pyy
發帖時間:2016-10-24 18:07:59 樓主

模板工程樓蓋驗算中板單元計算長度和寬度是填支模架頂?shù)臉菍影暹€是架底支承層的樓層板的數據,砼齡期是填實際己澆的天數還是28天,樓蓋筋上部又加有附加筋且直徑和間距與原雙層雙向不同,怎么填負筋的直徑和間距

mya
回帖時間:2016-10-25 09:04:00 1樓

單元計算長度和寬度是指底板的;時間填你開始澆筑施工時的混凝土實際天數;負筋目前不支持添加,直接填雙向鋼筋信息就可以了

其他類似問題

模板工程樓蓋驗算中板單元計算長度和寬度是填支模架頂?shù)臉菍影暹€是架底支承層的樓層板的數據,砼齡期是填實際己澆的天數還是28天,樓蓋筋上部又加有附加筋且直徑和間距與原雙層雙向不同,怎么填負筋的直徑和間距...閱讀全文

pyy 2016-10-24 2247 1

如圖紙中XY向負筋并沒有通長布置,軟件中如何輸入或驗算...閱讀全文

豆豆217 2021-10-15 597 0

豆豆251 2021-05-09 756 1

一般性樓蓋驗算界面參數表 一、基本參數新澆樓板單元名稱M軸、P軸/1軸、2軸單/雙向板單向板單向板計算跨度L0(m)2.9單向板計算跨數5二、當前施工層支架參數當前施工層數2施工層樓蓋厚度(mm)130施工層下設支架層數2三、層間支架參數第1層層高(m)10.05第1層立桿橫向間距La(m)0.8第1層立桿縱向間距Lb(m)0.8第1層支座周長(m)0.8第-1層層高(m)5第-1層立桿橫向間距La(m)0.8第-1層立桿縱向間距Lb(m)0.8第-1層支座周長(m)0.8四、樓蓋板單元結構參數第1層正筋鋼筋等級HRB335第1層正筋鋼筋直徑(mm)10第1層正筋鋼筋間距(mm)200第1層負筋鋼筋等級HRB335第1層負筋鋼筋直徑(mm)10第1層負筋鋼筋間距(mm)200第1層砼的齡期(天)21第1層砼的實測抗壓強度(MPa)12.87第1層砼的實測抗拉強度(MPa)1.287第1層鋼筋彈性模量(MPa)200000第1層砼彈性模量實測值(MPa)29400第1層砼樓蓋厚度(mm)130第1層砼強度等級C30第1層單/雙層配筋雙層配筋第-1層正筋鋼筋等級HRB335第-1層正筋鋼筋直徑(mm)14第-1層正筋鋼筋間距(mm)150第-1層負筋鋼筋等級HRB335第-1層負筋鋼筋直徑(mm)14第-1層負筋鋼筋間距(mm)150第-1層砼的齡期(天)28第-1層砼的實測抗壓強度...閱讀全文

ljix 2018-12-02 2437 1

高支模樓蓋驗算,高支模排架以下幾層排架不拆...閱讀全文

飄1、……、 2013-10-15 4153 2