1.本冊適用于10kV以下工業與民用新建、擴建和整體更新改造工程,請問10kV以上架空線路及電力電纜工程、電氣設備安裝工程應如何執行?

答:10kV以上的架空線路、電力電纜工程、電氣設備安裝等應參照電力部門規定執行。

2.計取本冊腳手架搭拆費時有無操作高度要求?

答:本冊腳手架搭拆費為包干費,除定額中已考慮的(如10kV以下架空線路)外均可計取,無操作高度要求。

3.冊說明中第六條2中的項目如何執行定額?

答:電氣設備(如電動機等)配合機械設備進行單體試運轉的工作已包括在機械設備安裝中;聯合試運轉工作可按施工方案進行計算。

4."高層建筑增加費"表下面的注如何理解?

答:為高層建筑供電的變電所和供水等動力設備安裝工程,如安裝在六層以上時,作為計取高層建筑增加費的基礎;安裝在六層以下時,不作為計取高層建筑增加費的基礎。

5.本冊說明中未涉及洞庫、暗室增加費系數,可否計?。?/span>

答:該系數是對設置于沒有自然采光、沒有正常通風、沒有正常運輸行走通道的情況下施工而進行補償的施工降效費。本冊也可計取。如在洞庫、暗室內施工時,定額人工、機械消耗量增加15%。

6.變壓器油過濾定額中包括取油樣、配合試驗,是否包括油的化驗和油樣分析?

答:變壓器油過濾定額中不包括油的化驗和油樣分析。

7.互感器安裝定額不包括抽芯,如需要抽芯檢查,如何執行?

答:可按施工方案進行計算。

8.高壓成套配電柜中"雙母線柜"是否是指"帶旁路母線的柜"?

答:不是,帶旁路母線柜系單母線柜的派生類型。

9.請問戶表箱(電表箱)、明裝配電箱如何套用定額??

答: 住宅戶內電表箱、明裝配電箱及各種配電箱均按半周長套用"成套配電箱"相應項目。

10.盤柜配線怎樣計算?

答:盤柜配線僅適用于盤柜上設備元件的少量現場配線,不適用于工廠設備的修、配、改工程。計量時分不同規格,以"10米"為計量單位計算。??

11.定額第七章說明中:"滑觸線及支架安裝是按10m以下標高考慮的,如超過10m時按冊說明的超高系數調整",而冊說明超高增加量是5m以上可以計取,請問標高在10m以下至5m以上部分是否考慮超高系數?

答:滑觸線及支架安裝定額中已考慮了5m以上10m以下部分的高空作業因素;10m以上部分另按冊說明的超高系數調整。

12.電纜敷設定額中的步距"截面"是指"單芯截面"還是"多芯截面之和"?"截面400~800平方毫米的單芯電力電纜敷設按400平方毫米電力電纜定額執行",是否乘系數?

答:電力電纜敷設定額中的步距"截面"指電纜的單芯截面。

截面400~800平方毫米的單芯電力電纜敷設按400平方毫米電力電纜定額(定額是按三芯考慮的)執行,不再乘系數。

13.電纜敷設中的接線端子是否還另套用"焊、壓接線端子"定額?

答:電纜敷設中的接線端子已含在電纜終端頭制作安裝定額中。即電纜終端頭制作安裝定額中已包括焊壓接線端子,不得重復計算。

14.五芯以上電纜頭如何執行定額?

答:五芯電纜頭制安執行定額時,按相應截面電纜頭制安定額乘以系數1.3,六芯電纜頭制安乘以系數1.6,每再增加一芯定額增加30%,以此類推。

15.豎直通道電纜敷設適用范圍如何?電纜在豎井內橋架中豎直敷設時能否適用?

答:豎直通道電纜敷設是按電纜在豎直通道內垂直敷設的安裝條件考慮的,采用支架支持固定電纜,支架間距符合設計或規范要求。

電纜在豎井內橋架中豎直敷設時不符合豎直通道敷設條件,應套用電纜其他敷設方式并乘以1.2系數。

16.電纜橋架、低壓封閉式插接母線槽的支吊架制作安裝是否可按鐵構件制作安裝定額另行計算?

答:電纜橋架定額和低壓封閉式插接母線槽定額均未含支吊架制作安裝?,F(xiàn)場制作的支吊架可按鐵構件制作安裝定額執行。橋架成品支吊架安裝執行2-629。??

17.預分支電纜(中間頭)如何執行定額?

答:預分支電纜的分支接頭(中間頭)在生產廠內已預制好,所以執行定額時,不再計取電纜中間接頭制作安裝。分支電纜終端可執行焊、壓接線端子定額。?

18.防雷接地裝置中,若利用柱內兩根以上鋼筋作引下線,應如何計算工程量?以焊接為一體的獨立基礎鋼筋作為接地裝置時如何執行定額?

答:利用建筑物內主筋作引下線定額是按每一根柱內焊接兩根主筋考慮的,如果焊接主筋數目超過兩根時,定額規定可按比例調整。即:調整系數為實際利用柱內鋼筋根數除以2而得。以焊接為一體的獨立基礎鋼筋作為接地裝置時,由于基礎鋼筋是土建專業施工的,安裝只發生焊接,所以可參照柱主筋與圈梁鋼筋焊接定額以"10處"為計量單位計算。 ?

19.等電位箱、電纜T接箱如何執行定額?

答:等電位箱、電纜T接箱箱體安裝可按接線箱安裝相應項目執行,焊、壓接線端子另計。

20 .焊、壓接線端子定額中是否包括端子接線?

答:端子接線已包括在焊壓接線端子定額內。

21. 衛生間的等電位接地如何執行定額?

答:衛生間內等電位接地采用圓、扁鋼時,可參照防雷及接地裝置中"接地母線沿磚、?混凝土明設"項目執行。

22.《工程量計算規則》第2.11.5條"送配電設備系統調試,適用于各種供電回路(包括照明供電回路)的系統調試,凡供電回路中帶有儀表、繼電器、電磁開關等調試元件的(不包括閘刀開關、保險器)均按調試系統計算。"如果送配電系統中的電氣設備生產廠家已按固定參數調整好,不需要現場進行調試就可直接投入使用,是否應計算調試工程量?

答:"送配電設備系統調試,適用于各種供電回路(包括照明供電回路)的系統調試,凡供電回路中帶有儀表、繼電器、電磁開關等調試元件的(不包括閘刀開關、保險器)均按調試系統計算。"這句話表明了定額的使用范圍,符合上述條件的應計取該項費用。但計取的前提條件是發生,只有發生了該內容才能計取該費用。上述所說的不需要調試就可直接投入使用時是不能計取調試費用的。

23.調整試驗是否必須提供實驗報告才能計???

答:各項調試定額均包括熟悉資料、核對設備、填寫試驗記錄和整理、編寫調試報告等工作。計取該項費用應符合該定額的工作內容,若與定額不符則不能套用該定額。

24.電容器調試定額的計量單位為"組",何為"一組"?

答:電容器的調試不分容量大小按每三相為一組計算。

25.本冊"配管、配線"章中的塑料管敷設,三種材質如何區分?PVC管粘接是否執行"半硬質阻燃管暗敷設"?若為明敷,執行何子目?

答:(1)硬質聚氯乙烯管:系由聚氯乙烯樹脂加入穩定劑、潤滑劑等助劑經捏合、滾壓、塑化、切粒、擠出成型加工而成,耐酸堿,加熱煨彎、冷卻定型才可用。主要用于電線、電纜的保護套管等。管材長度一般4m/根,顏色一般為灰色。管材連接一般為加熱承插式連接和塑料熱風焊,彎曲必須加熱進行。

(2)剛性阻燃管:為剛性PVC管,也叫PVC冷彎電線管,分輕型、中型、重型。管材長度4m/根,顏色有白、純白,彎曲時需要專用彎曲彈簧。管子的連接方式采用專用接頭插入法連接,連接處結合面涂專用膠合劑,接口密封。

(3)半硬質阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯樹脂加入增塑劑、穩定劑及阻燃劑等經擠出成型而得,用于電線保護,一般顏色為黃、紅、白色等。管子連接采用專用接頭抹塑料膠后粘接,管道彎曲自如無須加熱,成捆供應,每捆100米。

上述提到的PVC管套用定額問題,應根據其具體材質、施工方法選用相應定額。

26.電氣工程中設計采用金屬軟管做電氣保護管時如何執行定額?

答:除定額中(如裝飾燈具)已包括的外,可參照金屬軟管相應項目執行。實際施工中,如每根長度、接頭數量與定額不符時可按實際進行調整。

27.電氣剛性阻燃管暗配沒有發生切割墻體的情況,如何執行?

答:電氣剛性阻燃管暗配定額綜合考慮了在墻體敷設時切割墻體工作。如果工程中沒有發生切割墻體的情況,可對定額進行調整,人工乘以系數0.9,材料扣除水泥砂漿用量。

28.電氣配管如半硬質阻燃管暗敷設定額工作內容內"刨溝、抹砂漿保護層"應如何理解?磚、混凝土結構暗配鋼管定額中的工作內容有"刨溝",為何意?

答:半硬質阻燃管暗敷設定額工作內容內"刨溝、抹砂漿保護層"是指配合土建預留、預埋后,由于該管強度低,敷設后按規范要求必須抹砂漿層以保護電氣配管。磚、混凝土結構暗配鋼管定額2-1220-1230中的刨溝不是墻體砌完后的刨溝,而是指施工過程中配合土建預留、預埋時零星發生的刨溝。

29.在部分電氣工程中使用方形管及其接線盒、緊鎖式鋼導管(JDG管)電線保護管時應套用何定額?????

答:屬定額缺項,可編制補充定額。

30.墻體剔槽定額適用于何種情況?定額中是否含補槽工料?

答:墻體剔槽定額適用于墻體成型后,由于設計或工藝要求需在墻體上開槽時的情況。剔槽定額中已考慮了管道敷設完畢后,使用水泥砂漿進行填補的工料。

31.電話線敷設如何執行定額?同軸電纜的敷設如何套用定額?

答:電話線敷設可套用第二冊第十二章配管配線中多芯軟導線相應項目。同軸電纜敷設可執行第十二冊中同軸電纜敷設相應項目。

32.計算機模塊、面板安裝及調試、各信息點調試及各工作站與服務器之間的調試、微機線UTP-4(五類八芯)和大對數纜UTP100芯信息插座、智能控制系統的穿線及綜合布線如何執行定額?

答:執行第十二冊《建筑智能化系統設備安裝工程》

33.橋架內配線是否可執行"金屬線槽內配線"?

答:橋架內配線可執行"金屬線槽內配線"。

34.線,纜增加的預留長度是否計算安裝費?

答:線、纜增加的預留長度是工程量的組成部分,應計算安裝費。

35.電機接線按規范配制金屬軟管1.25m,實際如與此不符,可否調整?

答:第六章說明九中已明確指出:"……如設計有規定的按設計規格和數量計算……"。因此,如不符可進行調整。

36.若裝飾燈安裝在頂棚內,頂棚的開孔工作是否包含在燈具安裝定額中?

答:燈具安裝定額中不包括該項內容。

其他類似問題

1.本冊適用于10kV以下工業與民用新建、擴建和整體更新改造工程,請問10kV以上架空線路及電力電纜工程、電氣設備安裝工程應如何執行?答:10kV以上的架空線路、電力電纜工程、電氣設備安裝等應參照電力部門規定執行。2.計取本冊腳手架搭拆費時有無操作高度要求?答:本冊腳手架搭拆費為包干費,除定額中已考慮的(如10kV以下架空線路)外均可計取,無操作高度要求。3.冊說明中第六條2中的項目如何執行定額?答:電氣設備(如電動機等)配合機械設備進行單體試運轉的工作已包括在機械設備安裝中;聯合試運轉工作可按施工方案進行計算。4."高層建筑增加費"表下面的注如何理解?答:為高層建筑供電的變電所和供水等動力設備安裝工程,如安裝在六層以上時,作為計取高層建筑增加費的基礎;安裝在六層以下時,不作為計取高層建筑增加費的基礎。5.本冊說明中未涉及洞庫、暗室增加費系數,可否計?。看穑涸撓禂凳菍υO(shè)置于沒有自然采光、沒有正常通風、沒有正常運輸行走通道的情況下施工而進行補償的施工降效費。本冊也可計取。如在洞庫、暗室內施工時,定額人工、機械消耗量增加15%。6.變壓器油過濾定額中包括取油樣、配合試驗,是否包括油的化驗和油樣分析?答:變壓器油過濾定額中不包括油的化驗和油樣分析。7.互感器安裝定額不包括抽芯,如需要抽芯檢查,如何執行?答:可按施工方案進行計算。8.高壓成套配電柜中"雙母線柜"是否是指"帶旁路母線的柜"?...閱讀全文

思緒飄了好遠 2017-05-20 1915 0

軟件沒有試用嗎...閱讀全文

豆豆682 2024-05-06 177 0

我電擊郵右鍵生成的報驗申請表是在監理配套資料目錄下,怎樣能讓報驗申請表生成在檢驗批目錄下面?(圖一是我現在的格式,想改成達到圖二的效果)。謝謝!...閱讀全文

夏天&微笑 2014-08-29 2724 1

品茗軟件在唐山有銷售嗎...閱讀全文

城建總公司 2011-10-13 2712 1

加密狗號A90365注冊碼是多少?謝謝...閱讀全文

大頭 2011-04-29 3685 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉