一般性樓蓋驗算
4703
1
計算不符合怎么處理?當前施工層每個立桿傳遞荷載取值是板模板計算書中立桿實際取值嗎?如下圖:
小胖墩2017-03-17 16:01:09回復
你好,當前施工層每個立桿傳遞荷載取值:為9.33/1.2=7.77是否正確? 你好,當前施工層每個立桿傳遞荷載取值:為9.33/1.2=7.77是否正確?
云中飛鶴2017-03-17 16:22:10回復
每個立桿傳遞荷載一般是不除以1.2的-----就是按你計算書中的計算數據直接填寫------基礎計算第一行數據,沒有除以墊板面積的那個數值 每個立桿傳遞荷載一般是不除以1.2的-----就是按你計算書中的計算數據直接填寫------基礎計算第一行數據,沒有除以墊板面積的那個數值
阿力2018-04-03 10:31:37回復
我也遇到了同樣問題,驗算不符合要求,只要回頂了就可以了嗎?計算的時候已經回頂了,為什么還算不過去呢 我也遇到了同樣問題,驗算不符合要求,只要回頂了就可以了嗎?計算的時候已經回頂了,為什么還算不過去呢
云中飛鶴2018-04-03 17:56:18回復
對的回頂就行了啊 對的回頂就行了啊
其他類似問題
只有負一層地下室的怎么增加支設層數,要考慮現場實際情況,一般上層支模,底下拆立桿只有點子王才會干這事吧。建議增加底板支撐、支模架拆除時間選項等優化措施。...閱讀全文
阿寧 2024-11-06 78 0
地下室立桿支撐面為底板沒有選項,是選混凝土樓板還是選擇不驗算?選混凝土樓板需要進行一般樓蓋驗算,底板澆筑支撐和底板以下層高怎么設置?...閱讀全文
阿寧 2024-11-03 97 0
模板工程中,立桿支撐面承載力驗算通過了,還需要進行回頂和一般性樓蓋驗算嗎?如果需要的話,那立桿支撐面承載力驗算有什么意義?...閱讀全文
豆豆174 2020-08-17 1511 2
一般性樓蓋驗算中,每根立桿傳遞荷載標準值怎么取值?按照規范,去掉分項系數后的標準值和模架計算書中的取值不一致,但是500厚的板支撐5層都驗算通不過,是不是有什么bug???...閱讀全文
豆豆174 2020-08-17 1608 2
連續層間支模架荷載分配是如何分配的...閱讀全文
豆豆155 2020-07-24 950 2