回帖時間:2017-03-27 17:52:20 1樓

  • 昌哥2017-03-27 17:55:43回復

    我的這個項目格構式塔吊基礎:未設下承臺,上承臺設在地下室頂板上面600mm處。格構柱焊了止水片后與地下室底板、頂板澆在一起的。

昌哥
回帖時間:2017-03-27 16:05:36 2樓

格構式塔吊基礎:1、格構柱在焊了止水片后能與地下室底板、頂板澆在一起嗎?2、地下室底板能否當作下承臺來使用?如果不能,那么下承臺是設在地下室底板下面還是上面?3、格構柱逆作法加固,軟件里沒有規定怎么加固、加固的間距、加固的材料要求等等。
  • 小玩2017-03-27 16:54:02回復

    1、可以;2、一般設在地下室底板下面;3、為構造要求,具體可參考JGJ/T187-2009塔式起重機混凝土基礎工程技術規范第7章。

  • 昌哥2017-03-27 17:43:39回復

    謝謝老師的回復。1、既然格構柱可以與地下室底板、頂板澆在一起,那么能否不設下承臺?2、格構柱與地下室底板、頂板澆在一起后,塔吊的獨立高度從什么地方開始算起?

  • 小玩2017-03-29 14:35:11回復

    1、根據實際工況進行設置;2、

  • 小玩2017-03-29 15:04:53回復

    2、格構柱與地下室底板、頂板澆筑屬不同工況,均應按地下室底板頂起算的。

  • 昌哥2017-03-29 15:07:34回復

    謝謝老師的回復,明白了。

地老天荒
回帖時間:2017-03-27 15:48:44 3樓

老師,剛才講不建議塔吊基礎設置在底板下,為什么?
  • 小玩2017-03-27 17:01:26回復

    需根據施工技術水平及施工工況合理選擇。

全球親切
回帖時間:2017-03-27 15:47:44 4樓

工程設計地基處理為CFG樁復合地基,天然地基不滿足塔吊基礎地基承載力要求,計劃采用CFG樁復合地基處理塔吊地基,這個怎么算
  • 小玩2017-03-27 17:28:42回復

    采用CFG樁復合地基處理塔吊地基是變相提高地耐力。

空中的氧氣
回帖時間:2017-03-27 15:47:16 5樓

希望老師可以錄播一下軟件的操作,詳細的視頻,包括怎么在塔吊說明書中取荷載值,還有其他的設置。對這塊還是很模糊。謝謝。
一起遠行
回帖時間:2017-03-27 15:45:28 6樓

是不是只要驗算最大的自由高度就行了

不需要算最高長度

自重也只是算無附著時候的重量嗎

  • 小玩2017-03-27 16:13:47回復

    只需要驗算獨立狀態下塔吊的自由高度及重量。

開心
回帖時間:2017-03-27 15:45:20 7樓

老師:工地用的塔機型號,在軟件里面沒有,相關參數怎樣套入?
  • 小玩2017-03-27 17:25:56回復

    將上部荷載的荷載確定方式改為自定義即可。

學習者快樂的
回帖時間:2017-03-27 15:44:16 8樓

5米*5米*1.2米基礎塔吊配筋在直徑20@18時顯示不符合最小配筋率
  • 小玩2017-03-27 17:25:34回復

    最小配筋率為混凝土構造要求,建議與產家聯系溝通。

  • 學習者快樂的2017-04-02 11:56:53回復

    5m*1.2m截面按照最小配筋率鋼筋很大。此處我只要滿足塔吊廠家配筋要求就可以嗎?還是必須要到達最小配筋率。

奮斗的青春
回帖時間:2017-03-27 15:43:53 9樓

塔吊矩形板式基礎:水平荷載標準值和傾覆力矩標準值非工作狀態為什么都大于工作狀態?
  • 小玩2017-03-27 17:20:51回復

    非工作狀態下的風荷載值比工作狀態下的大,所計算出非工作狀態下的水平荷載標準值和傾覆力矩標準值比工作狀態下的大。

天道酬勤
回帖時間:2017-03-27 15:43:53 10樓

老師,我們的塔吊機型除了這些大品牌以外是否可自行設置一些機型 ?》
  • 2017-03-27 15:47:14回復

    可以的,但要把參數改一下

  • 小玩2017-03-27 17:08:24回復

    將上部荷載的荷載確定方式改為自定義即可。

上一頁1234下一頁

其他類似問題

3月27日 安全軟件直播培訓,有問題可以在這里回帖,最后講師會答疑的!塔吊基礎工程安全專項施工方案的編制 1、文件和規范要求2、塔基事故3、塔基的常見形式和選擇4、在基坑內的塔基技術5、塔基設計的要求和技巧6、特殊工程的處理借鑒7、專項方案的格式和內容8、工程實例 (結合軟件講解)直播網址 http://hovertize.com/Li ...閱讀全文

曉玩 2017-03-27 5793 33

2016版《湖北省統一用表》規范解析 ,答疑貼!大家有問題請下面回復,產品經理培訓完后,會為在這里大家解答!湖北官方培訓網址 hubei.pmddw.com ...閱讀全文

曉玩 2016-09-27 4012 3

3月23直播培訓 ...閱讀全文

奮斗 2017-03-23 3485 17

3月17直播提問帖 ...閱讀全文

奮斗 2017-03-17 5920 33

5.2直播培訓提問帖 ...閱讀全文

奮斗 2017-05-02 2440 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉