淡淡的
發帖時間:2017-05-17 17:08:30 樓主

預應力管樁檢驗批容量是按一臺班一個檢驗批嗎?主控項目有個質量檢測要填寫報告編號,但是動測還沒做,這檢驗批怎么做啊,等報告出來再做嗎

公孫軒轅
回帖時間:2017-05-23 18:33:25 1樓

1、GB50300-2013里面已經把預應力管樁分項去掉了,統稱為鋼筋混凝土預制樁。且該新版規范增加了對原始檢查記錄的要求。

2、GB50300-2013條文說明中,第4章建筑工程質量驗收劃分4.0.5明確出,地基基礎的分項一般劃分為一個檢驗批。

3、檢驗批的主控項目的三點,都是分別對應低應變檢測、樁偏位測量、靜載試驗的,如果真的要按網上所說的多少多少劃分一批,請問,主控項目怎么寫?

4、所以樓上專家說的部分沒錯,檢驗批是要等檢測報告出來、樁偏測完后才能做,那每天施工中只能做一般項目的原始檢查記錄表,到最后的時候,根據原始檢查記錄來做檢驗批。但是做多少批,我覺得還是根據規范的兩個依據:一、一般劃分成一個;二、根據審批的分部分項檢驗批劃分方案,只要監理批準,那劃分多少個,都屬于共同認可的。然后將原始檢查記錄作為該檢驗批備查依據,畢竟規范要求原始檢查記錄必須保存到單位工程竣工,且有據可查。

5、也許有人說,那么每天的原始記錄,對應的不就是每天的檢驗批嗎?我覺得不然,新規范表格中,已經要求有最小/實際抽樣數量,那么我們在做那一張檢驗批的時候,只需要將規范中要求的最小抽樣要求填寫,并將每天的實際抽樣累加,不就可以了嗎?

6、根據GB50300-2013條文說明第五章建筑工程質量驗收5.0.5條,原始記錄表格的格式內容,可以有監理、施工雙方共同確認,那么檢查的項目完全可以用一般項目中的,只是這個不能算檢驗批,因為缺少主控項目的檢驗批不能算檢驗批。

7、檢驗批的驗收,不僅僅只有主控和一般項目,還有質量控制資料,以管樁為例,檢驗批的驗收前,應該是:進場材料檢驗、施工記錄、隱蔽驗收、原始檢查記錄、檢測報告、樁偏位都完成,不然就不能算是檢驗批。

8、不過也確實,整個房建項目,也就這個樁基礎的分項歧義比較大,因為等于說得從進場到檢測完成,才能做檢驗批,時間跨度太大了,這是其他分部分項里所沒有遇到的。

以上是我的個人認為,不喜勿噴,畢竟我就被這個問題困擾了挺久,這兩天專門翻閱了GB50202-2002\GB50300-2013,歡迎大家探討。


laotang1984
回帖時間:2017-05-20 22:09:31 2樓

現在哪里還做動測?

承載力都是要求做靜載了吧

laotang1984
回帖時間:2017-05-20 22:09:12 3樓

現在哪里還做動測?

承載力都是要求做靜載了吧

Better me
回帖時間:2017-05-17 17:13:49 4樓

預應力管樁檢驗批容量可以按一臺班一個檢驗批。檢驗批中如果有試驗類項目需要試驗結果出來才能完成這張檢驗批表格,檢驗批時間為試驗報告出來后的日期。原始記錄為驗收當天的日期
  • 淡淡的2017-05-17 17:24:33回復

    好的,謝謝解答,原始記錄前面的編號有規定要求嗎 好的,謝謝解答,原始記錄前面的編號有規定要求嗎

  • Better me2017-05-17 17:25:26回復

    對應檢驗批的編號 對應檢驗批的編號

  • 淡淡的2017-05-17 17:43:10回復

    檢驗批最小抽樣數量怎么確定,樁基規范沒有寫 檢驗批最小抽樣數量怎么確定,樁基規范沒有寫

  • Better me2017-05-18 08:39:46回復

    《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002)5.1.6條對設計等級為甲級或地質條件復雜,成檢質量可靠性低的灌注樁,抽檢數量不應少于總數的30%,且不應少于20根;其他樁基工程的抽檢數量不應少于總數的20%,且不應少于10根;對混凝土預制樁及地下水位以上且終孔后經過核驗的灌注樁,檢驗數量不應少于總樁數的10%,且不得少于10根。每個柱子承臺下不得少于1根。 《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002)5.1.6條對設計等級為甲級或地質條件復雜,成檢質量可靠性低的灌注樁,抽檢數量不應少于總數的30%,且不應少于20根;其他樁基工程的抽檢數量不應少于總數的20%,且不應少于10根;對混凝土預制樁及地下水位以上且終孔后經過核驗的灌注樁,檢驗數量不應少于總樁數的10%,且不得少于10根。每個柱子承臺下不得少于1根。

  • 公孫軒轅2017-05-23 18:36:47回復

    檢驗批的最小抽樣數量在GB50300-2013表3.0.9里有,樓上的回答只是基樁檢測的數量要求。 檢驗批的最小抽樣數量在GB50300-2013表3.0.9里有,樓上的回答只是基樁檢測的數量要求。

其他類似問題

預應力管樁檢驗批容量是按一臺班一個檢驗批嗎?主控項目有個質量檢測要填寫報告編號,但是動測還沒做,這檢驗批怎么做啊,等報告出來再做嗎...閱讀全文

淡淡的 2017-05-17 19212 4

靜壓式預應力管樁檢驗批...閱讀全文

星微涼 2017-06-08 2170 1

樁基檢驗批就要一根樁一個檢驗批嗎...閱讀全文

xiaoxiao 2016-05-19 20464 5

我工地樁基礎共183根,靜載檢了3根,低應變檢了79根,現在是要求按每天的打樁的數量填寫檢驗批,一臺樁機施工,每天施工數量不到20根,這樣就有可能一部分檢驗批里面沒有檢樁,請問主控要怎么填?...閱讀全文

落雨無聲 2017-10-01 4685 2

樁基的檢驗批是不是每一根樁做一個檢驗批,還是按軸線劃分一個檢驗批,還是按型號劃分...閱讀全文

王小囧 2016-08-02 6270 0