現有一堵?lián)跬翂ΓO計用毛石砌筑,但現場由于毛石供應無法滿足要求,設計把毛石部分全都變更為素混凝土,其他不變。墻兩側無土體,等擋土墻施工完成后兩側再回填土壓實?,F(xiàn)已先把墻趾高度平面以下的混凝土澆筑完成,下一步初步設想是,墻趾以上部分一次澆筑成型,要求出墻趾及以上平面的擋土墻模板方案?,F(xiàn)場只能提供木膠合板、方木、鋼管、對拉螺栓。
現在我有幾個疑問:
1、我用墻模板模塊計算,從計算公式知,側壓力與墻體厚度無關,與墻體高度有關,這樣的話我按計算結果布置面板、方木、鋼管、對拉螺栓就OK了。問題是,如此大的厚度,這個計算公式是否還成立?
2、如此大體積的混凝土,為了安全起見,進行分層澆筑多次成型是否更安全?如果分層成型,那該分多少層比較合適?
3、墻模板的兩個外側,如何設置構造措施防止模板支撐系統向兩個外側傾覆?
4、墻模板的內側,如何設置構造措施防止模板支撐系統向內側垮塌?