一代大蝦
發帖時間:2016-12-10 20:31:09 樓主

雙排腳手架內立桿的步距與外立桿步距不相同,如何調整?

mya
回帖時間:2016-12-12 08:49:10 1樓

沒有不相等的,外立桿多的水平桿是防護的,其步距是是指主節點上的水平桿之間的距離;具體腳手架的各構件的名稱,你可以看一下這個帖子:http://hovertize.com/Question/Question_Answer_134933_1.aspx

其他類似問題

雙排腳手架內立桿的步距與外立桿步距不相同,如何調整?...閱讀全文

一代大蝦 2016-12-10 2920 1

外腳手架外排雙立桿,內排單立桿如何計算?...閱讀全文

豆豆395 2021-03-24 1018 1

湖北省危險性較大的模板支架體系安全技術指南:危險性較大鋼管扣件模板支架體系鋼管壁厚不小于3.0mm,最大立桿間距≤1.0m,最大橫桿步距 ≤1.5m,立桿自由高度不超過 500mm;超過一定規模鋼管扣件式模板支架壁厚不小于 3.2mm,最大立桿間距≤0.9m,最大橫桿步距≤1.5m,立桿自由 高度不超過 300mm,其余控制在 500mm?以內, 立桿頂部步距默認為750,最大只能修改為500,建議立桿自由 高度可修改為不超過?300mm,并在剖面圖中有標注,這是論證專家經常檢查點...閱讀全文

雪冰 2021-11-09 2191 1

立桿頂部步距指的是什么?...閱讀全文

流影入君懷 2019-12-11 11242 4

立桿頂部步距是否要自己計算啊,比如層高4.4,梁高0.9,底下步距1.800,掃地桿0.2,立桿頂部步距是不是要4.4-0.9-0.2-1.8還要扣除主梁、小梁的高度、自由端的長度...閱讀全文

天天動聽 2015-07-06 13881 3