模板(設置對拉螺栓)計算與模板(支撐不等間距)計算結果不一致
2294
1
其他類似問題
模板(設置對拉螺栓)計算與模板(支撐不等間距)計算結果不一致...閱讀全文
超哥 2017-05-03 2294 1
柱模板(設置對拉螺栓)計算與柱模板(支撐不等間距)計算結果不一致(如截面600*600,高3800的柱。材料小梁40*80,柱箍鋼管φ48*3.0,對拉螺栓M12)。柱模板(設置對拉螺栓)計算時設置柱箍間距500,柱中無對拉螺栓可以計算通過,柱模板(支撐不等間距)在柱箍驗算是通不過。應該以哪種情況計算為準。...閱讀全文
豆豆413 2015-09-07 5845 3
模板計算中,荷載取值與模板規范好像不一致,如規范中計算模板和小梁時活荷載取2.5,再以集中荷載2.5KN核算,計算主梁時活載取1.5,計算立桿時取1.0,好想計算書中統一計算,沒有區別情況分別計算,造成計算出的東西偏大...閱讀全文
lilizhiguang 2015-01-21 1829 1
模板工程柱高度方向柱箍間距不一致怎么計算...閱讀全文
豆豆413 2015-08-26 4246 1
《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》計算非頂部立桿段f>[f],《建筑施工模板安全技術規范》JGJ 162-2008立柱f<[f],這是什么原因呢,按《建筑施工模板安全技術規范》JGJ 162-2008計算結果施工安全嗎?...閱讀全文
652175594 2016-04-01 2216 1
逗逗充值 | 意見反饋 | 聯系我們 | 免責申明 | 關于我們 | 服務協議 | 隱私權政策
版權所有 ? 品茗科技股份有限公司 保留一切權利
浙ICP備10203480號-13 浙公網安備 33010602004697號
售前客服
售后客服
咨詢電話
0571-56665700
意見反饋
關注有禮
掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取