發帖時間:2016-08-31 15:26:16 樓主

后澆帶的資料是不是只要做個清理隱蔽,和細部里面的后澆帶檢驗批就可以了?模板檢驗批還用做嗎?

version_k
回帖時間:2016-09-07 11:16:43 1樓

要是拆模是把后澆帶模板拆除了,另行加固(多數情況下是這樣)。后期你肯定是要做檢驗批的
回帖時間:2016-08-31 15:29:33 2樓

后澆帶處的模板跟主體施工同時支設,但后澆帶不允許拆模,不用做

其他類似問題

后澆帶的資料是不是只要做個清理隱蔽,和細部里面的后澆帶檢驗批就可以了?模板檢驗批還用做嗎?...閱讀全文

2016-08-31 3835 2

1、后澆帶檢驗批這張表格,是所有后澆帶都要做嗎?還是只是底板和外墻處的沉降后澆帶做這個,其他不用做?軟件中后澆帶檢驗批劃分在地下防水中的細部構造防水里,而我樓層和外墻處的溫度后澆帶只是附加卷材防水,沒有止水條、止水帶、止水膠啥的,可填寫的沒有幾項了2、后澆帶檢驗批這個表,容量我是按處算的,對嗎?還是按m?...閱讀全文

米諾 2017-12-04 9293 2

請問在做地下室梁板、墻柱時模板安裝檢驗批中后澆帶處的模板及支架設置這一條是全數抽查,是根據檢驗批的容量全數抽查還是根據現場實際數量?例如:柱18件、墻9間 那全數抽查就應該是27處,可現場實際后澆帶沒這么多,應該怎么做這一條內容...閱讀全文

mandy 2018-03-26 5725 3

在模板拆除檢驗批 后澆帶拆模和支頂這項上,我們這只拆了梁板的模板,后澆帶還沒澆筑了 是不是可以不用填?...閱讀全文

緣楓 2015-11-10 2398 4

打斷線性構件就行了么...閱讀全文

拼板人 2017-06-08 2066 1