參考規范下載
1、《塔式起重機混凝土基礎工程技術標準》JGJ/T187-2019
2、《建筑樁基技術規范》JGJ94-2008
3、《建筑地基基礎設計規范》GB50007-2011
4、《混凝土結構設計規范》GB 50010-2010
5、《固定式塔式起重機基礎技術規程》DB33/T1053-2008
6、《鋼結構設計規范》GB50017-2017
6、建筑施工計算手冊(第二版)
參數解析
①塔基屬性
塔機型號:即根據現場實際所用塔吊型號進行選擇。軟件給出常用幾種類型,如果過沒有你所需類型,軟件可進行添加。具體方法如下圖。
塔機型號添加
塔機桁架結構:包含方鋼管、圓鋼及角鋼三種。
桁架結構類型
桁架結構類型:未安裝附墻裝置狀態時,塔吊最大起吊高度?!端狡鹬貦C(jī)混凝土基礎工程技術標準》JGJ/T187-2019 ,第3.0.2條:塔機在獨立狀態時,所承受的風荷載等水平荷載及傾覆力矩、扭矩對基礎的作用效應最大。附著狀態(安裝附墻件裝置后)時,塔機雖然增加了標準節自重,但對基礎設計起控制作用的各水平荷載及傾覆力矩、扭矩等主要由附墻裝置承擔,故附著狀態可不計算。本條是塔機基礎設計的基本原則。
塔機獨立狀態的計算高度H(m):《塔式起重機混凝土基礎工程技術標準》JGJ/T187-2019 ,第3.0.7條按基礎頂面至錐形塔帽一半處高度或平頭式塔機的臂架頂取值。
塔身桁架結構寬度B(m):取桁架相鄰立桿中心至中心距離。
桁架結構尺寸
計算依據:《塔式起重機混凝土基礎工程技術標準》JGJ/T187-2019及《固定式塔式起重機基礎技術規程》 DB33/T1053-2008(浙江地標)可以選擇,選擇原則:工程所在地要求或常用規范進行選擇。
荷載確定方式:按規范分步計算、按塔吊使用說明書及自定義三種方式選擇。用戶可根據實際需求進行選擇。但是2019年11月1日更新的《塔式起重機混凝土基礎工程技術標準》JGJ/T 187-2019中指出塔吊基礎設計的荷載應按照廠家提供說明書確定,3.0.6塔機基礎設計應采用塔機使用說明書中提供的基礎荷載,應包括工作狀態和非工作 狀態的垂直荷載、水平荷載、傾覆力矩、扭 矩以及非工作狀態的基本風壓;若非工作狀態時塔機現場的基本風壓大于塔機使用說明 書提供的基本風壓,則應按本標準附錄A的 規定對風荷載換算。塔機使用說明書沒有特 別說明的情況下,所提供的基礎荷載應作為標準組合值進行計算。
②塔機傳遞至承臺荷載標準值
塔機自重標準值Fk1(kN):根據塔吊說明來取值;當計算依據選擇塔吊說明書時,參數根據說明書自動取值,用戶無法修改;如想修改,可把計算依據選擇自定義。注:塔機說明書中一般列出荷載設計值,請注意換算成荷載標準。
工作狀態:
起重荷載標準值Fqk(kN):根據塔吊說明來取值;當計算依據選擇塔吊說明書時,參數根據說明書自動取值,用戶無法修改;如想修改,可把計算依據選擇自定義。注:塔機說明書中一般列出荷載設計值,請注意換算成荷載標準。
豎向荷載標準值Fk(kN) :根據塔吊說明來取值;當計算依據選擇塔吊說明書時,參數根據說明書自動取值,用戶無法修改;如想修改,可把計算依據選擇自定義。注:取塔機自重和起重荷載標準值之和,用戶無需修改。塔機說明書中一般列出荷載設計值,請注意換算成荷載標準。
傾覆力矩標準值Mk(kN?m) :根據塔吊說明來取值;當計算依據選擇塔吊說明書時,參數根據說明書自動取值,用戶無法修改;如想修改,可把計算依據選擇自定義。注:塔機說明書中一般列出荷載設計值,請注意換算成荷載標準。
水平荷載標準值Fvk(kN)::根據塔吊說明來取值;當計算依據選擇塔吊說明書時,參數根據說明書自動取值,用戶無法修改;如想修改,可把計算依據選擇自定義。注:塔機說明書中一般列出荷載設計值,請注意換算成荷載標準。
非工作狀態:取值方法同工作狀態,不再解釋。
機構工作級別
|
起升機構
|
M5
|
回轉機構
|
M4
|
牽引機構
|
M4
|
起升高度(m
|
倍率
|
獨立
|
附著
|
) а=2
|
40
|
140
|
а=4
|
40
|
70
|
最大起重量(t)
|
6
|
幅度(m)
|
最大幅度(m)
|
58、53、48
|
最小幅度(m)
|
2
|
起 升 機 構
|
速度
|
倍率
|
a=2
|
a=4
|
起重量(t)
|
3
|
3
|
1.5
|
6
|
6
|
3
|
速度(m/min
|
) 8.6
|
40
|
80
|
4.3
|
20
|
40
|
電機型號、 功率、轉速
|
YZTD225L2—4/8/32—24/24/5.4KW—1388/700/130r/min
|
回轉機構
|
轉速
|
電機型號
|
功率
|
轉速
|
0.6 r/min
|
YZR132M2—6
|
2×3.7KW
|
908r/min
|
牽引機構
|
速度
|
電機型號
|
功率
|
轉速
|
40/20 m/min
|
YDEJ132S—4/8—
|
3.3/2.2KW
|
1400/700 r/min
|
頂升機構
|
速度
|
電機型號
|
功率
|
轉速
|
0.5 m/min
|
Y112M—4
|
4KW
|
1440 r/min
|
額定壓力
|
16MPa
|
平衡重
|
臂長
|
重量(t)
|
48m
|
13.05
|
53m
|
14.3
|
58m
|
15.8
|
總功率
|
34.7KW(不包括頂升電機)
|
整機重量
|
|
|
31.7t
|
61.7t
|
塔吊說明書
③基礎布置
樁數n:可以選擇4或5根;如果是單樁和三樁基礎,選擇塔吊計算中選擇相應的模塊進行選擇。
承臺長l(m)、承臺寬b(m):根據實際工程尺寸進行填寫。
承臺高度h(m):根據實際工程尺寸進行填寫。
承臺參數
承臺長向樁心距al(m) 承臺寬向樁心距ab(m):根據實際工程尺寸進行填寫。
承臺樁心距
是否設置下承臺:根據實際工況進行選擇;如設置就選擇是,相反選擇否;如不知下承臺含義可參考右下角基礎立面圖。
④承臺參數
配置暗梁: 是否配置暗梁根據現場實際工況進行選擇,設置勾選,相反不勾選。
承臺參數
承臺底標高d1(m):根據現場實際標高進行填寫。注意無論選擇相對標高和絕對標高,本工程中涉及的所有標高參數,都采用同一標準,不要混淆采用。
承臺混凝土保護層厚度б(mm):《混凝土結構設計規范》GB50010-2010第8.2.1條:基礎中鋼筋的保護層厚度應從墊層頂算起,且不應小于40mm。
⑤樁參數
混凝土強度等級:規范對不同類型樁基混凝土強度等級及樁身長度有不同要求,用戶填寫時應注意此問題。具體規定如下:
6.2 構造要求(JGJ/T187-2019 )
6.2.1樁基構造應符合現行行業標準《建筑樁基技術規范》JGJ 94的規定。預埋件布置應符合塔機使用說明書的要求。承臺的混凝土強度等級不應小于C30,混凝土灌注樁的強度等級不應小于C25,混凝土預制樁的強度等級不應小于C30,預應力混凝土樁的強度等級不應小于C40。
6.2.6基樁主筋伸人承臺基礎的錨固長度不應小于35倍主筋直徑,對于抗拔樁,樁頂主筋的錨固長度應按現行國家標準《混凝土結構設計規范》GB50010確定。對預應力混凝土管樁和鋼管樁,宜采用植于樁芯混凝土不少于6根直徑為22的三級主筋錨入承臺基礎。當采用預應力混凝土管樁時,應按抗拔樁的要求設置樁端錨固鋼筋和樁節間端板的連接。預應力混凝土管樁和鋼管樁中的樁芯混凝土長度不應小于3倍樁徑,且不應小于2500mm,其強度等級宜比承臺提高一級。
樁基構造措施
樁基構造措施當選擇預應力管樁、預應力空心方樁時,此參數需要填寫。根據工程實際深度進行填寫。
樁基成樁工藝系數ψC:根據不同樁基類型及不同作業方式進行相應的選擇,選擇原則如下:
成樁工藝系數
樁混凝土自重γz(kN/m3):常規混凝土取值為25 kN/m3,取值依據可查看GB50009-2012混凝土結構荷載規范。
樁混凝土保護層厚度б(mm):不同樁基類型其保護層厚度的規定取值也不同。具體如下:《預應力混凝土空心方樁》JG197-2006第5.2條:預壓應力混凝土預應力鋼筋保護層厚度不應小于25mm。。
6.2.2基樁鋼筋的配置應符合計算和構造要求。縱向鋼筋的最小配筋率,對于灌注樁宜為0.20%—0.65% (小直徑樁取高值);對于預制樁不宜小于0.8%;對于預應力混凝土管樁的預應力鋼筋不宜小于0. 45%??v向鋼筋應沿樁周邊均勻布置,其凈距不應小于60mm,非預應力混凝土樁的縱向鋼筋不應小于8根直徑為12的三級鋼。圓形截面樁的箍筋應采用螺旋式,直徑不應小于6mm,間距宜為200mm—300mm。樁頂以下5倍基樁直徑范圍內的箍筋間距應加密,間距不應大于100mm。當基樁屬抗拔樁或端承樁時,應等截面或變截面通長配筋。灌注樁混凝土保護層厚度不應小于35mm,水下灌注樁主筋的混凝土保護層厚度不應小于50mm,預制樁主筋的混凝土保護層厚度不應小30mm。
樁混凝土保護層厚度
樁底標高d2(m):根據實際標高進行填寫。
樁有效長度lt(m):指樁在土層中的長度。軟件根據承臺底標高、樁底標高及自然標高進行自動計算。用戶無需修改。不理解的用戶可結合軟件右下角基礎立面圖中相應的標高取值進行理解。
樁有效長度
樁身承載力設計值:如果工程有設計給出的樁基承載力設計值,可直接取相應的承載力;如沒有可以不選擇自定義,軟件會根據樁直徑,配筋情況自動給出相應的承載力設計值。當選擇預應力樁時:可根據軟件提示內容(JGJ94-2008附錄B)進行填寫。
樁縱向鋼筋最小配筋率(%):不同類型樁最小配筋率要求不同。具體如下:
6.2.2基樁鋼筋的配置應符合計算和構造要求??v向鋼筋的最小配筋率,對于灌注樁宜為0.20%—0.65% (小直徑樁取高值);對于預制樁不宜小于0.8%;對于預應力混凝土管樁的預應力鋼筋不宜小于0. 45%。縱向鋼筋應沿樁周邊均勻布置,其凈距不應小于60mm,非預應力混凝土樁的縱向鋼筋不應小于8根直徑為12的三級鋼。樁配筋:根據實際工況進行填寫。
鋼筋彈性模量:根據鋼筋不同等級進行相應的選擇??筛鶕?jù)軟件提示參數進行填寫。
樁裂縫參數
承臺配筋、暗梁配筋:根據工程實際配筋參數進行填寫。
⑥格構柱參數
格構柱參數解析
格構柱綴件形式:綴板和綴條兩種形式;其中綴板為普通鋼板,綴條為角鋼。
格構式鋼柱的截面邊長a(mm):根據實際尺寸進行填寫。《塔式起重機混凝土基礎工程技術標準》JGJ/T187-2019第7.2.2條相關規定如下;杭建監總【2012】13號文規定:格構式鋼柱的截面尺寸不應小于450mm×450mm,分肢采用等邊角鋼,格構式鋼柱高度在5m以內,不宜小于L120mm×120mm;高度5m至10m,不宜小于L140mm×140mm;高度10m以上,不宜小于L160mm×160mm。
格構式鋼柱長度H0(m):根據實際尺寸進行填寫;取承臺中心至格構柱底的長度,包含錨固在灌注樁長度。(JGJ/T187-2019規范中規定格構柱計算長度,取格構柱頂至插入灌注樁2m的長度,此處軟件內部程序已經做好關聯。)
綴板間凈距l(xiāng)01(mm):根據實際尺寸進行填寫;
格構柱伸入灌注樁的錨固長度hr(m):根據實際尺寸進行填寫;《塔式起重機混凝土基礎工程技術標準》JGJ/T187-2019第7.2.2條相關規定;杭建監總【2012】13號文規定:構式鋼柱上端伸入承臺的錨固長度,應滿足抗拔要求,在臨近承臺底面處焊接承托角鋼,下端伸入灌注樁的錨固長度不應小于2.5m,且應與灌注樁的縱筋焊接。
7.2 基礎構造(JGJ/T187-2019 )
7.2.1 混凝土承臺構造應符合現行行業標準《建筑樁基技術規范》JGJ 94及本標準第5.2節、第6.2節規定。
7.2.2 格構式鋼立柱的布置應與下端的基樁軸線重合,且宜采用焊接四肢組合式對稱構件,截面輪廓尺寸不宜小于400mmX400mm,分肢宜采用等邊角鋼,且不宜小L100mm X 10mm;綴件應采用綴板式。格構式鋼柱宜伸人承臺厚度的中心。格構式鋼柱的構造和分肢角鋼的接長要求應符合現行國家標準《鋼結構設計標準》GB50017的規定,其中綴件的構造應符合本標準附錄B的規定。
7.2.3灌注樁的構造應符合現行行業標準《建筑樁基技術規范》JGJ 94和本標準第6.2節的規定,其直徑不宜小于700mm,且截面尺寸應滿足格構式鋼柱插人基樁鋼筋籠的要求。灌注樁在格構式鋼柱插人部位和樁頂以下5d范圍的箍筋應加密,d為樁的直徑,間距不應大于100mm。
7.2.4 格構式鋼柱上端伸人混凝土承臺的錨固長度應滿足抗拔和抗沖切要求,分肢角鋼可采用焊接豎向錨固鋼筋的連接構造,宜在鄰接承臺底面處焊接承托角鋼(規格同分肢),下端伸人灌注樁的錨固長度不應小于2.0m,且不宜小于格構式鋼柱截面長邊的5倍,分肢角鋼應與基樁的縱筋焊接。
規范解讀
角焊縫焊腳尺寸hf(mm):根據實際尺寸進行填寫;
焊縫計算長度lf(mm):根據實際工況進行填寫;
附錄B 格構式鋼柱綴條的構造要求 (JGJ/T187-2019 )
B.0.3綴件與格構式鋼柱分肢應電焊連接,綴件與分肢搭接的長度不宜小于分肢截面寬度的一半,否則應采用節點板連接。對綴板宜采用繞角焊,對綴條宜采用三面圍焊。角焊縫的焊腳尺寸hf不宜小于5mm,且不宜大于綴件的厚度。
焊縫規范規定
焊縫強度設計值:根據所用鋼材類型進行填寫。可依據軟件給出的依據進行填寫。
焊縫強度設計值取值依據
分肢材料參數
格構柱分肢材料:根據現場實際材料尺寸進行填寫;《塔式起重機混凝土基礎工程技術標準》JGJ/T187-2019第7.2.2條;杭建監總【2012】13號文規定:格構式鋼柱的截面尺寸不應小于450mm×450mm,分肢采用等邊角鋼,格構式鋼柱高度在5m以內,不宜小于L120mm×120mm;高度5m至10m,不宜小于L140mm×140mm;高度10m以上,不宜小于L160mm×160mm。
分肢材料參數
綴件參數
鋼材強度
⑦地基參數
承臺效應:根據實際工況進行選擇是否考慮承臺效應?!督ㄖ痘夹g(shù)規范》JGJ94-2008第5.2.5條:當承臺底為可液化土、濕陷性土、高靈敏度軟土、欠固土、新填土時,沉樁引起超孔隙水壓力和土體隆起時,不考慮承臺效應。
承臺效應系數:根據實際工程結合軟件取值規定方法進行填寫。
地基參數解析
⑦軟弱下臥層計算
軟弱下臥層計算:根據地勘報道是否存在軟弱下臥層及軟弱下臥層的特點,來確定是否需要進行相應驗算。
JGJ/T187-2019中6.1.3:樁端持力層宜選擇中低壓縮性的黏性土、中密或密實的砂土或粉土等承載力較高的土層。樁端全斷面進人持力層的深度,對于黏性土、粉土不宜小于2d,對于砂土不宜小于1. 5d,對于碎石類土不宜小于ld;當存在軟弱下臥層時,樁端以下硬持力土層厚度不宜小于3d,并應驗算下臥層的承載力,位于基坑邊的塔機基礎基樁長度不宜小于鄰近基坑圍護樁的長度。d為圓樁設計直徑或方樁設計邊長。
《建筑樁基規范》JGJ94-2008第5.4.1條,樁距不超過6d的群樁,樁端持力層下存在承載力低于樁端持力層承載力1/3的軟弱下臥層時,可驗算下臥層的承載力。
判定條件
軟弱下臥計算參數
⑧塔機自重荷載標準值
軟弱下臥層計算:根據地勘報道是否存在軟弱下臥層及軟弱下臥層的特點,來確定是否需要進行相應驗算。
塔機說明書范例
⑨風荷載參數
風荷載參數解析
視頻教程
塔吊矩形格構式樁基礎操作視頻(點擊播放)