mya
發帖時間:2016-08-25 10:16:10 樓主

參考規范下載

1、《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008

2、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012

3、《鋼結構設計規范》GB50017-2017

4、《混凝土結構設計規范》GB 50010-2010

5、《混凝土結構工程施工規范》GB50666-2011

6、建筑施工計算手冊(第二版)

基本知識

墻模板構造 圖一

參數解析

①混凝土墻工程屬性

混凝墻特性:即記錄所驗算墻模板的名稱、部位及軸線等信息

混凝土墻厚度:按設計厚度進行填寫。

混凝土墻高度:一般指墻的設計高度;一般墻高小于5m時,可一次性澆筑到位,大于時須分段澆筑。當墻較高采取分段澆筑時,指墻的澆筑高度。

②支架體系設計

小梁間距(mm):相鄰小梁之間的中心到中心距離(見圖一)。

小梁合并根數:軟件共設置1,2根兩種情況進行選擇。用戶根據實際情況進行選擇(見圖一)。

小梁受力不均勻系數:小梁合并時,由于材料質量、施工質量等因素,很難實現均勻受力,從而計算時要考慮不均勻系數,一般取0.6。

小梁計算方式:當小梁布置方式選擇水平布置時(平行與墻的長度方向),需要進行計算靠跨的填寫。選擇原則:根據小梁實際長度l,主梁間距d比值取整n=【l/d】,當n等于1時按簡支梁,n等于2時按二等連續梁,n等于3時按三等連續梁, n大于等于4時按四等連續梁。

小梁最大懸挑長度:包含對拉螺栓、斜撐兩種方式,根據現場實際工況進行選擇。

主梁固定方式:主梁固定方式:

主梁間距L:小梁水平布置時,相鄰主梁中心至中心距離。

小梁水平布置

主梁水平布置

主梁合并根數:軟件共設置1,2根兩種情況進行選擇。用戶根據實際情況進行選擇

主梁受力不均勻系數:主梁合并時,由于材料質量、施工質量等因素,很難實現均勻受力,從而計算時要考慮不均勻系數,一般取0.6。

主梁計算方式:當小梁布置方式選擇垂直布置時,需要進行計算靠跨的填寫。選擇原則:根據墻實際長度l,對拉螺栓水平間距d比值取整n=【l/d】,當n等于1時按簡支梁,n等于2時按二等連續梁,n等于3時按三等連續梁, n大于等于4時按四等連續梁。

主梁懸挑長度:指墻轉角處或墻柱交接處,超出最外側對拉螺栓的主梁長度。

對拉螺栓水平間距S:主梁合并時,小梁垂直布置時,相鄰對拉螺栓中心至中心距離。


主梁懸挑長度及間距

③新澆混凝土對模板側壓力標準值計算

側壓力計算依據規范: 《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008及GB50666-2011兩本規范進行選擇。依據選擇方法:根據工程所在地比較常用,專家比較認可的規范進行計算。

混凝土重力密度γc:普通混凝土重力密度取24 kN/m3,特殊情況根據規范相關要求進行填寫。

規范相關規定

混凝土澆筑速度(m/h):根據工程實際澆筑速度進行填寫。如果速度過快超過6m/h,應根據規范要求不適用JGJ162-2008中的計算公式。 注意:JGJ162-2008第4.1.1規定:現澆混凝土模板側壓力計算公式適用于澆筑速度在6m/h以下的普通混凝土及輕骨料混凝土。

新澆混凝土初凝時間t0(h):商品混凝土初凝時間考慮季節性施工、運輸路程,澆筑能力諸多因素,一般取4小時左右,具體查看相關報告單。如沒有相關實驗數據,可以運用軟件提供的經驗公式進行計算填寫:


初凝時間確定

坍落度修正系數β:依據現場混凝土不同坍落度,查找規范對應系數,進行相應取值。

坍落度修正系數取值依據

外加劑影響修正系數β1:JGJ162-2008第4.1.1條規定不參加外加劑時取1.0,摻具有緩凝作用的外加劑時取1.2.

混凝土坍落度影響修正系數β2::JGJ162-2008第4.1.1條規定:當坍落度小于30mm時,取0.85;坍落度為50~90mm時,取1.00;坍落度為110~150mm時,取1.15。

混凝土側壓力計算位置處至新澆混凝土頂面總高度H(m):一般取柱子的設計高度;當柱子較高采取分段澆筑時,指柱子的澆筑高度。

側壓力標準值折減系數:混凝土坍落度較大時,但畢竟不是水,采用較大值法(γcH)時,應乘以折減系數。專家建議按0.8計取。

新澆混凝土對模板的側壓力標準值G4k:三種取值方法分別為:最小值,最大值及自定義。根據不同的工況,依據相應規范條文進行選擇。

側壓力標準值方法及建議

④荷載標準值

振搗混凝土時對垂直面模板荷載標準值Q2k:JGJ162-2008續表4.1.2條規定,振搗混凝土時對垂直面模板荷載對垂直模板可采取4N/m2;JGJ162-2008續表4.3.2條規定,當柱邊長小于300mm時,側模計算將不組合“振搗混凝土時對垂直面模板荷載標準值Q3k”。

傾倒混凝土時對垂直面模板荷載標準值Q3k(kN/m2):JGJ162-2008表4.1.2條規定,采用不同澆筑形式,相應荷載取值;JGJ162-2008續表4.3.2條規定,當柱邊長大于300mm時,側模計算將不組合“振搗混凝土時對垂直面模板荷載標準值Q2k”。(選擇GB50666-2011時,荷載取值方法相同不再解釋)


傾倒混凝土產生水平荷載取值依據

傾倒混凝土荷載

⑤材料參數

面板、小梁、柱箍:取值方法同板模板扣件式相應的面板、小梁及主梁取值方法相同;查看

對拉螺栓:按現場實際使用材料類型進行選擇,軸力會自動關聯,用戶無須修改。

扣件按現場實際使用材料類型進行選擇,扣件容許荷載會自動關聯,用戶無須修改。

視頻教程

墻模板支撐不等間距操作視頻(點擊播放)

15224529947
回帖時間:2017-10-17 16:02:46 1樓

資料很好 謝謝分享
  • 抹殺爾的冷傲2017-12-10 17:15:51回復

    好好,確實不錯,很大幫助 好好,確實不錯,很大幫助

其他類似問題

參考規范下載 1、《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008 2、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012 3、《鋼結構設計規范》GB50017-20174、《混凝土結構設計規范》GB 50010-2010 5、《混凝土結構工程施工規范》GB50666-2011 6、建筑施工計算手冊(第二版) 基本知識 墻模板構造 圖一 參數解析 ①混凝土墻工程屬性 混凝墻特性:即記錄所驗算墻模板的名稱、部位及軸線等信息 混凝土墻厚度:按設計厚度進行填寫。 混凝土墻高度:一般指墻的設計高度;一般墻高小于5m時,可一次性澆筑到位,大于時須分段澆筑。當墻較高采取分段澆筑時,指墻的澆筑高度。 ②支架體系設計 小梁間距(mm):相鄰小梁之間的中心到中心距離(見圖一)。 小梁最大懸挑長度:包含對拉螺栓、斜撐兩種方式,根據現...閱讀全文

mya 2016-08-25 24986 1

參考規范下載 1、《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008 2、《建筑施工碗扣式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ166-2008 3、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012 4、《鋼結構設計規范》GB50017-20175、《混凝土結構設計規范》GB 50010-2010 6、《混凝土結構工程施工規范》GB 50010-2010 7、《建筑施工臨時支撐結構技術規范》JGJ300-2013 8、建筑施工計算手冊(第二版) 基本知識 梁模板基本參數 梁模板設置附加立桿 參數解析 ①基本參數 模板規范計算依據:JG166-2008,JGJ162-2008,GB50666-2011,JGJ300-2013共四本計算規范,不同計算規范荷載取值、構造要求等都不相同,計算結果也會有差異。如何選擇計算依據:根據工程所在地專家比較認可(常規使用)規范來計算,非專家論證方案選擇規范要和監理工程師確定。 ②混凝土工程屬性 新澆混凝土板名稱:驗算模板支架所在混凝凝土板名稱,根據實際工況填寫。 新澆混凝土板板厚(mm):驗算模板支架所在混凝凝土板厚度。 模板支架縱向長度L(m):指和所驗算混凝土樓板模板支架架體連接一體架體,整體縱向長度(整體相對較長的一邊為縱向) 模板支架橫向長度B(m): 指和所驗算混凝土樓板模板支架架體連接一體架體,整體橫向長度(整體相對較短的一邊為縱向)...閱讀全文

mya 2016-08-29 10583 0

參考規范下載 1、《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008 2、《建筑施工承插型盤扣式鋼管支架安全技術規程》JGJ231-2010 3、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012 4、《鋼結構設計規范》GB50017-2017 5、《混凝土結構設計規范》GB 50010-2010 6、《混凝土結構工程施工規范》GB 50010-2010 7、《建筑施工臨時支撐結構技術規范》JGJ300-2013 8、建筑施工計算手冊(第二版) 基本知識 梁模板基本參數 梁模板設置附加立桿 參數解析 ①基本參數 模板規范計算依據:JGJ231-2010,JGJ162-2008,GB50666-2011,JGJ300-2013共四本計算規范,不同計算規范荷載取值、構造要求等都不相同,計算結果也會有差異。如何選擇計算依據:根據工程所在地專家比較認可(常規使用)規范來計算,非專家論證方案選擇規范要和監理工程師確定。 ②混凝土工程屬性 新澆混凝土板名稱:驗算模板支架所在混凝凝土板名稱,根據實際工況填寫。 新澆混凝土板板厚(mm):驗算模板支架所在混凝凝土板厚度。 模板支架縱向長度L(m):指和所驗算混凝土樓板模板支架架體連接一體架體,整體縱向長度(整體相對較長的一邊為縱向) 模板支架橫向長度B(m): 指和所驗算混凝土樓板模板支架架體連接一體架體,整體橫向長度(整體相對較短的一邊為...閱讀全文

mya 2016-08-29 25902 1

參考規范下載 1、《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008 2、《建筑施工碗扣式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ166-2016 3、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012 4、《鋼結構設計規范》GB50017-2017 5、《混凝土結構設計規范》GB 50010-2010 6、《建筑施工臨時支撐結構技術規范》JGJ300-2013 基本知識 模板支撐體系 參數解析 ①基本參數 模板規范計算依據:JG166-2008,JGJ162-2008,GB50666-2011,JGJ300-2013共四本計算規范,不同計算規范荷載取值、構造要求等都不相同,計算結果也會有差異。如何選擇計算依據:根據工程所在地專家比較認可(常規使用)規范來計算,非專家論證方案選擇規范要和監理工程師確定。 ②混凝土工程屬性 新澆混凝土板名稱:驗算模板支架所在混凝凝土板名稱,根據實際工況填寫。 新澆混凝土板板厚(mm):驗算模板支架所在混凝凝土板厚度。 模板支架縱向長度L(m):指和所驗算混凝土樓板模板支架架體連接一體架體,整體縱向長度(整體相對較長的一邊為縱向) 模板支架橫向長度B(m): 指和所驗算混凝土樓板模板支架架體連接一體架體,整體橫向長度(整體相對較短的一邊為縱向)。 模板支架縱、橫向長度示意圖 模板支架高度H(m): 一般指當前施工層層高,也有部分地區取樓層凈高;為最不利情況考慮...閱讀全文

mya 2016-08-29 13030 0

參考規范下載 1、《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008 2、《建筑施工承插型盤扣式鋼管支架安全技術規程》JGJ231-2010 3、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012 4、《鋼結構設計規范》GB50017-2017 5、《混凝土結構設計規范》GB 50010-2010 基本知識 模板支撐體系簡 盤扣式腳手架施工現場照片 參數解析 ①基本參數 模板規范計算依據:JGJ231-2010,JGJ162-2008,GB50666-2011,JGJ300-2013共四本計算規范,不同計算規范荷載取值、構造要求等都不相同,計算結果也會有差異。 模板支架縱、橫向長度示意圖 模板支架高度H(m): 一般指當前施工層層高,也有部分地區取樓層凈高;為最不利情況考慮建議取層高。 ③支架體系設計 ...閱讀全文

mya 2016-08-29 24662 5

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉