豆豆199
發帖時間:2016-12-13 22:15:26 樓主

以下三個問題:跪求大神指教。跪拜

1、懸挑腳手架(陽角A)計算中,軟件默認的是聯梁懸挑嗎?

2、懸挑腳手架(陽角A)計算中,腳手架聯梁傳遞支座力F(kN):12KN,這個數值是怎么得來的?計算時,需不需要改動這個數值?

3、如下圖


mya
回帖時間:2016-12-19 10:11:15 1樓

是的;12KN是要根據實際工況修改的,數據來源普通懸挑架中連梁懸挑計算的支座反力;陽角A的支撐方式是單一的,不能改的;

最后建議不要用陽角A,直接選用陽角B計算,你說的問題都不存在,這里有個論壇針對陽角B的:http://hovertize.com/Question/Question_Answer_134951_1.aspx

其他類似問題

以下三個問題:跪求大神指教。跪拜1、懸挑腳手架(陽角A)計算中,軟件默認的是聯梁懸挑嗎?2、懸挑腳手架(陽角A)計算中,腳手架聯梁傳遞支座力F(kN):12KN,這個數值是怎么得來的?計算時,需不需要改動這個數值?3、如下圖...閱讀全文

豆豆199 2016-12-13 3529 1

懸挑腳手架陽角A與陽角B如何區別與設置?...閱讀全文

中國人 2017-12-03 10291 1

哪位專家可以解釋一下懸挑腳手架陽角A和陽角B計算...閱讀全文

luban00 2016-11-26 8605 1

懸挑腳手架陽角A陽角B的有什么區別...閱讀全文

悠然 2015-07-03 11273 2

計算書里顯示支座反力的部分會提示紅色字體,但是結果顯示計算是通過的 這個符合要求嗎?能算是計算通過,按照方案實施嗎? 能說明下此類紅色字體除了顯示的字面內容,有什么判定意義嗎?...閱讀全文

頹廢的建造師 2023-02-27 564 1