zjbeyond502
發帖時間:2016-09-09 22:31:09 樓主

懸挑陽臺1.6米(板寬4.2米)的封口梁兩頭都有構造柱,構造柱與板梁一起澆筑砼,此懸挑陽臺板是否能看做“簡支板”進行計算???

mya
回帖時間:2016-09-10 17:12:26 1樓

懸挑陽臺是不能按簡支板來做的
  • zjbeyond5022016-09-10 17:54:46回復

    這是個老問題了,規范“懸挑鋼梁支承點應設置在結構梁上,不得設置在外伸陽臺上或懸挑板上,否則應采取加固措施?!?,現在懸挑陽臺有構造柱、實際施工中也會保留下層陽臺支?;仨?,算是采取加固措施了,不采用鋼絲繩、下撐構件的情況如何進行計算?品茗中懸挑鋼梁下梁板計算也是按簡支板進行計算的,才有此問題,是否可行呢?

  • mya2016-09-12 08:43:44回復

    問題其實和你說的一樣,兩個計算模型是不一樣的,懸挑的情況和簡支不同,這樣直接引用是不行的

  • mya2016-09-12 08:44:02回復

    問題其實和你說的一樣,兩個計算模型是不一樣的,懸挑的情況和簡支不同,這樣直接引用是不行的

其他類似問題

懸挑陽臺1.6米(板寬4.2米)的封口梁兩頭都有構造柱,構造柱與板梁一起澆筑砼,此懸挑陽臺板是否能看做“簡支板”進行計算??? ...閱讀全文

zjbeyond502 2016-09-09 4740 1

現在大陽角部位有出挑1500的懸挑陽臺,能否利用聯梁的方式,可是軟件上聯梁布置方式在我這工程不行,大陽角部位鋼梁沒辦法穿過暗柱,前輩們幫我看看這樣布置可以嗎,能用軟件計算嗎 ...閱讀全文

豆豆755 2020-07-25 830 3

工程上有個避難層,有個3m的懸挑結構(紅色部位就是懸挑結構)粉紅色與綠色線是工字鋼的布置?,F(xiàn)在有二個工字鋼布置方案,用哪一個布置方案好算?計算的方法可以講解下嗎? ...閱讀全文

梧桐 2018-12-05 1872 1

工地上碰到有1.5m陽臺寬的陽臺,搭設高度在18m,計算的橫距0.85,步距1.8m縱向1.5m,求高手解答,或者給個計算書,郵箱107831447@qq.com問題補充:按照1.25倍計算不符合要求的。 ...閱讀全文

8888 2012-06-21 2702 3

品茗B(niǎo)IM能計算工字鋼簡支梁+懸挑梁的腳手架嗎 ...閱讀全文

博遠 2018-08-01 3248 2