豆豆50
發帖時間:2016-10-23 10:51:01 樓主

我現在的施工工程是地下一層車庫, 在車庫的正上方有一個會所,主要功能是網球館和游泳池 ,會所的跨度達到20米高度九米多,但是地下車庫的層高只有3.7米,跨度8米,我要是計算會所高大模板支撐的時候是不是應該支撐體系從車庫基礎上就開始按這樣搭設,而且車庫的支撐體系計算應該把車庫的荷載和會所的荷載合并計算,他們之間的工期能隔十天左右,現在的氣溫平均溫度為十度左右每天

天涯海角
回帖時間:2016-10-24 12:29:46 1樓

1、地下室頂板荷載是否超限,如果沒有超限;超限支模架只需要計算會所部分,地下室頂板需進行樓蓋驗算。
天涯海角
回帖時間:2016-10-24 12:27:49 2樓

1、地下室頂板荷載是否超限,如果沒有超限;超限支模架只需要計算會所部分,地下室頂板需進行樓蓋驗算。
天涯海角
回帖時間:2016-10-24 12:26:32 3樓

1、地下室頂板荷載是否超限,如果沒有超限;超限支模架只需要計算會所部分,地下室頂板需進行樓蓋驗算。
  • 陪你去看海2016-10-24 15:58:41回復

    前輩,怎樣計算地下室頂板荷載是否超限呢,會所施工時底部車庫頂板混凝土強度還沒有,是不是需要計算支撐架體立桿的荷載啊 前輩,怎樣計算地下室頂板荷載是否超限呢,會所施工時底部車庫頂板混凝土強度還沒有,是不是需要計算支撐架體立桿的荷載啊

mya
回帖時間:2016-10-24 10:41:35 4樓

計算改高達支模時從車庫基礎上就開始搭設,樓蓋驗算時取高達支模的立桿荷載就行了
  • 陪你去看海2016-10-24 15:56:40回復

    謝謝,但我還是有一點不明白,您能說的詳細點嗎 謝謝,但我還是有一點不明白,您能說的詳細點嗎

其他類似問題

我現在的施工工程是地下一層車庫, 在車庫的正上方有一個會所,主要功能是網球館和游泳池 ,會所的跨度達到20米高度九米多,但是地下車庫的層高只有3.7米,跨度8米,我要是計算會所高大模板支撐的時候是不是應該支撐體系從車庫基礎上就開始按這樣搭設,而且車庫的支撐體系計算應該把車庫的荷載和會所的荷載合并計算,他們之間的工期能隔十天左右,現在的氣溫平均溫度為十度左右每天...閱讀全文

豆豆50 2016-10-23 4357 4

圖中左側為有板梁,層高5.1m,右側為無板梁,高度為11.5m,請問兩條梁能高低搭設共用支撐架嗎?這算是高支模嗎?高低支撐如何驗算?...閱讀全文

豆豆799 2022-10-20 492 1

在高支模計算中,架體高度高寬比大于3,提示進行抗傾覆驗算,抗傾覆驗算結果滿足要求,請問這個這個高寬比是否一定要滿足規范提出的小于3才能確保安全?...閱讀全文

豆豆799 2022-10-20 735 1

周轉用膜殼,密肋梁...閱讀全文

豆豆538 2021-01-29 757 1

請問品茗安全軟件2015版高大模板計算是直接用“模板工程”模塊計算還是另有專門的高大模板模塊計算?...閱讀全文

一陣風 2015-05-05 3247 1