型號、規格、連接情況應符合設計要求。

2、砌體結構

植筋完成后,做植筋隱蔽,隱蔽內容包括鋼筋型號、試驗情況、擴孔清潔情況。

3、鋼結構

施焊完畢,做鋼結構隱蔽,內容包含焊接工藝、焊縫、外觀質量;

防腐結束,做防腐隱蔽,隱蔽內容包含防腐使用材料、遍數、厚度符合設計要求。


三、建筑裝飾裝修分部需要做的隱蔽資料

1、抹灰

加強措施布設完畢,隱蔽工序前,做抹灰網格布隱蔽,隱蔽內容包括加強措施布設及與基體搭接寬度。

2、門窗

塑鋼窗安裝完畢,邊框封閉前,做門窗隱蔽,隱蔽內容包括安裝位置、連接方式、填嵌密封處理應符合設計要求,以及固定片或膨脹螺栓數量、位置。

3、吊頂

明龍骨吊頂,龍骨安裝完畢,吊頂板安裝前,做吊頂隱蔽,隱蔽內容包括安裝間距、連接方式應符合設計要求,安裝必須牢固,以及金屬吊桿、龍骨表面應防腐,木質應防腐、防火處理;吊頂內填充吸聲材料品種和鋪設厚度應符合設計要求,有防散落措施;吊桿、龍骨的接縫符合規范要求。

4、飾面磚粘貼

施工完面磚粘貼工序前,做飾面磚隱蔽,隱蔽內容包括找平、防水、粘貼和勾縫材料及施工方法符合設計及相應產品標準和技術標準。

5、地面

基土墊層,該層施工完畢,下層施工前,做基層隱蔽,隱蔽內容包括壓實系數應符合設計要求,填料及表面允許偏差應符合規范要求

砂墊層和砂石墊層,該層施工完畢,下層施工前,做砂墊層隱蔽,隱蔽內容包括砂、砂石不得含有機雜質,墊層干密度(或貫入度)應符合設計要求,表面不應有砂窩、石堆等缺陷,表面允許偏差及厚度應符合規范要求。


四、建筑屋面分部需要做的隱蔽資料

1、卷材防水屋面

卷材鋪貼點補施工完畢,下層施工前,做屋面隱蔽,隱蔽內容包括防水層的基層,搭接寬度及附加層與剛性保護層的隔離層以及天溝、檐溝、檐口、水落口、泛水、變形縫和伸出屋面管道的防水構造必須符合設計要求。

2、剛性防水屋面

砼澆注完畢,做屋面隱蔽,隱蔽內容包括防水層的鋼筋、厚度、坡度以及天溝、檐溝、檐口、水落口、泛水、變形縫和伸出屋面管道的防水構造必須符合設計要求。


五、建筑給水、排水及采暖分部需要做的隱蔽資料

1、室內給水管道

生活給水、消防給水管道,安裝完畢后,做管道隱蔽,隱蔽內容包括暗埋管道縱、橫、立座標及尺寸偏差,管道防腐及支、吊架、管道各種試驗,管道試驗有沖洗、通水、耐壓試驗。

2、室內排水管道

污水、雨水管道,安裝完畢后,做管道隱蔽,隱蔽內容包括暗埋管道縱、橫、立座標及尺寸偏差,管道防腐及支、吊架、管道各種試驗,管道試驗有蓄水、通球試驗。


六、建筑電氣分部需要做的隱蔽資料

1、電線導管安裝

配管安裝完畢后,做電線導管隱蔽,隱蔽內容包括暗埋管線規格尺寸,管彎曲半徑及連接情況。

2、防雷接地

室外接地裝置,做接地裝置隱蔽,隱蔽內容包括暗埋接地材料規格型號,干線、模塊埋設垂直度、水平位置、埋設深度、間距、搭接長度。

避雷引下線,做引下線隱蔽,隱蔽內容包括引下線設置位置、方法、數量。




希望能幫到大家!


小小
回帖時間:2017-05-22 17:11:25 1樓

很詳細,比較實用

其他類似問題

一、地基與基礎分部需要做的隱蔽資料 1、樁基鉆孔樁,鋼筋籠就位前,做鋼筋籠隱蔽,內容包含數量、規格、型號、主筋間距、長度、鋼筋連接情況符合設計要求。2、混凝土基礎混凝土澆筑前,做鋼筋隱蔽,內容包括鋼筋數量、規格、型號、主筋間距、鋼筋連接情況符合設計要求。3、地下防水鋪貼完畢,進入防水層保護層工序前,做防 ...閱讀全文

思緒飄了好遠 2017-05-22 3500 1

目錄一、地基與基礎分部需要做的隱蔽資料二、主體結構分部需要做的隱蔽資料二、主體結構分部需要做的隱蔽資料四、建筑屋面分部需要做的隱蔽資料五、建筑給水、排水及采暖分部需要做的隱蔽資料六、建筑電氣分部需要做的隱蔽資料小編今天分享建筑工程經常需要做的隱蔽資料,文章最后,是一張隱蔽資料需求匯總表格,不到之處, ...閱讀全文

Better me 2018-07-11 1659 2

土建資料員要做哪些資料?每個地方每個省要求的資料是不一樣的嗎??? 這些資料是根據檔案館的要求來準備的還是根據哪里來準備呢 ...閱讀全文

豆豆950 2021-01-08 748 2

鋼結構需要做哪些隱蔽資料 ...閱讀全文

豆豆56 2023-02-11 486 2

在做完基坑土方開挖及支護施工方案現場開挖后,資料員具體要做哪些資料?? ...閱讀全文

實習資料 2018-01-20 1538 3

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉