凡人
發帖時間:2017-03-25 21:38:10 樓主

柱間距8m支架梁支模高度在12~15m,如果計劃支架寬度3m同兩側框架柱拉結后,是否可以不受高寬比約束?還是說仍舊需要采用底部放大等措施?

mya
回帖時間:2017-03-27 16:02:19 1樓

這個是獨立的邊梁嗎?如果是采取抱柱構造措施是其中的一條措施,如果你場地所在地風荷載不是太大,梁重量不是超重,抱柱具體措施也是很重要的,這個沒有明確的做法,但是你自己要以實際工況,保守設置
  • 凡人2017-03-27 21:48:30回復

    超高超重。15m高 600×1600截面 超高超重。15m高 600×1600截面

其他類似問題

柱間距8m支架梁支模高度在12~15m,如果計劃支架寬度3m同兩側框架柱拉結后,是否可以不受高寬比約束?還是說仍舊需要采用底部放大等措施?...閱讀全文

凡人 2017-03-25 2469 1

此圖在最頂層的屋面,用懸挑架的形式進行模板支撐設置不知道可不可以?用品茗軟件可以計算嗎?...閱讀全文

8888 2014-10-23 3440 1

此圖在最頂層的屋面,用懸挑架的形式進行模板支撐設置不知道可不可以?用品茗軟件可以計算嗎?...閱讀全文

8888 2014-10-22 3183 1

支模高度為20米的單梁超高支模,高寬比明顯超高規范要求的不大于3的要求,且增加立桿排數成本太高,施工工況也不允許,該如何處理?...閱讀全文

孤獨行者 2022-07-24 652 3

超高支模日常檢查,高支模安全檢查內容...閱讀全文

奮斗 2023-04-12 792 1