小楊
發帖時間:2016-09-10 01:00:03 樓主

當懸挑腳手架陽角處主梁錨固長度不夠時,可以采用上圖中的焊接方式嗎?軟件中怎樣計算?

暗渡陳倉
回帖時間:2016-09-13 17:45:53 1樓

斜著放工字鋼,就夠了
mya
回帖時間:2016-09-10 17:11:29 2樓

這種構造措施,軟件是計算不了的

其他類似問題

當懸挑腳手架陽角處主梁錨固長度不夠時,可以采用上圖中的焊接方式嗎?軟件中怎樣計算?...閱讀全文

小楊 2016-09-10 6108 2

在PKPM安全計算軟件里,內錨固長度有區分陽臺這一塊而品茗安全計算軟件里對這個不做區分...閱讀全文

雪狼 2017-03-02 3428 1

手動繪制主梁時工字鋼主梁內錨固距離為3400懸挑端長度為2600 結束編輯后型鋼主梁長度顯示不夠...閱讀全文

豆豆953 2022-06-15 638 2

懸挑腳手架陽角B主梁怎么增長內錨固?謝謝!...閱讀全文

老實人 2018-03-23 1962 4

什么情況考慮型鋼懸挑卸料平臺考慮主梁錨固長度?...閱讀全文

末日樂章 2016-07-04 5608 1