小田所
發帖時間:2016-08-07 13:15:52 樓主

現有一堵擋土墻，原設計用毛石砌筑,但現場由于毛石供應無法滿足要求,設計把毛石部分全都變更為素混凝土,其他不變。墻兩側無土體,等擋土墻施工完成后兩側再回填土壓實?,F(xiàn)已先把墻趾高度平面以下的混凝土澆筑完成,下一步初步設想是,墻趾以上部分一次澆筑成型,要求出墻趾及以上平面的擋土墻模板方案?,F(xiàn)場只能提供木膠合板、方木、鋼管、對拉螺栓。


現在我有幾個疑問:

1、我用墻模板模塊計算,從計算公式知,側壓力與墻體厚度無關,與墻體高度有關,這樣的話我按計算結果布置面板、方木、鋼管、對拉螺栓就OK了。問題是,如此大的厚度,這個計算公式是否還成立?

2、如此大體積的混凝土,為了安全起見,進行分層澆筑多次成型是否更安全?如果分層成型,那該分多少層比較合適?

3、墻模板的兩個外側,如何設置構造措施防止模板支撐系統向兩個外側傾覆?

4、墻模板的內側,如何設置構造措施防止模板支撐系統向內側垮塌?


云中飛鶴
回帖時間:2016-08-08 07:38:22 1樓

4m厚的素混凝土擋土墻?你確定這是一個設計師設計的么?

  • 小田所2016-08-08 08:04:40回復

    施工方提出毛石供應不足,然后說干脆全部倒素混凝土算了,最神經的是設計竟然默認這樣做了,后面會補變更的藍圖。反正就是4m厚的素混凝土墻,問題已經擺在這里了,我要去解決這種問題。。。。。。。。。 施工方提出毛石供應不足,然后說干脆全部倒素混凝土算了,最神經的是設計竟然默認這樣做了,后面會補變更的藍圖。反正就是4m厚的素混凝土墻,問題已經擺在這里了,我要去解決這種問題。。。。。。。。。

  • 蘇格拉豬2018-01-02 15:30:23回復

    我也是在做擋土墻 模板無法用品茗算 頭疼 我這厚6.5m 我也是在做擋土墻 模板無法用品茗算 頭疼 我這厚6.5m

其他類似問題

現有一堵擋土墻，原設計用毛石砌筑,但現場由于毛石供應無法滿足要求,設計把毛石部分全都變更為素混凝土,其他不變。墻兩側無土體,等擋土墻施工完成后兩側再回填土壓實?,F(xiàn)已先把墻趾高度平面以下的混凝土澆筑完成,下一步初步設想是,墻趾以上部分一次澆筑成型,要求出墻趾及以上平面的擋土墻模板方案。現場只能提供木膠合板、方木、鋼管、對拉螺栓。 現在我有幾個疑問: 1、我用墻模板模塊計算,從計算公式知,側壓力與墻體厚度無關,與墻體高度有關,這樣的話我按計算結果布置面板、方木、鋼管、對拉螺栓就OK了。問題是,如此大的厚度,這個計算公式是否還成立? 2、如此大體積的混凝土,為了安全起見,進行分層澆筑多次成型是否更安全?如果分層成型,那該分多少層比較合適? 3、墻模板的兩個外側,如何設置構造措施防止模板支撐系統向兩個外側傾覆? 4、墻模板的內側,如何設置構造措施防止模板支撐系統向內側垮塌?...閱讀全文

小田所 2016-08-07 5874 1

模板及支架自重0.75kn/m2(4m以下),當超過4m時,軟件如何操作?是否需要自行計算后再填入軟件計算界面?...閱讀全文

chengyongxu01 2018-09-03 2203 3

有哪位大神幫忙弄下屋面腳手架計算 搭設3臺吊籃用(長9m*寬5m*高4m)...閱讀全文

豆豆260 2020-03-14 768 1

離邊坡4m有4層的住宅樓,基坑水位高,2m的粘性土,下面為安山巖,謝...閱讀全文

Adolpha 2015-10-29 2208 1

如果是6米高的支架,是不是模板及其支架自重=0.75kN/m2+(6-4)×0.15kN/m÷1m=1.05kN/m2,對嗎?參考了一些資料,說的是超過部分按照0.15kN/m,但是4,m之內取值0.75的單位是kN/m2,超過部分按照0.1~0.2kN/m,這個單位沒法統一啊?...閱讀全文

xy 2018-07-08 5497 2