發帖時間:2016-12-13 22:03:09 樓主

懸挑腳手架(陽角B,陽角處主梁懸挑方式:聯梁懸挑)計算中,為什么在軟件計算中主梁懸挑長度(L)比內錨固長度大,這樣主梁內錨固長度就不滿足JGJ130-2011中規定的1.25L?請大神指教。跪謝

Kevin Wang
回帖時間:2016-12-14 15:40:46 1樓

1、內錨固加長還不行就加斜拉或斜撐。

2、不應不等于必須。你們工地上都是達到1.25倍了?

3、軟件里的懸挑長度和錨固長度都是可以更改的。懸挑長度過長的話,就算你達到1.25倍也是通不過的。該加斜撐仍然得加。如果懸挑長度不是很長的話,錨固段我們正常情況時達到1.25倍,調整懸挑梁的間距(或角度)。

Kevin Wang
回帖時間:2016-12-14 10:24:40 2樓

1、如果需要加長內錨固,可以自行調整。

2、如果實際布置不下的話,內錨固長度即使達不到1.25倍的要求,只要加了下撐或上拉后能滿足要求也是可以的。規范并沒有強制規定內錨固必須是懸挑長度的1.25倍啊。

  • 豆豆1992016-12-14 10:31:48回復

    1:如果加長內錨固,主梁撓度驗算不過,2:JGJ130-2011中6.10.5規定懸挑鋼梁懸挑長度應按設計確定,固定段長度不應小于懸挑長度的1.25倍;3:在不加下撐或者是上拉不參與計算的前提下,該如何調整內外錨固長度,使其滿足規范要求的1.25倍

其他類似問題

懸挑腳手架(陽角B,陽角處主梁懸挑方式:聯梁懸挑)計算中,為什么在軟件計算中主梁懸挑長度(L)比內錨固長度大,這樣主梁內錨固長度就不滿足JGJ130-2011中規定的1.25L?請大神指教。跪謝 ...閱讀全文

豆豆199 2016-12-13 5531 2

懸挑架陽角B處設置時發現個問題,就是右面節點圖中立桿布置位置偏離我設定位置了? ...閱讀全文

隨遇而安 2018-05-08 2712 4

為什么要驗算(或者說計算)懸挑陽角B?有人可以解說一下嗎? ...閱讀全文

和煦 2020-06-18 1228 1

陽角對角線上顯示:是。無法修改,這個怎么處理?下面的角度也無法修改。另外陽角部位采用預埋式的,這里軟件怎么設置。主梁內錨固點到外墻的距離輸入1mm嗎 ...閱讀全文

和煦 2020-06-18 1118 2

在詳細學習過論壇陽角B模塊的論壇講解和視頻后,將懸挑架計算書中得到的荷載也填到相應位置了,各材料也按懸挑架模塊中進行選擇,但在懸挑架陽角B模塊中懸挑主梁無論怎么調整都提示“不滿足要求,請減小主梁間距、調整各支撐件的位置或調整主梁外懸挑和內錨固長度、或選擇合適的主梁材料類型等!”。請大佬幫我看看到底是哪 ...閱讀全文