一、施工依據
基礎平面圖、結構總說明(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)
二、施工圖紙
基礎平面布置圖:
結構總說明:
三、施工現場圖片
檢驗批容量:構件個數。每個獨立基礎為一件。
四、驗收規范
【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015
【條文摘錄】
5.5鋼筋安裝
主控項目
5.5.1鋼筋安裝時,受力鋼筋的牌號、規格和數量必須符合設計要求。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察,尺量。
5.5.2鋼筋應安裝牢固。受力鋼筋的安裝位置、錨固方式應符合設計要求。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察,尺量。
一般項目
5.5.3鋼筋安裝偏差及檢驗方法應符合表5.5.3的規定,受力鋼筋保護層厚度的合格點率應達到90%及以上,且不得有超過表中數值1.5倍的尺寸偏差。
檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%.且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。
表5.5.3鋼筋安裝允許偏差和檢驗方法
五、檢驗批選用
[GB50204-2015]混凝土結構工程施工質量驗收規范:http://hovertize.com/DataSee_20225_1.aspx
[GB50666-2011]混凝土結構工程施工規范:http://hovertize.com/DataSee_6743_1.aspx
[GB50300-2013]建筑工程施工質量驗收統一標準:http://hovertize.com/DataSee_18624_1.aspx
六、檢驗批及原始記錄實例
注:
1.原始記錄中驗收項目根據相關驗收規范填寫,如果設計要求高于驗收規范,按照設計要求填寫,如果設計有要求,驗收規范無對應的要求,按照設計要求填寫;
2.原始記錄中驗收部位結合圖紙根據實際情況填寫;
3.原始記錄中驗收情況記錄需要用文字描述的根據相關驗收規范條文把不是肯定句的改為肯定句填寫。如驗收規范沒有具體的要求,例如:只說明要符合國家現行相關標準的規定,那么我們就需要找到這邊相關標準,然后根據相關標準填寫驗收情況記錄。驗收記錄中抽查項目是數值的,軟件點擊原始記錄得到規范范圍的一個偏差值,僅供參考。工程實際中填寫原始記錄數值應是施工現場實際得到的實測值。(GB50300-2013第3.0.9條檢驗批抽樣樣本應隨機抽取,滿足分布均勻、具有代表性的要求,抽樣數量應符合有關專業驗收規范的規定。)
檢驗批填寫視頻:
http://hovertize.com/Video_View_3386.aspx